最好仔细阅读后下载,感谢您的使用!
低压电动机保护定值整定
1、整定原则 1.1、短路保护
电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 1.2、堵转保护
电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 1.3、定时限保护
定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 1.4、反时限保护
启动电流设置为1.1Ie,时间常数设置为2s。电机过载1.2Ie运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 1.5、欠载保护
电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取0.2Ie,延时10s。 1.6、不平衡保护
当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。
不平衡百分比设置为70%,延时2s 1.7、漏电保护
需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 1.8、过压保护
电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取1.1Ue(Ue为220v),延时5s。 1.9、欠压保护
电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取0.95Ue(Ue为220v),延时5s。
1.10、TE时间保护
用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 1.11、工艺联锁保护
用于外部跳闸(DCS跳闸),延时0.5s 1.12、晃电再起
对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压80%Ue,恢复电压0.95Ue,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 1.13、电机启动时间
在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 1.14、额定电流
在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 1.15、CT变比
1 / 2
最好仔细阅读后下载,感谢您的使用!
根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。
2、定值整定说明:
例子1:110kw电动机,额定电流Ie=207A,选择SCT300,CT变比60
短路保护 8Ie=1656A 折算到二次1656/60=27.6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27.6A,保护延时0.2s
堵转保护 5Ie=1035A 折算到二次1035/60=17.25A,在堵转保护内,设置堵转电流为17.3A,保护延时1s。(注:堵转保护在电动机启动过程中关闭,启动后打开,因此在启动过程中不会造成堵转保护动作)
定时限保护 3Ie=621A 折算到二次 621/60=10.35A,在定时限保护内,设置定时限电流为10.4A,保护延时5s。
反时限过流 启动电流1.1Ie=227.7A 折算到二次227.7/60=3.795A,在反时限过流内,设置启动电流为3.8A,时间常数2s。
其它保护依次根据整定原则计算,计算出一次定值后,根据CT变比计算出二次定值,作为保护定值输入。
2 / 2