1.2 梁板模板 1.2.1 工艺方法

梁模板加固示意图

梁模板:放线→搭设满堂脚手架→调整 梁底钢管标高→安装梁底模→安装梁一侧模→梁钢筋绑扎及验收→梁另一侧模板安 装→铺设楼板模板→梁底钢管支撑加设→ 模板预检

顶板模板:搭设满堂架→顶托安装→板 主龙骨安装→板次龙骨安装→板模板组拼

安装→校正标高、固定→模板预检→绑扎 钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼

1.2.2 控制要点

(1)严格按照施工方案安装穿梁螺杆。 1.2.3 质量要求

(2)模板拼缝处贴海绵条并用木方压 梁底模应拉通线、模板拼缝均匀、需对 实。

板模大面积平整度进行检查调整;顶板模

(3)根据构件截面尺寸进行模板设计, 板安装完成后,及时挂线对模板表面标高 一般内楞采用木方,间距200mm 并符合方 进行检查。

案要求,外楞采用木方或钢管,如采用钢 跨度大于4m 的梁板结构,跨中必须按 管使用双钢管,穿梁螺杆紧固,螺杆直径 照要求起拱(设计无要求时,按照 Φ14,并采用配套的螺帽和3 型卡。

1/1000~3/1000 起拱),楼板不得有低误差。 (4)建议采用多层板定型加工制作, 并且标高相差最大不得超过5mm,保证实 严格控制加工尺寸。阴阳角模板制作加固 测实量五点极差合格。

同墙柱模板。

梁底模校正定位

节点模板安装示意图

~ 9 ~

中建三局质量标准化图册

模板安装极差测量

顶板模板支撑体系:模板支撑龙骨宜采

用规格为 40×90 或 50×80 木枋或采用规

格为50×50 的方钢管规范排布,间距不大 于300mm,木方宜竖向放置,保证受力合 理,搭设规范。

(2)非封闭式楼梯

非封闭式楼梯踏步宜选用木模板,随 打随抹一次成活,如果二次抹灰或铺砖, 踏步的高度和宽度应考虑装修面层的厚度。

顶板支撑体系

1.3 梯模楼

板安装

1.3.1 控制要点

孔洞,每 3-4 步踏步板留 2 个振捣孔,便 非封闭式楼梯

(1)(3)半定型化楼梯

封闭于有效振捣,避免气泡存积。 式楼梯 封闭式模板在楼梯梯段中间部位预留

楼梯两侧无剪力墙时,侧板建议用对拉 杆进行加固,间距≤600mm。

封闭式楼梯

~ 10 ~

中建三局质量标准化图册

半定型化楼梯

1.5 模板拆除

1.5.1 工艺流程:拆模申请—拆除模板 —模板清理与堆码。

(5)定型化楼梯

定型楼梯钢模板,刚度好,整体支拆, 保证楼梯踏步的施工质量。

定型化楼梯

1.4 后浇带模板 1.4.1 控制要点

后浇带和结构各部位的施工缝,应按 规范或设计规定的位置、形式留置,模板 固定牢固,留槎截面整齐和钢筋位置准确;

1.4.2 质量要求

后浇带构件应设置独立支撑体系,不应 拆除后回顶。

后浇带独立支撑

在混凝土浇筑前,后浇带的两侧应采

用木盖板进行全封闭。

后浇带水平防护

1.5.2 控制要点

(1)应有专人指挥、统一作业,同时 应注意临边维护、防止钢管扣件等下落砸伤人员。工人必须具备专业资质,拆除模板支架时工人必须按规定穿戴安全防护装备。

(2)采取先支后拆、后支先拆、先拆 非承重后拆承重模板的顺序,并应从上至下进行拆除;

(3)严禁对顶板产生过大冲击荷载, 严禁伤害模板或砼面层、柱墙角部;

(4)严禁使用大锤等,应用钩子或扁 铲撬棍将未拆下的模板撬下,等模板全部落下之后,再集中运出并堆放指定地点, 分规格码放好;

(4)支撑系统的水平纵横杆、剪力撑

~ 11 ~

中建三局质量标准化图册

等不得随意拆除;

1.5.3 质量要求

(1)底模及支架拆除时混凝土强度必 需达到设计和规范要求;

(2)混凝土强度能保证其表面及棱角

不受损伤时方可拆除侧模。 (3)拆下的模板及支架杆件不得抛掷,

应分散堆放在指定地点,并及时清运;

(4)墙柱模板拆除完毕后,应对墙柱 阳角部位设置护角,防止损害; (5)模板拆除后及时清理、修复。

2. 组件式模板

2.1 工艺流程

模板设计及材料加工配置—弹模板控制线—拼装剪力墙竖向模板—安穿墙螺栓 —安装次背楞—安主背楞—安阴角锁具—

安阳角锁具—安钩头螺栓—安洞口锁具—

项目自检合格—报监理验收。

2.2 控制要点

(1)模板安装顺序应先拼装好模板, 然后安装塑料穿墙套管和穿墙螺栓。为防

止混凝土浇筑时漏浆,两块模板拼缝处选

用木枋连接,两侧模板各压二分之一。

拼缝处木枋示意图

(2)模板主次楞及锁具安装 模板安装完毕,依次安装次背楞、主背

楞、阳角锁具、阴角锁具、洞口锁具并调

整使模板垂直后,拧紧螺栓。

现场模板钻对拉螺杆孔,必须在同一水 平线上,以便穿入主背楞后其水平标高能 保证一致。主、次背楞的安装位置必须与 模板设计确定的位置一致,短肢剪力墙阴 角处可采用异形主背楞。穿墙螺栓应采用 大纹螺栓,丝杆与螺母必须配套。

支模及穿墙螺杆

中建三局质量标准化图册(63页)