直埋电缆的挖、填土 ( 石 ) 方量

电 缆 根 数 1 ~2 0.45 每增一根 0.153 项目 每米沟长挖方量(m3) 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度 600mm 、下口宽度 400mm 、深度 900mm 计算的常规土方量 ( 深度按规范的最低标准 ) ;

②每增加一根电缆,其宽度增加 170mm ; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深

超过 900mm 时,多挖的土方量应另行计算。

二、电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。

三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:

1. 横穿道路,按路基宽度两端各增加 2m 。 2. 垂直敷设时 , 管口距地面增加 2m 。

3. 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加 1m 。 4. 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加 1m 。

可编辑

-------------精选文档-----------------

四、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深 0.9m 、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加 0.3m 工作面计算。 五、电缆敷设按单根以延长米计算 , 一个沟内 ( 或架上 ) 敷设三根各长 100m 的电缆,应按 300m 计算,以此类推。 六、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。

电缆敷设的附加长度

预留长度(附说明 加) 序项目 号 电缆敷设弛度、波形弯1 度、交叉 (管内部分不计) 2.5% 按电缆全长计算 可编辑

-------------精选文档-----------------

电缆进入沟内或吊架时2 引上(下)预留 3 电 力电缆终端头 1.5m 1.5m 检修余量 两端各4 电 缆中间接头盒 留检修余量 1.5m 电缆进控制、保护屏、模拟盘、高压开关柜及5 高+宽 按盘面尺寸 低压 配电盘、箱 6 厂 用变压器 3.0m 从地坪起算 按被绕物的断面情电缆绕过梁柱等增加长按实计况计算 7 度 算 增加长度 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。当以上序号 5 或 6 与序号 3 两项预留长度在电缆终端同时体现时,只能计算两项中较长的一项。

七、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设

可编辑

-------------精选文档-----------------

计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算 ( 或按平均 250m 一个中间头考虑 ) 。 八、桥架安装,以“ m ”为计量单位。

九、预制分支电缆敷设按设计图示尺寸以主干电缆与分支电缆长度分别计算。

配电箱、柜工程量计算规则

一、控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。

二、不间断电源按 5kW?A 以内及 5kW?A 以外划分子目。含不间断电源的配电箱,配电箱工程量另计。 三、铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“ kg ”为计量单位。

四、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“ m2 ”为计量单位。

五、盘柜配线分不同规格,以“ m ”为计量单位。 六、焊 ( 压 ) 接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。

可编辑

-------------精选文档-----------------

七、端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个”为计量单位。

避雷接地工程量计算规则

一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线敷设,按设计长度以“ m ”为计量单位。 接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加 3.9 %的附加长度 ( 包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度 ) 计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。

三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。

五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。

可编辑