常用照明电光源的主要特性比较

为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1

常用照明电光源的主要特性比较表1

光源名称 普通白炽灯 卤钨灯 500~2000 19.5~21 1500 95~99 瞬时 瞬时 1 不明显 大 大 小 较差 无 大 大 小 差 无 小 较大 大 较好 镇流器启辉器 较大 较大 较小 好 镇流器 荧光灯 6~125 25~67 2000~3000 70~80 1~3s 瞬时 0.33~0。7 荧光高压汞灯 50~1000 30~50 2500~5000 30~40 4~8min 5~10min 0.44 ~0.67 明显 大 较大 小 好 镇流器① 触发器 较大 大 较小 较好 镇流器 管形氙灯 1500~100000 20~37 500~1000 90~94 1~2s 瞬时 0.4~0.9 高压钠灯 250~400 90~100 3000 20~25 4~8min 10~20min 0.44 金属卤化物灯 60~80 2000 65~85 4~8min 10~15min 0.4~0.61 大 较大 较小 好 镇流器触 发器② LED灯 0.05~ 80~140 50000 75~90 瞬时 瞬时 无 大 较大 较小 好 无 额定功率范围(W) 10 ~100 光效(lm/m) 平均寿命(h) 一般显色指数 Ra 启动稳定时间 再启动时间 功率因数 cosφ 频闪效应 表面亮度 电压变化对 光通的影响 环境温度对 光通的影响 耐振性能 所需附件 6.5~19 1000 95~99 瞬时 瞬时 1 注:1.小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器;

2.1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。

维 护 系 数

表2 环境污染特征 工作房或场所 维 护 系 数 白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯 卤钨灯 清洁 住宅卧、办公室、餐厅、 0.75 0.80 阅览室、绘图室等 一般 商店营业厅、候车室、 0.70 0.75 候船室、影剧院观众等 污染严重 厨房 0.65 0.70

图书建筑照明的照度标准值 表3

类 别 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低 中 高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室 0.75m水平面 150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室 0.75m水平面 200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室 0.75m水平面 75 100 150 读者休息室 0.75m水平面 30 50 75 书 库 0.25m垂直面 20 30 50 开敞式运输传送设备 0.75m水平面 50 75 100

办公楼建筑照明的照度标准值 表4

类 别 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低 中 高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅 0.75m水平面 100 150 200 有视觉显示屏的作业 工作台水平面 150 200 300 设计室、绘图室、打字室 实际工作面 200 300 500 装订、复印、晒图、档案室 0.75m水平面 75 100 150 值 班 室 0.25m水平面 50 75 100 门 厅 地 面 30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.

商店建筑照明的照度标准值 表5 类 别 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低 中 高 一般商店 一般式域 0.75m水平面 75 100 150 营 业 厅 柜 台 柜台面上 100 150 200 货 架 1.5m垂直面 100 150 200 陈列柜、橱窗 货物所处平面 200 300 500 室内菜市场营业厅 0.75m水平面 50 75 100 自选商场营业厅 0.75m水平面 150 200 300 试 衣 室 试衣位置1.5m高处垂直面 150 200 300 收 款 处 收款台面 150 200 300 库 房 0.75m水平面 30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

影院剧场建筑照明的照度标准值 表6 类 别 门 厅 门 厅 过 道 观 众 厅 贵宾室、服装室、道具间 化 妆 室 放 映 室 演员休息室 排 演 厅 声、光、电控制室 美工室、绘景间 售 票 房 一般区域 化 妆 台 一般区域 放 映 影 院 剧 院 影 院 剧 院 参考平面及其高度 地 面 地 面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 1.1M高处垂直面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 控制台面 0.75M水平面 售票台面

旅馆建筑照明的照度标准值 表7

照度标准值(lx) 低 100 75 30 50 50 75 75 75 150 75 20 50 100 100 150 100 中 150 100 50 75 75 100 100 100 200 100 30 75 150 150 200 150 高 200 150 75 100 100 150 150 150 300 150 50 100 200 200 300 200 类 别 客 房 一般活动区 床 头 写字台 卫 生 间 会 客 间 梳 妆 台 主餐厅、客房服务台、酒吧柜台 西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅 大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处 门厅、休息厅 理 发 美 容 邮 电 健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池 游 艺 厅 台 球 保 龄 球 厨房、洗衣房、小卖部 食吕准备、烹调、配餐 小件寄存处 参考平面及其高度 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 1.5M高处垂直面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 台 面 地 面 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 注:1.客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照明可提高一级;

2.理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。

住宅建筑照明的照度标准值 表8

照度标准值(lx) 低 20 50 100 50 30 150 50 20 150 75 100 200 75 30 150 150 100 100 200 30 中 30 75 150 75 50 200 75 30 200 100 150 300 100 50 75 200 150 150 300 50 高 50 100 200 100 75 300 100 50 300 150 200 500 150 75 100 300 200 200 500 75 ⑤