中建三局质量标准化图册
一、混凝土结构
第一节 钢筋工程 1. 钢筋加工
1.1 工艺流程:钢筋下料计算—钢筋进 场验收—钢筋调直、切断—钢筋焊接—钢 筋冷弯成型
1.2 控制要点 1.2.1 弯钩做法
对于一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角 度不应小于 90°,弯折后平直段长度不应 小于钢筋直径的 5 倍;对有抗震设防要求 或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于 135°,弯折后平直段 长度不应小于箍筋直径的 10 倍和 75mm 的 较大值。弯曲点距钢筋接头端头不得小于 钢筋直径 10 倍。
抗震箍筋弯钩示意图
1.2.2 直螺纹加工
钢筋套丝前,端部应用无齿锯切割平整,不得倾斜或弯曲;
加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必 须与连接套牙形、螺距一致,且经配套的 量规检验合格;
经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格 加工批量随机抽样 10%且不少于 10 个;
把钢筋端部加工好的螺纹套上塑料保 护套,以免损坏螺纹或被污物污染。
1.3 质量要求
钢筋弯曲成型后的允许偏差为:全长±
10mm;弯起钢筋弯起点位移20mm;箍筋内 径尺寸±3mm。
~ 1 ~
中建三局质量标准化图册 2.1.3 质量要求
套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣 外露。拧紧扭矩值应符合钢筋机械连接通
2.2 电渣压力焊连接 2.2.1 工艺流程
选择焊接参数→安装夹具和钢筋→安
用技术规程。经检验合格的接头进行标识。 放引弧铁丝球→安放焊接盒、填装焊剂→
2. 钢筋连接
2.1 直螺纹连接
2.1.1 工艺流程:钢筋下料—钢筋丝头
加工—钢筋丝头检验—钢筋连接—钢筋连
接接头检验。
2.1.2 控制要点
连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格应 一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径
应与套筒匹配。并确保钢筋和连接套的丝
扣干净,完好无损。
应对准轴线将钢筋拧入套筒,采用专用 的管钳扳手将套筒拧紧,使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。
试焊→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→ 卸下夹具→质量检查
2.2.2 控制要点
钢筋的级别直径下料长度必须符合料 表要求,端部应平直无马蹄形弯曲弯扭变
形,端部200mm 无腐蚀,砼浆。
焊剂应存放在干燥的库房内防止受潮 使用前应进行烘干处理,重复回收使用时, 应除去熔渣和杂物,并应和新焊剂混合均 匀后使用。
焊工持有效上岗证,施焊前穿戴焊工鞋,焊工手套等必须用品。电源应符合要求。 当电源电压下降大于5%,不允许作业。
不同直径钢筋焊接时,上下两根钢筋应 在同一轴线上。
~ 2 ~
中建三局质量标准化图册
当环境温度低于-20°时,则不宜进行 符合在受拉区不宜大于 50%的规定;接头
施焊。雨、雪、风力六级以上(含六级) 不宜进行露天施焊,必须施焊时,应采取 有效的遮蔽措施,焊后未冷却的接头,应 避免碰到雨雪。
接头焊毕,应停歇20~30s 后(在寒冷 地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可 回收焊剂和卸下焊接夹具。
焊后严禁砸钢筋接头,以及往刚焊完的 街头上浇水促进冷却。
2.2.3 质量要求
焊包较均匀,钢筋直径为25mm 及以下 时焊包厚度不小于 4mm,钢筋直径为 28mm 及以上时焊包厚度不小于 6mm;钢 筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;接头处 的弯折角不得大于2°;接头处的轴线偏移 不得大于1mm。
同一连接段内,纵向受力钢筋的接头率 应符合设计要求,当设计无具体要求时应
2.3 电弧焊连接
不应在箍筋加密区。
2.3.1 工艺流程:检查设备—选择焊接 参数—试焊—确定焊接参数—施焊—质量 检验。
2.3.2 控制要点
搭接焊时,焊接端钢筋宜预弯,并使两 钢筋的直径在同一直线上;
焊接完成后,及时清理表面焊渣。 2.3.3 质量要求
单面焊搭接长度10d,双面焊5d;焊缝 有效厚度不应小于主筋钢筋直径的 30%, 焊缝宽度不应小于主筋直径的 80%;焊缝 均匀饱满,不得有气孔。
~ 3 ~
中建三局质量标准化图册
3. 钢筋安装
3.1 墙柱钢筋
3.2 结构梁钢筋
3.2.1 工艺流程:箍筋间距定位—放梁 箍筋—穿主梁底层纵筋—穿次梁底层纵筋
3.3 板筋
3.3.1 工艺流程:清理模板—模板上 划线—绑板下受力筋—放板底垫块—绑
3.1.1 工艺流程:放线—钢筋定位—套
箍筋—竖筋连接—柱箍筋绑扎—水平筋绑
扎—挂拉钩—放垫块—校正。
3.1.2 控制要点
钢筋连接接头质量和接头位置、同截面
数量应符合相关规范、规程和基本规定;
水平钢筋间距、箍筋间距、箍筋加密区
一定要满足设计和相关规范、规程和基本
规定要求;
钢筋绑扎丝应向内,避免扎丝外露生锈;
墙柱应加设定位 T 字筋以保证钢筋保 护层厚度。
—穿主梁上层纵筋—按箍筋间距绑扎—穿次梁上层纵筋—放梁底垫块—检验。
3.2.2 控制要点
钢筋定位准确,钢筋连接接头质量和接
头位置、同截面数量应符合相关规范、规程和基本规定;
梁筋绑扎前,在模板上将梁的配筋情况
标识在模板上,便于操作施工;
梁的第一道箍筋应设置于柱边或主梁边起50mm。
负弯矩筋—马镫安装—检验。
3.3.2 控制要点
清理模板上面的杂物,用粉笔在模板 上划好主筋、分布筋间距;
板筋绑扎应满足图纸设计要求,板筋
起步筋为距离梁边 1/2 板筋间距;楼板负
弯矩筋长短一致,间距均匀,绑扎牢固,
弯头统一朝下垂直板面,负弯矩筋下采用
双排马蹬。剪力墙支座部位,楼板筋上铁
应放置在剪力墙水平筋上,可避免踩踏变
形;