好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂电气管理运行规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气运行规程 1. 范围

本部分规定了本厂所使用的电气运行规程中电气的设备与系统在启动、停止、运行维护、事故处理及试验等方面的安全、经济技术的要求和差不多操作方法。

本部分适用于本厂的集控电气运行、专业技术、治理岗位的技术要求。 2. 引用标准

下列部分所包含的条文,通过在本部分中引用而构成本部分的条文,凡是注日期的引用文件其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞依照本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 595-1996 《六氟化硫电气设备气体监督细则》 DL 400-91 《继电爱护和安全自动装置技术规程》 DL 474.1~ 6-92 《现场绝缘试验实施导则》

DL/T 639-1997 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》

DL/T 607-1996 《汽轮发电机漏水、漏氢的校验》

1 / 425

DL/T 651-1998 《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》 DL/T 57.2-95 《电力变压器运行规程》

GB l4285—93 《继电爱护和安全自动装置技术规程》 (82)水电技字第63号 《电力工业技术治理法规》 电安生[1994]227号 《电业安全工作规程》 3. 发电机运行规程 3.1 发电机技术规范 3.1.1 发电机概况

本机组发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型由300MW汽轮机直接拖动的三相、两极、隐极式同步发电机,其旋转方向从汽轮机头向发电机看为顺时针。发电机采纳“水氢氢”冷却方式,即:定子绕组(包括定子线圈、定子引出线)水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯及端部结构件采纳氢气表面冷却;内部采纳两端带轴流式风扇的密闭循环通风系统;密封系统采纳单流环式油密封;集电环采纳空气冷却,即:两集电环间的同轴离心式风扇对集电环及电刷进行强迫冷却。

本发电机具有失磁异步运行、进相运行、调峰运行和不对称运行能力;励磁型式采纳机端自并励静态有刷励磁系统;定、转子线圈的绝缘采纳F级绝缘材料。发电机中性点通过单相配电变压器

2 / 425

高阻接地。

3.1.2 发电机设备规范 发电机铭牌参数(见表1)。 表1 发电机铭牌参数

规格型号 QFSN-300-2-20B 出厂编号 12-300-44-1 额定容量 353MVA 额定功率 300MW 功率因数 0.85(滞后) 短路比 0.6241 额定频率 50HZ 额定氢压 0.25MPa

最大连续输出功率 330MW 最高同意氢压 0.35MPa 发电机容积 72m3 制造厂家 东方电机股份有限公司

定子 额定电压 20KV 转子 额定励磁电压 455V 额定电流 10189A 额定励磁电流 2075A 接线型式 YY 空载励磁电压 168.4V 冷却方式 水氢氢冷 空载励磁电流 824.2A 励磁方式 自并励静态可控硅整流励磁 接地点式 中性点经接高阻接地 (20/0.23KV) 强励倍数 ≥2

3 / 425

响应比 ≥2/秒 强励时刻 ≥20 秒

每相直流电阻(75℃) 0.002056Ω 直流电阻 (75℃) 0.20243Ω 直轴超瞬变电抗

(不饱和值 ,饱和值 ) 16.939%,15.584% 直轴瞬变电抗

(不饱和值 ,饱和值 ) 25.680%,22.598% 直轴、横轴同步电抗 185.477%

负序电抗(不饱和值 ,饱和值 ) 18.677%,17.183%

零序电抗(不饱和值 ,饱和值 ) 7.712%,7.326% A相对地电容 0.225 负序电流承载能力(连续)

4 / 425

B相对地电容 0.225 负序电流承载能力(短时)

C相对地电容 0.225 发电机同意过电流

一阶临界转速 1347r/min 二阶临界转速 3625r/min 3.2 发电机启动

3.2.1 发电机禁止启动的条件 3.2.1.1 发电机风压试验不合格;

3.2.1.2 发变组主爱护无法投入或爱护无法满足可靠性、灵敏度和选择性;

3.2.1.3 发变组启动前绝缘检测不合格;

3.2.1.4 发变组各要紧表计(电压、电流、有功)及信号损坏; 3.2.1.5 发电机氢、油、水系统故障不能正常投运; 3.2.1.6 发变组主爱护动作或后备爱护动作后,已确认为非系统故障,但未查明缘故; 3.2.1.7 励磁调节系统不正常;

3.2.1.8 发电机同期装置故障或试验不合格;

5 / 425

电厂电气管理运行规范

电气运行规程1.范围本部分规定了本厂所使用的电气运行规程中电气的设备与系统在启动、停止、运行维护、事故处理及试验等方面的安全、经济技术的要求和差不多操作方法。本部分适用于本厂的集控电气运行、专业技术、治理岗位的技术要求。2.引用标准下列部分所包含的条文,通过在本部分中引用而构成本部分的条文,凡是注日期的引用文件其随后的所有修改单(不包括
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8isu62r7ft1h1yk7phhy1xkfw968dk01av4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享