1 工程概况 ........................................... - 0 - 1.1 工程概述 ...................................... - 0 - 1.2 编制因素 ...................................... - 1 - 2 施工准备 ........................................... - 1 - 2.1 机具准备 ...................................... - 1 - 2.2 材料准备 ...................................... - 1 - 2.3 劳动力准备 .................................... - 1 - 3 主要施工方法 ....................................... - 2 - 3.1 36#电杆加固方案 ............................... - 2 - 3.2 4#电杆加固方案 ................................ - 2 - 3.3 20#双杆加固方案 ............................... - 2 - 4 安全文明施工措施 ................................... - 3 - 1 工程概况 1.1 工程概述
广甘高速G1标因8·19、9·21两次暴雨洪灾造成部分山体滑坡,致使我标段施工高压线路严重受损,其中4#电杆基面滑坡,发生移位;4#、5#、6#电杆因山体滑坡,边坡距离不够,离悬崖边仅有1~4m; 15#、16#、17#、18#地处甘肃境内,由于当地建农贸市场,对山体进行开挖扰动,又因两次特大暴雨冲刷,造成电杆严重倾斜;原36#电杆位于河床边缘的草地中,后因两次洪灾将河床冲刷加宽和改
- 0 - / 4下载文档可编辑
道,造成现36#电杆处于小溪内存在安全隐患。 1.2 编制因素
因考虑到高压电线跨越212国道,对行驶车辆和行人的安全威胁都非常大。电杆位置与边坡距离太近,有可能发生土方边坡坍塌导致电杆倾斜倒塌(且现已有4根倾斜),影响到附近居民的正常用电和居住安全,造成经济损失及不良的社会影响,也严重威胁到我部的安全用电和正常施工用电。特制定此方案。 2 施工准备 2.1 机具准备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2 材料准备 序号 1 2 电杆拉索 材料 数量 现场确定 备注 现场已备 临时购买 机具 铁锹 锄头 撬棍 木模板或小型钢模板 绝缘手套 绝缘靴 安全帽 经纬仪 标尺、钢卷尺 数量 4把 4把 4把 2套 12双 12双 12个 1台 1把 备注 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 现场已备 河砂、碎石、水泥、片石 现场确定 2.3 劳动力准备 序号 1 电工 - 1 - / 4下载文档可编辑
工种 人数 1 2 3 技术 杂工 1 10 3 主要施工方法 3.1 36#电杆加固方案
平整电杆基础 支模 浇筑砼 拆模。
由于36#电杆处于小溪内,为避免被洪水冲刷和石头的撞击,将36#电杆基础部位浇筑砼,结构尺寸下底为1.2m×1.2m,上底为0.6m×0.6m,高1m的四方棱台(见下图)。
36#电杆基础加固图
3.2 4#电杆加固方案
电杆拉索锚固坑开挖 浇筑砼埋设预埋件 安设拉索 调校电杆垂直度。
拉索的架设和电杆垂直度的调校由电力专业人员施做,我部进行配合。
3.3 20#双杆加固方案
由于20#双杆位置处于山体滑坡体内,且处于边坡外侧,所以一遇山洪很容易形成山体滑坡而使得电杆倾斜倒塌,而滑坡体具体大小
- 2 - / 4下载文档可编辑