好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农贸市场施工组织设计 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

烯管粘接。

4、消防给水系统

本工程属轻危险级,建筑物耐火等级为二级,设置室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统。普消及自喷管选用热镀锌钢管,丝接或法兰连接。

(1)室内消火栓系统,用水量15L/S,火灾延续时间按2小时计。 (2)室内消火栓系统,用水量25L/S,火灾延续时间按2小时计。 (3)自动喷水灭火系统,用水量24L/S,火灾延续时间按1小时计,消防总水量为375m3。

(4)消火栓及自喷系统按医技楼相应系统(须减压);同时,由于湿式系统中一个报警阀组控制喷头数不宜超过800只,所以在本楼内需另设一套报警阀组装置以控制本工程设计喷头。

5、卫生设施

(1)公共卫生间设蹲式大便器,均为脚踏开关延时自闭阀冲洗,男卫另设挂式小便斗;设台式洗面盆及肘式开关。

(2)公共卫生间设一残疾人坐式大便器。 6、管材防腐

(1)明装的镀锌钢管水压试验合格后,刷银粉漆两度。 (2)埋地金属管刷热沥青两度。 7、阀门

(1)截止阀选用J11W-10T,蝶阀选用D71X-10(除注明者外)。

(2)DN≤50的阀门设置为截止阀,DN>50采用闸阀或蝶阀。 (3)消防管道上的阀门均采用蝶阀。 8、灭火器配置

(1)按《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》作本楼的灭火器配置。

(2)灭火器采用磷酸盐干粉灭火器(手提式),设置于灭火器箱内,箱底离地面高度0.30m。

(二)电气工程 1、电话电缆系统

(1)本工程电话和网络分开设置;

(2)由市话交接箱引来一根HYA-30(2×0.5)—SC50-FC电话电缆接地下室弱电配套室内落地式电话交接箱,再引至名层分线箱。

(3)电话插座盒内墙内暗设,底边距地0.3米安装; 2、电缆电视系统

(1)端控制台引来一路电视信号,穿管引入该楼弱电设备箱的前端箱,再引上至一层及以上各层电视器件箱。

(2)电视用户盒墙内暗设,安装高度为底边距地0.3米,采用分配分支方式,用户盒终端电平应达到64±4db。

3、火灾报警及联动控制系统

(1)为确保防火安全,分别由原消防中心引来火灾报警控制线,

联动控制线,火灾事故线及火警电话线等至该楼的接线端子箱,端子箱设在电气竖井内。

(2)当该楼发生火灾时,消防控制中心得到探测器输入的报警信号,发出火灾的声光信号,控制中心的人员可通过电话等方式确认火情后,用消防广播发出安全疏散指令等,并通过联动控制台控制消防泵,喷淋泵启动并反馈信号显示,关掉空调及有关层的正常电源,接通事故照明电源,控制电梯降至底层,并显示运行状态等。

(3)火灾自动报警和手动报警系统及其它: 1)在各层楼梯口设置声光闪响器;

2)在一层总值班室设置一台壁挂式汉字火灾报警显示盘; 3)火灾探测器的选择,均为光电感烟探测器。

4)选消火栓按钮兼手动报警按钮,消防电话插孔设在消火栓旁,扬声器箱为吸顶安装。

(4)本次将公用广播与火警广播场声器合用,火警发生时强切公用广播作紧急广播,建筑公共区域,走道采用3W吸定式扬声器,边缘距灯具不小于0.5m;厨房采用5W壁挂式音箱挂墙明装,底边距地2.2m;吊顶所设的天花扬声器,应与施工单位做好留孔位置配合。

(5)空调设备的控制,待空调机房设计时再配合作。 6、建筑防雷

本工程采用结构柱内主筋用防雷引下线,要求每处采用两根直径不小于16毫米的主筋通长焊接引下,上与避雷带可靠连通,下与基

础接地体可靠连通。

基础接地体采用所有结构地梁内每处两根主筋交叉焊接成网状作自然接地体,在结构地梁槽底埋设40×4镀扁钢作人工接地体,与每处防雷引下线均可靠相连;接地电阻要求不大于1欧姆,如果实测不能满足要求,须再补打人工接地体。

屋面采用10毫米镀锌圆钢沿女儿墙顶明敷作避雷带;所有突出屋面的金属物体或构筑物均应与避雷带可靠连接,要求避雷带应与防雷引下线可靠连接。

本工程采用TN-C-S制供电系统,在总配电箱进线处作重复接地一处,本工程电气接地与弱电设备接地共用接地体;接地电阻应不大于1欧,本工程采用总等电位连接,所有进出建筑物的金属管道均应与接地体可靠联结。

7、导线选型及敷设方式

(1)各系统所用导线的型号、数量及敷设方式,应符合设计要

(2)从接线盒等处引到探测器底座盒,控制设备盒; (3)墙上、楼板等处预留的弱电孔洞待设备安装完后均用防火堵料将空隙封堵。

8、接地

(1)所有引入建筑物的电缆均将金属管及电缆金属外皮进行接地,防止外部的过电压通过电缆引入楼内。(2)各系统接地采用专用干线,由线芯截面不小于25mm2的铜芯绝缘电线或电缆引至接地极,

接地与强电共用接地,其接地电阻不大于1欧。

第三节 工程施工环境及地质气候条件

一、工程施工环境

(一)周围环境

本工程建筑用地位于成都市金牛区五里墩支路(二环路营门口立交桥傍)。

(二)施工条件

场地道路与施工现场现已接通,施工围墙按建设单位给定建筑用地红线布置,水源、电源施工前由业主接至现场,接入位置位于场地西、南角。

按成都市建设行政主管部门规定,本工程位于成都市三环路内,现场砼必须采用商品混凝土。 二、现场地形、地貌、地质水文条件

建筑场地表层为杂填土,且残余少量建筑物基础,其下为粉质粘土、粉土、淤泥质粉土及细砂层,再其下为卵石层(分为松散、稍密、中密、密实四个亚层)。正常情况下场地地下水水位埋深为4米左古,水位年变化幅度为~2.00m。地下水对混凝土无腐蚀性。 三、气候条件

成都市位于成都平原中部,冬季温和潮湿,夏季不甚炎热。自11月下旬入冬,至2月下旬为止,长3个多月,1月最冷,各旬平均

农贸市场施工组织设计 - 图文

烯管粘接。4、消防给水系统本工程属轻危险级,建筑物耐火等级为二级,设置室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统。普消及自喷管选用热镀锌钢管,丝接或法兰连接。(1)室内消火栓系统,用水量15L/S,火灾延续时间按2小时计。(2)室内消火栓系统,用水量25L/S,火灾延续时间按2小时计。(3)自动喷水灭火系统,用水量24L/S,火灾延续时间按1小时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8iwid4j02a6bod04q39t7z7sh75m1a00oc2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享