好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程允许偏差

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

实测实量、结构检测

砼构件截面尺寸(-5mm,+8mm) 楼板厚度(-5mm,+8mm) 墙柱表面平整度(0mm,+8mm) 墙柱表面垂直度(0mm,+8mm) 顶棚表面平整度(±5mm)

受力钢筋保护层厚度(基础±10mm;梁柱±5mm;墙板±3mm) 横向钢筋、箍筋间距(±20mm) 层高允许偏差(±10mm)

阳台栏杆高度(落空≥24米,不小于1.1米;落空<24米,不小于1.05米) 厨房、卫生间防水翻边高度(不小于200mm) 窗台板带浇筑厚度(≥800 mm) 门头过梁搭接长度(≥250mm) 厨房卫生间高低差(≥30mm) 楼梯挡板高度(≥100mm)

女儿墙高度(不上人屋面,≥800mm;上人屋面,≥1300mm) 安全防护高度≥1200mm

开关、插座安装高度(开关不低于1400mm,插座不低于300mm) 屋面找平层表面平整度的允许偏差(±5mm) 卷材防水的搭接宽度允许偏差(-10mm) 细石砼防水层表面平整度(±5mm) 密封防水接缝宽度的允许偏差(±10mm)

.

.

土建部分: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 洁具安装 墙砖或石材铺贴 涂料工程 水泥砂浆地面工程 砼工程 分部工程 实测内容 墙柱表面平整度 墙柱垂直度 顶棚表面平整度 楼板截面尺寸偏差 粘结层强度 表面平整度 允许偏差 ≤8mm ≤8mm ±5mm 8mm,-5mm 饱满度≥90%,粘结力≥0.2Mpa ≤3mm ≤3mm ≤3mm ±5mm;(厚度≤5mm) ±3mm ≤3mm ≤3mm ≤10mm 检查工具 2米靠尺+塞尺 2米靠尺+塞尺 激光墨线仪+卷尺 钻孔检测 抽心检查 2米靠尺+塞尺 2米靠尺+塞尺 直角尺 卷尺 卷尺 卷尺 2米靠尺+塞尺 激光墨线仪 抹灰工程 垂直度 阴阳角方正度 门洞口高宽厚 房间方正度 窗框内侧与墙面内侧大小头偏差 表面平整度 表面水平度 装修部分: 分部工程 实测内容 表面平整度 立面垂直度 阴阳角方正度 表面平整度 立面垂直度 阴阳角方正度 空鼓 地砖或石材铺贴 表面平整度 门框的正、侧面垂直度 室内门安装 内门扇与地面留缝宽度 厨/卫门扇与地面留缝宽度 马桶水箱离墙面距离 淋浴房短边净空尺寸 允许偏差 ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤2mm ≤3mm 无空鼓 ≤2mm ≤2mm 5-8mm 8-12mm ≤30mm ≥800mm 检查工具 2米靠尺+塞尺 2米靠尺 直角尺 2米靠尺+塞尺 2米靠尺 直角尺 全屋小锤轻敲 2米靠尺+塞尺 2米靠尺 塞尺或钢卷尺 塞尺或钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 .

.

钢筋工程 项目 绑扎钢筋网 长、宽 网眼尺寸 长 宽、高 间距 排距 保 受力钢筋 护 层 厚 度 板、墙、壳 基础 柱、梁 绑扎钢筋骨架 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 ±20 20 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 砌体工程 1 2 主 控 项 目 3 4 5 6 7 1 2 一 般 项 目 3 4 5 6 7 砖强度等级 砂浆强度等级 水平灰缝砂浆饱满度 斜槎留置 直槎拉结筋及接槎处理 轴线位移 垂直度(每层) 组砌方法 水平灰缝厚度10mm 基础顶面、楼面标高 表面平整度(混水) 门窗洞口高度宽 外墙上下窗口偏移 水平灰缝平直度(混水) 设计要求MU 设计要求M ≥80% 第5.2.3条 第5.2.4条 ≤10mm ≤5mm 第5.3.1条 8–12mm ±15mm 8mm ±5mm 20mm 10mm

.

.

模板工程

模板安装允许偏差及检查方法 序号 1 2 允许偏差值(mm) 项 目 国家标准 轴线位移 柱、墙、梁 5 ±5 ±10 +4、-5 6 8 2 5 方正 7 8 9 阴阳角 顺直 预埋铁件中心线位移 预埋管、螺栓 螺栓外露长度 10 预留孔洞 尺寸 中心线位移 11 门窗洞口 宽、高 对角线 中心线位移 12

.

省优质结构工程标准 3 ±3 ±6 检查方法 尺量 水准仪或 拉线尺量 尺量 底模上表面标高 基础 柱、墙、梁 层高 不大于5m 小于5m 3 截面内尺寸 ±3 4 6 2 3 2 2 2 2 拉线、尺量 +5、0 6 拉线、尺量 +6、0 3 ±5 6 5 尺量 +10、0 拉线、尺量 经纬仪或 吊线、尺量 尺量 靠尺、塞尺 方尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 4 层高垂直度 5 6 相邻两板表面高低差 表面平整度 — — 3 3 +10、0 +10 +10、0 — — — 5 +10、0 中心线位移 中心线位移 插筋 外露长度 .

混凝土工程

预制构件尺寸允许偏差及检验方法 项 目 板、梁 长 度 柱 墙 板 薄腹梁、桁架 宽度 板、梁、柱、墙板、高(厚)度 薄腹梁、桁架 侧向弯曲 梁、柱、板 允许偏差(mm) +10,-5 +5,-10 ±5 +15,-10 ±5 L/750 且≤20 钢尺量一端及中部,取其中较大值 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 钢尺检查 检验方法 墙板、薄腹梁、桁架 L/1000且≤20 中心线位置 10 5 +10,-5 5 15 +5,-3 +10,-5 10 5 3 L/750 L/1000

预埋件 螺栓位置 螺栓外露长度 钢尺检查 预留孔 预留洞 主筋保护层厚度 对角线差 表面平整度 预应力构件预留孔道 位置 翘曲

中心线位置 中心线位置 板 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 板、墙板 板、墙板、柱、梁 梁、墙板、薄腹梁、桁架 板 墙板 钢尺检查 钢尺检查 钢尺或保护层厚度测定仪式量测 钢尺量两个对角线 2m靠尺和塞尺检查 钢尺检查 调平尺在两端量测 墙板 .

建筑工程允许偏差

.实测实量、结构检测砼构件截面尺寸(-5mm,+8mm)楼板厚度(-5mm,+8mm)墙柱表面平整度(0mm,+8mm)墙柱表面垂直度(0mm,+8mm)顶棚表面平整度(±5mm)受力钢筋保护层厚度(基础±10mm;梁柱±5mm;墙板±3mm)横向钢筋、箍筋间距(±20mm)层高允许偏差(±10mm)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8iufh7g3ik8iiwn479cv9uewu2s0a001e1t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享