220kV胶山变电所电缆沟盖板工程三措
1. 施工现场组织机构
1.1组织机构关系图
质检员 施工员 安全员 材料员 保管员 瓦工长 木工长 钢筋班 机操 班 水电班 预算员 项目副经理: 仇立松 项目工程师: 秦雅军 项目经理: 刘尔斌 组 织 机 构 关 系 图 2.施工技术措施 2.1交接检验 2.1.1构件进场检验 (1)盖板应统一部位注明规格、生产日期、生产批次和合格标志。
检查数量:全数检查。
(2)盖板的外形不得有缺棱掉角、棱角不正、翘曲不平、飞边凸肋等质量缺陷;构件表面不得有露筋、麻面、掉皮、起砂、沾污等质量缺陷;角钢表面无毛刺、锌镏、挂锌、露铁、锌渣锌灰等附着现象。
发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。
检查数量:全数检查。
(3)钢筋混凝土盖板的尺寸偏差应符合表1的规定。 检查数量:每一条电缆沟的盖板抽查10%,但不得少于3件。
表1
序号 1 2 3 4 5 6 检查项目 长度偏差 宽度偏差 厚度偏差 对角线差 表面平整度 侧向弯曲 允许偏差(mm) ±2 ±2 ±1 ≤2 1 l/1000 检验方法 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 靠尺检查 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 注:l为构件长度(mm) (4)检查支座支撑宽度和高度。 检查数量:全数检查 检查方法:采用钢尺。 (5)检查盖板的质量合格证明文件,主要包括原材料合格证明文件及试验报告、试块试压报告、盖板钢筋保护层测试记录等。 2.1.2上道工序交接检验 (1)电缆沟尺寸、沟道压顶截面尺寸等须符合设计要求。 (2)电缆沟沟道压顶抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;压顶表面应平整、洁净、接槎平整,分格缝设置宜不大于4m。
检查数量:每10延长米检查至少一处,每条沟不少于三处。
发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。
检查方法:用小锤轻击检查;观察检查。
(3)沟道压顶截面尺寸、顶面标高、中心线位移、相对高差等允许偏差项目符合表2.2.2的规定。
检查数量:每5延长米抽查1处,每条沟不少于三处。
表2.2.2
3 4 5 压顶顶面标高 压顶顶面相对高差 压顶表面平整度 序号 1 2 检查项目 沟道压顶中心线位移 沟道压顶截面尺寸 质量标准(mm) ≤20 ±5 0 -5 3 3 检查方法 经纬仪和钢尺检查 钢尺检查 水准仪和钢尺检查 水准仪和钢尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 (4)检查电缆沟沟道压顶施工记录和质量验收记录。 2.2 安装工序 2.2.1安装流程图
2.2.2安装操作细则
1、盖板交接检验合格后,按施工总平面布置进行分类堆放,堆放位置便于二次倒运。盖板应侧立单层堆放,堆放时盖板两侧应采用木方进行搁置,以防
发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。
盖板堆放 压顶清理 定位放样 盖板橡皮条粘盖板安装调整