3.2.1.9 UPS不能正常工作; 3.2.1.10 柴油发电机不能正常启动。 3.2.2 发电机启动前的预备和条件
3.2.2.1 所有检修工作结束,工作票已全部收回;
3.2.2.2 检查全部设备周围应清洁无杂物,道路畅通,照明良好;
3.2.2.3 确认检修工作所设的接地线、短路线、工作牌、脚手架等其它安全措施已拆除,常设栅栏与警告牌已恢复; 3.2.2.4 检查启动用工具、仪器、各种记录、消防工作已预备好;
3.2.2.5 确认机组各辅助系统操纵电源、信号电源已送上,且无异常;
3.2.2.6 确认信号系统正常,各指示表计、记录仪器投入完好; 3.2.2.7 确认DCS系统工作正常,CRT显示与设备实际状态表计显示相符,各自动爱护装置具备投入条件;
3.2.2.8 检查各厂用电系统运行正常(包括UPS系统、直流系统、热工电源),并满足机组启动条件; 3.2.3 发电机联锁爱护试验
3.2.3.1 发电机启动前电气联锁爱护试验
6 / 425
3.2.3.1.1 所有电气联锁及热工爱护在检修后,均应试验合格,以确保机组投运后能正常动作。
3.2.3.1.2 严禁无故停用电气联锁及热工爱护,如需停用时,应先得到总工程师的批准。
3.2.3.1.3 运行做的电气联锁爱护试验如下:其余试验应由检修部门负责,并将试验结果记录备案。
a) 主开关、灭磁开关、6KV、380V开关静态跳合闸试验。 b) 检修配合进行380V厂用系统联锁试验: 1) 380V保安A、B段备自投试验。
2) 保安A、B段任一段失电柴油发电机联动试验。
3) UPS静态切换试验,大修后或必要时做UPS动态切换试验。 c) 配合检修进行6KV厂用工作、备用电源开关静态联动试验。 d) 配合检修进行发变组及厂用系统爱护、声光报警传动试验。 e) 配合爱护班及热工人员做机、电、炉大联锁试验。 f) 主变、启备变、高厂变风冷装置切换试验。 3.2.3.2 发电机大修后的试验
3.2.3.2.1 同转速下的转子交流阻抗试验; 3.2.3.2.2 发电机短路、空载试验; 3.2.3.2.3 励磁调节器调节特性试验;
7 / 425
3.2.3.2.4 假同期并列试验。 3.2.4 发电机启动前的检查
3.2.4.1 大修后的发电机,值班人员应参与验收,并达到以下要求:
3.2.4.1.1 一、二次回路接线正确、完整、牢固,标志齐全,绝缘合格;
3.2.4.1.2 发电机所有附属设备具备运行条件;
3.2.4.1.3 发电机气体严密性试验合格,氢、油系统正常; 3.2.4.1.4 发电机内冷水系统完整、可靠,水压合格; 3.2.4.1.5 主开关及灭磁开关传动正常; 3.2.4.1.6 同期装置接线及试验正确;
3.2.4.1.7 励磁调节装置完好,接线正确,试验正常; 3.2.4.1.8 发电机灭火用CO2足够,压力充足; 3.2.4.1.9 继电爱护定值正确、齐全,传动正确;
3.2.4.1.10 发电机转子滑环应清洁无损,电刷应完整;联结软线应完整牢固,无接地、短路现象;弹簧压力均匀,电刷在刷框内活动自如;同一滑环上电刷型号一致;
3.2.4.1.11 发变组出口主开关SF6压力正常,弹簧储能机构正常;
8 / 425