Q/WFDL 贵州万峰电力股份有限公司
企业规章制度
Q/WFDL 1 11 068-2024
10kV及以下配电线路和设备现场
运行规程
2024-03-30发布 2024-03-30实施
贵州万峰电力股份有限公司 发布
目 录
前 言 ................................................................................................................................................. 2 1.总 则 .................................................................................................................................................... 1 2.引用标准 .............................................................................................................................................. 1 3.架空配电线路的运行 .......................................................................................................................... 1 4.配电设备的运行 ................................................................................................................................ 13 5.事故处理 ........................................................................................................................................... 18 6.缺陷处理 ........................................................................................................................................... 24 7.运行维护的分界点 ........................................................................................................................... 29 8.电压及负荷管理 ............................................................................................................................... 29 9.备品备件的管理 ............................................................................................................................... 30 10.线路及设备的投运管理 ................................................................................................................. 31 11.环网线路的管理 ............................................................................................................................. 33 12.技术资料管理 ................................................................................................................................. 34 附录1:3~10kV裸导线与地面、山坡、建筑物、树木等的最小距离 ........................................... 37 附录2:3~10kV架空裸导线与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近距离 (单位:米) ............................................................................................................................................... 38 附录3:3~10kV绝缘导线与地面、水面、树木、建筑物等的最小距离 ....................................... 39 附录4:3~10kV绝缘导线与铁路、道路、通航河道、管道、索道、人行天桥及各种架空线路交叉或接近的距离 ................................................................................................................................... 40 附录5:供电所配电线路和设备巡视作业表单 ................................................................................. 41 附录6:设备缺陷处理单 ..................................................................................................................... 46 附录7:兴义市电力有限责任公司设备缺陷报表 ............................................................................. 47 附录8:10千伏主设备报废情况统计表 ............................................................................................. 49 48 附录9:10kV架空配电线路绝缘子登记表(供参考) ..................................................................... 49 附录10:供电所配电线路和设备红外测温作业表单 ....................................................................... 50 附录11:10kV架空配电线路概况一览表(供参考) ....................................................................... 53 附录12:10kV架空配电线路导线及杆塔登记表(供参考) ........................................................... 54 JKLYJ- ................................................................................................................................................... 54 附录13:10kV架空配电线路交叉跨越登记表(供参考) ............................................................... 55 附录14:常用电气绝缘工具试验表 ................................................................................................... 56 附录15:登高工具试验标准表 ........................................................................................................... 57 附录16:年、月配网运行分析 ........................................................................................................... 58
前 言
为规范和加强10千伏及以下架空配电线路及设备的运行管理,提高10千伏及以下架空配电线路及设备安全生产管理水平,实现运行管理一体化,结合贵州万峰电力股份有限公司公司配电线路运行工作实际,特编写本规程。
本规程由贵州万峰电力股份有限公司生产技术部提出、归口并解释。 本规程起草部门:贵州万峰电力股份有限公司生产技术部。 本规程主要修编人:郭春宇、龙鹏。
本规程由贵州万峰电力股份有限公司生产技术部管理工作标准分委会审核。 本规程由贵州万峰电力股份有限公司生产技术部标准化管理委员会批准。 本规程版本状态为A/2。 本规程自发布之日起开始执行。
执行中存在的问题和意见,及时向贵州万峰电力股份有限公司生产技术部反馈。
1.总 则
1.1 为规范和加强10千伏及以下架空配电线路及设备的运行管理,特编写本规程。本规程规定了架空配电线路的运行维护工作的基本要求、将配电运行维护日常工作需要的制度、标准、流程、表单等融合在一起,以指导班组日常工作,规范班组作业行为,提高作业水平和工作效率。
本规程规定了贵州万峰电力股份有限公司生产班组的职责、安全生产指标以及规范化工作的管理标准、技术标准、业务流程、作业表单模板、管理表单的内容。 1.2 本规程适用于公司10千伏及以下的架空配电线路及设备的运行管理。
2.引用标准
DL/T 741-2001 《架空送电线路运行规程》
GB 50061-1997 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》
GB 50173-1992 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 DL 409-1991 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 DL 5009.2-1997 《电业建设安全工作规程(架空电力线路部分)》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
GB 50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
3.架空配电线路的运行
3.1 巡视
3.1.1 巡视分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、监察性巡视、故障巡视五类。巡视内容主要包括10kV 架空配电线路、电力电缆线路、配电变压器、箱变、柱上开关、隔离开关和跌落式熔断器、柱上高压无功补偿装置、开关柜、电缆分接箱、避雷器和接地装置、低压开关柜及低压无功补偿装置、低压线路及设备、配网自动化终端和通信设备、配电站和开关站内非电气设施等的巡视。
3.1.2 架空配电线路的巡视检查,可分为以下几种:
3.1.2.1定期巡视:是由配电运行人员按一定周期进行的一种巡视,其目的是为了掌握配电设备运行状况及沿线环境变化情况。定期巡视期间应结合做好护线宣传工作。 3.1.2.2 特殊巡视:是在气候恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷、
1
外力影响、异常运行或其它特殊情况下(如最高负荷日等),对线路的全部或部分进行检查。
3.1.2.3 夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线、开关连接点的发热及绝缘子表面有无闪络放电现象。
3.1.2.4 故障巡视:在线路发生故障后,查明线路发生故障的地点和原因,由急(抢)修班或抢修人员负责进行。
3.1.2.5 监察性巡视:由生产运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备运行状况,检查、指导巡线员的工作。 3.1.3 架空线路巡视周期按下表规定执行 3.1.3.1 架空配电线路
架空配电线路巡视周期表
巡视项目 周 期 市区每月至少一次;郊区及农村每季至少一次;对挖掘暴露及附近有施工10kV线路 存在外力破坏危险的线路,每周至少一次 低压线路 夜间巡视 特殊巡视 故障巡视 监察性巡视 每季度至少一次 备 注 定期巡视 可根据架空线设备状态评价适当调整巡视周期,经本单位配电运行归口管理部门同意后执行。重要线路应适当增加巡视次数。 重负荷或污秽区10kV线路每年至少1次 按需要确定 故障发生后及时执行 重要线路和发生事故比较多的线路每年至少一次 断路器跳闸后,无论重合是否成功都要安排故障巡视。 停电时抽检 线夹及接头测温 重负荷线路每年至少1次 接地电阻测量 瓷绝缘子检测 3-10年 根据需要 注:包括10kV架空配电线路、柱上开关、隔离开关和跌落保险、线路避雷器、低压线路及设备等。 注释:1、重要线路:中断供电将对政治、经济有重大影响的线路。 2、重负荷线路:线路的载流量超过线路长期允许载流量80%的线路。 3、重污区指污秽等级为Ⅲ级及以上的地区。 3.1.3.2 电力电缆线路
2