(3) 沉降变形点。直接埋设在要测定的沉降变形体上。点位设立在能反映沉降变形体沉降变形的特征部位,不但要求设置牢固,便于观测,还要求形式美观,结构合理,且不破坏沉降变形体的外观和使用。沉降变形点按路基、桥涵、隧道等各专业布点要求进行。
7.3.2 每个独立的监测网设置不少于3 个稳固可靠的基准点。 基准点选设在沉降变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置。 7.3.3 基准点和工作基点的检测。
工作基点选在比较稳定的位置,但由于自然条件的变化,人为破坏等原因,不可避免的有个别点位会发生变化。为了验证监测网基准点和工作基点的稳定性,对其进行定期检测。本次技术方案设计垂直位移监测网的观测分为首次观测和施工过程中的定期复测,定期复测按每6 个月进行1 次,尽可能结合精测网复测进行。在区域沉降地区应每3 个月进行1 次复测。
7.3.4 在区域沉降地区内,应对工作基点的沉降量进行监测。 如两次复测期间,发现工作基点变形超出2 倍中误差应及时通知建设单位和评估单位,并提交观测资料。经核实后应对工作基点和变形监测点的各期实测高程进行修正。 7.4 测量工作基本要求
7.4.1 水准基点使用时作稳定性检验,并以稳定或相对稳定的点作为沉降变形的参考点,并有一定数量稳固可靠的点以资校核。
7.4.2 每次观测前,对所使用的仪器和设备进行检验校正,并保留检验记录。
7.4.3 每次沉降变形观测时符合:
(1) 按水准测量规范的要求施测。首次(即零周期)观测进行往返观测,并取观测结果的中数,经严密平差处理后的高程值,作为变形测量初始值。
(2) 参与观测的人员经过培训才能上岗,并固定观测人员。 (3) 为了将观测中的系统误差减到最小,达到提高精度的目的,各次观测使用同一台仪器和设备,前后视观测用同一水准尺,按照固定的观测路线和观测方法进行,观测路线形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点对沉降变形观测点进行观测。实行“五固定”即“固定水准基点、工作基点、固定人、固定测量仪器、固定监测环境条件、固定测量路线和方法”,以提高观测数据的准确性。
(4) 观测时避免阳光直射,且在基本相同的环境和观测条件下工作。 (5) 成像清晰、稳定时再读数。
(6) 随时观测,随时检核计算,观测时一次完成,中途不中断。 7.4.4 特殊情况下处理方法:
(1) 针对低矮桥墩、异型桥墩,空间小,尺子不能直立的情况,已在测量厂家定制短尺进行测量;也可采用倒尺的方法进行,但需要注明,避免数据处理错误。
(2)对基坑太深引起的尺长不够,高涵洞路基未填筑时高程不好传递等类的特殊问题,向评估单位提出实施方案,由评估单位确认。
7.4.5 沉降观测均采用精密电子水准仪,不得采用光学水准仪。 7.4.6 测段观测完成后,及时整理观测数据。
7.4.7 发现沉降监测数据出现异常时首先自查,重测并分析工作基点的稳定性,必要时联测基准点进行检测,并提交自查分析报告。
7.4.8 在观测过程中,做好一些重点信息的记录,对架梁、运梁车通过、天气情况、地下水影响情况等的记录,利于对结构变=形特性的分析和异常数据的分析。 7.5 测量工作具体要求
7.5.1 水准网的观测按照国家二等水准施测,对线下工程变形点的观测采用闭合或附合水准路线,严禁采用支水准路线或中视法,水准路线经过的工作基点或基准点数量不少于两个。
7.5.2 使用DS05 级及以上的电子水准仪,仪器及配套水准尺均在有效检定期内。水准仪与水准尺在使用前及使用过程中,经常规检校合格,水准仪视准轴与水准管轴的夹角均不超过15″。仪器各种设置正确,其中有限差要求的项目按规范要求在仪器中进行设置,并在数据采集时自动控制,不满足要求的根据仪器的提示进行重测。
7.5.3 外业测量一条路线的往返测使用同一类型仪器和转点尺垫,沿同一路线进行。观测成果的重测和取舍按《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)二等水准有关要求执行。观测时,视线长度≤50m,前后视距差≤1.5 m,前后视距累积差≤6.0 m,视线高度≥0.5m,测站限差:两次读数差≤0.4mm,两次所测高差之差≤0.6 mm,检测间歇点高差之差≤1.0 mm,观测读数和记录的数字取位:使用数字水准仪读记至0.01mm。
7.5.4 观测时,按后-前-前-后的顺序进行,对于有变换奇偶站功能的电子水准仪,按以下顺序进行:
(1)往测:奇数站为后—前—前—后
偶数站为前—后—后—前
(2)返测:奇数站为前—后—后—前
偶数站为后—前—前—后
7.5.5 每一测段必须为偶数测站结束。
7.5.6 观测前30min,将仪器置于露天阴影处,使仪器与外界气温趋于一致,并进行仪器预热。测量中避免望远镜直接对着太阳;尽量避免视线被遮挡,遮挡不超过标尺在望远镜中截长的20%;观测时用测伞遮蔽阳光,仪器装遮光罩。
7.5.7 自动安平水准仪的圆水准器,严格置平。在连续各测站上安置水准仪时,使其中两脚螺旋与水准路线方向平行,第三脚螺旋轮换置于路线方向的左侧与右侧。除路线拐弯处外,每一测站上仪器与前后视标尺的三个位置,一般为接近一条直线。
7.5.8 观测过程中为保证水准尺的稳定性,选用2.5kg 以上的尺垫,水准观测路线路面硬实,观测过程中尺垫踩实以避免尺垫下沉。同时观测过程中避免仪器安置在容易震动的地方,如果临时有震动,确认震动源造成的震动消失后,再激发测量键。水准尺均借助尺撑整平扶直,使标尺上的气泡居中,确保水准尺垂直。
7.5.9 当相邻观测周期的沉降量超过限差或出现反弹时,应重测并分析工作基点的稳定性,必要时联测基准点进行检测。
7.5.10 数据处理时,闭合差、中误差等均满足要求后进行平差计算,水准路线要进行严密平差,选用经鉴定合格的软件进行。
7.5.11 按照《细则》规定的格式整理数据,并按要求提交。 7.5.12 元件保护要求
(1) 各工程项目部成立专门小组,进行元器件的埋设、测量和保护工作,小组人员分工明确,责任到人。
(2) 元件埋设时根据现场情况进行编号,有导线的元件应将导线引出至路基坡脚观测箱内。
(3) 沉降板附近一米范围内土方采用人工摊平及小型机具碾压,不得采用大型机械推土及碾压,配备专人负责指导,确保元器件不受损坏。
(4)制定稳妥的保护措施并认真执行,确保元器件不因人为、自然等因素而破坏,元器件埋设后,制作相应的标识旗或保护架插在上方。路堤填筑过程中,派专人负责监督观测断面的填筑,避免碰撞沉降板。
8、线下工程沉降变形观测内容及控制要求 8.1、线下工程沉降变形观测内容
本工区内沉降的主要任务包括:路基、桥梁、隧道及梁体徐变。 下面对沉降观测的内容(路基、桥涵、隧道及梁体徐变)做一简单介绍。
路基:根据不同的路基高度及不同的地基条件,进行路基面的沉降变形观测、路基基底沉降观测、路堤本体的沉降观测。
桥涵:桥各墩、台;预应力混凝土梁的徐变上拱变形;涵洞沉降观测。 隧道:隧道口仰拱、隧道一般地段和不良、复杂地质区段沉降观测。 过渡段:路桥、路隧、路涵、堤堑过渡段沉降观测。(过渡段设置目的是为了保证列车的安全平稳运行,要求动力学性能不同的结构物之间平顺连接,主要有两方面要求:一是几何形位的平顺连接,二是不同结构物之间的动力特性要平稳过渡)。 8.2、线下工程沉降变形观测控制要求
路基:路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调