好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压配电柜施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

晨鸟教育

10KV高压配电柜安装工程

施工单位:山西中煤电气有限公司编 制:元海波日 期: 施 工 组 织 设 计 方 案

2011年4月27日

Earlybird

晨鸟教育

污水厂10KV高压配电柜安装工程施工组织方案

一、 组织机构:

工程负责 人: 元海波 现场负责 人: 刘 梅 安全负责 人: 刘 梅 施 工 监 理: 二、 施工准备:

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1)根据本工程的特点、施工进度计划及实际情况,我公司派出本公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场,进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态,我们将保证劳动力的质量和数量不受季节影响。

2)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想;遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。

3)生活后勤保障工作:在施工人员进场前,做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑,认真落实,以充分调动职工的生产的积极性。

三、 施工工器具及机械

Earlybird

晨鸟教育

仪器仪表:电缆线路测试仪、绝缘电阻表、万用表、兆欧表等。 机 械:吊车、货车、工地用车。

工 具:电焊机、电钻、喷灯、梯子、组合工具、电锤、砂轮机

等。

四、 工程简要内容

1、 拆除原有高压配电柜

拆除原有配电柜前在甲方的配合下先统计清楚本高压室具体有哪些重要设备是在施工过程中绝对不能停电的设备,然后统计这些设备的总负荷量,将这些负荷用接临时电缆分接到其他变压器的负荷侧,来对这些设备进行临时供电,待新设备安装完毕后恢复原有的供电方式。当得到甲方的书面停电口令时,按照相关停电规程进行准确无误的操作,确认停电后,在进线负荷开关前挂设接地线并监护。然后对这些设备的电缆一一做好标记,将这些相关电缆和配电柜拆除并将所拆除的配电柜移至室外。 2、 做新的配电柜基础

新设备的规格尺寸为(宽*深*高)800*1500*2300mm,共计十二台。新高压配电柜背面距后墙面600—700mm为标线,做新的配电柜基础。将原有电缆沟进行调整并并前移,将水泥地面切割,土建备料(沙子、水泥、砖等),现场观察合理安排物料位置。做新的、符合要求的电缆沟。当基础做好后,用12号槽钢加工配电柜底座,并对底座进行除锈及防腐处理,找水平等工作。

Earlybird

晨鸟教育

3、 新配电柜安装就位

将12台新的高压配电柜小心地搬运至高压室内,分别进行就位、固定,搬运、移动设备注意安全,互相提醒,做好联防互保。工作时注意周围人员和周围环境,防止碰伤他人、设备。工作中与运行设备保持安全距离,距离不足必须采取防护措施。配电柜安装固定完毕后,测量制作进线母排,进行安装,并将所有螺栓检查紧固。

连接电缆。将所有设备电缆及进线连接完毕后,由工作负责人检查工作质量,固定牢固,电缆连接紧固。

4、高压柜实验与送电

a、高压柜在试验和送电前要进行详细的检查,防止遗漏工具、材料。

b、准备材料、配件、工具、测试仪器仪表及工作中其它使用的用具。

c、穿工作服、绝缘鞋,携带验电笔和绝缘用具,工作服要扎紧袖口。工作前先进行检查,经验电、放电、装设短路地线后再进行工作。

d、配备电气设备打压合格的绝缘用具,包括高低压验电笔、绝缘靴、接地棒等。

e、在技术负责人或工作负责人主持下组织有关人员复核配电系统图,检查安装工程情况,制订送电程序和操作要点。

f、检查电气设备的试验及调整资料。 g、检查各开关是否处于“断开”状态。 h、重要部位派专人看管或挂牌标示。

Earlybird

晨鸟教育

i、送电试验时要严格遵守电力操作规程,确定线路无人作业后方可进行操作。

j、操作电气设备时必须按下列规定执行

(1)操作高低压电气设备时严格执行工作票制度。必须遵守停电、验电、放电、挂短路地线的顺序进行工作。装设短路地线应先接地端,后接导体端,拆短路地线时顺序与此相反,并在停电开关上悬挂“有人工作,禁止送电”标志牌。

(2)在由变电站(所)配出线路的各机房、配电室内进行停送电工作时,应事先与变电站(所)联系,与变电站(所)的值班员配合好,按照工作票的顺序进行操作。

(3)在有可能反送电的开关上工作时,必须切断前一级反送电的电源开关,并在前后两级反送电的开关上悬挂“有人工作,禁止送电”的标志牌和装设短路地线。送电时必须联系好,由专人联系,专人送电,严禁不经联系盲目送电或定时间送电。

(4)在有可能反送电的开关的门上应加锁和悬挂“反送电开关,小心有电”标志牌。

(5)操作高压开关应按下列顺序操作:

a 、送电全闸操作顺序应为:先全电源侧刀闸(隔离开关),后全负荷侧刀闸,最后合油断路器;

b 、停电拉闸操作顺序应为“先断开油断路器开关,后拉负荷侧刀闸(隔离开关),最后拉电源侧刀闸(隔离开关);

c 、禁止带负荷拉合刀闸(隔离开关);

Earlybird