XX工程变形观测设计书
一、工程概况
为了掌握XX在施工期间的工作状态,通过对XX的定期观测,揭示出井点降水、荷载、时效对XX的影响及其规律,校核原设计的各种基本假定和计算结果的正确性,及时发现问题以便采取措施,保证施工能安全稳定地运行。为此,对该XX进行了变形观测。
该XX的变形观测由XX承担。测量人员于XX年XX月XX日进入测区,依据《变形观测技术设计书》和有关规范开展了选点、埋设工作,并进行了控制网的设计。控制网的基准值观测于XX年XX月XX日开始,计划至XX年XX月XX日完成了所有外业工作。
规范规定垂直监测基准网点位中误差不大于1.0mm.
二、变形监测控制网
(一)观测的精度要求
根据高层建筑物的特点及规范要求:为了能准确反映XX的变形情况,达到监视XX安全的目的,其垂直位移量中误差为
(二)采用的技术规范
1、《国家水准测量规范》
2、《建筑变形测量规程》
3、《工程测量规范》
(三) 使用的仪器设备
1、对特级、一级沉降观测,应使用DSZ05或DS05型水准仪、因瓦合金标尺,按光学测微法观测;对二级沉降观测,应使用DS1或DS05型水准仪、因瓦合金标尺,按光学测微法观测;对三级沉降观测,可使用DS3型仪器、区格式木质标尺,按中丝读数法观测,亦可使用DS1、DS05型仪器、因瓦合金标尺,按光学测微法观测。光学测微法和中丝读数法的每测站观测顺序和方法,应按现行国家水准测量规范的有关规定执行。
2、书写本单位使用仪器。(列出来)。
3、仪器精度论证:
沉降点按二等水准测量的要求观测,测站高差中误差主要有置平误差 ,瞄准误差
,读数误差
。
式中:符合水准气泡误差0.05
,S为视线长,取50m,V为望远镜放大倍数,取40。
(1)符合水准路线或闭合水准路线最弱点高程中误差:
(2)按支线水准,最弱点高程中误差:
(n 测站数)
(四)测量人员组成情况
三、 点位设计
(一)变形点布置
1、为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15—30米为宜,均匀地分布在建筑物的四周。通常情况下,建筑物设计图纸上有专
门的沉降观测点布置图。
2、再就是,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,非凡要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。
3、具体图见附图1
(二)基准点设计
基准点是变形观测的基础,必须保证坚固和稳定,因此点位应选在变形区以外,地质条件好,又能够永久保存的地方。为检核基准点的稳定,垂直位移监测的基准点均设置成基准点组。