中建三局质量标准化图册

根据预拼装工艺图设置整体组装胎架,

第四节 型钢结构件组装及拼装

考虑到施工现场场地的限制,型钢结构

胎架设置后应牢固,且有足够的刚度和强

型钢与钢筋连接

梁主筋穿过型钢柱

~ 60 ~

件组装或拼装采取工厂拼装的方式进行。 工厂预拼装目的在于检验构件加工精度能 否保证现场拼装、安装的质量要求,确保 下道工序的正常运转和安装质量达到规范、设计要求,能否满足现场一次拼装和吊装

成功率,减少现场拼装和安装误差。本处 以超高层伸臂桁架的预拼装进行简述说明,拼装流程如下:

7. 设置地面线形

根据伸臂桁架及钢柱的实际投影尺寸

在地面划出整体线型尺寸,位置中心线等。8. 设置胎架

度。

9. 钢管柱定位

将两侧钢管柱吊上胎架进行定位,定位

时将其中心线定对地面定位中心线,并注 意两端口与地面基准线的吻合度,定位正

确后与胎架点焊牢固。

中建三局质量标准化图册

10. 十字柱定位

将中间部位的十字柱吊上胎架进行定

位,定位时将其中心线定对地面定位中心

线,注意十字柱与钢管柱之间的开档尺寸, 定位正确后与胎架点焊牢固。

11. 桁架上弦杆定位

将伸臂桁架的上弦杆吊上胎架进行定 位,定位时将其中心线定对地面定位中心 线,注意与两侧钢柱牛腿之间的现场对接 焊缝间隙,定位正确后与胎架点焊牢固。

12. 桁架下弦杆定位

13. 桁架腹杆定位

14. 整体校验

待桁架整体定位完成后交质检员验收

合格后方可交驻厂监理进行检查。符合要 求后,为配合现场的安装方便,必须做好 各连接接口处的对合标记等以方便现场安 装用。

第五节 型钢安装

1.校正时应对轴线、垂直度、标

高、焊缝间隙等因素进行综合考虑,每个项目的偏差值都要达到设计及

规范要求。

2.每节柱的定位轴线以地面控

制线为基准线引上,不得从下层柱的

~ 61 ~

中建三局质量标准化图册

型钢柱地脚固定

轴线引上。

3.结构的楼层标高可按相对标 高进行,安装第一节柱时从基准点引 出控制标高在混凝土基础或钢柱上, 以后每次使用此标高,确保结构标高 符合设计及规范要求。

4.下节钢柱顶面和上节钢柱底

面的渣土和浮锈要清除干净,以确保 焊接质量。

~ 62 ~

型钢柱吊装完成初拧

高强螺栓终拧

已完成型钢柱安装

中建三局质量标准化图册

~ 63 ~

中建三局质量标准化图册(63页)

中建三局质量标准化图册根据预拼装工艺图设置整体组装胎架,第四节型钢结构件组装及拼装考虑到施工现场场地的限制,型钢结构胎架设置后应牢固,且有足够的刚度和强型钢与钢筋连接梁主筋穿过型钢柱~60~件组装或拼装采取工厂拼装的方式进行。工厂预拼装目的在于