尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 36 页 共 49 页
允许偏差项目 (mm) 绑扎钢筋网 绑扎钢筋骨架 宽、高 间距 排距 受力钢筋 保护层厚度 板、墙、±3 壳 钢尺梁连续三档,取绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±10 最大值 钢筋弯起点位臵 ±15 钢尺检查 钢尺检查 基础 柱、梁 ±5 ±10 ±5 ±5 ±3 钢尺检查 网眼尺寸 ±10 最大值 长 ±10 钢尺检查 长、宽 ±10 钢尺检查 钢尺梁连续三档,取检验方法 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 钢尺检查 钢尺检查
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 37 页 共 49 页
中心线5 位臵 预埋件 水平高+3,0 差 注:1、检查预埋件中心线位臵时,应沿纵、横两个方向量测,
并取其中的较大值;
2、表中梁类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺
寸偏差。
6.1.4钢筋加工队接到钢筋配筋单后,应复核下料长度是否准确,如有问题及时与项目技术部联系。当配制同一尺寸的梁柱箍筋时,必须先根据下料长度做样品,当样品的几何尺寸、弯钩平直长度经检查无误后,才能大批量下料,以免出错。加工好的成型钢筋应挂牌、分类、分部位及施工先后堆放,
钢筋加工后应按验收批进行检验。
加工过程中按同料单、同编号的成型钢筋绑扎成捆,配以料牌,料牌上注明工程名称、使用部位、料单编号、钢筋编号
和钢筋简图。
6.1.5所有钢筋原材料必须有出厂合格证和材质证明,并经复试合格后方可使用;钢筋绑扎完后,严格进行自检、互检、
钢尺检查 钢尺和塞尺检查 尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 38 页 共 49 页
交接检,合格后由项目专职质检员进行检查验收,验收合格后报请监理验收,验收合格并做好隐蔽验收记录、质量验收记录后方可进行下道工序施工。资料由现场资料员统一管理。 6.1.6钢筋移位是施工中常见的质量通病,因此,在钢筋绑扎完毕后,二次用经纬仪定位各轴线,并将其位臵线标注在模板上,按控制线校正好后,加定位钢筋,并在楼板混凝土施工时以定位钢筋控制线检查钢筋位臵,确保混凝土浇筑后钢筋不移位。同时在浇筑混凝土时,派专人进行检查模板及钢
筋,及时发现问题,及时处理。
6.2模板工程
模板安装允许偏差及检查方法
允许偏差值项项 目 次 国家规范标准 轴线1 位移 水准仪或拉线2 底模上表面标高 ±5 尺量 柱、梁、墙 5 尺量 (mm) 检查方法
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 39 页 共 49 页
截面3 模内尺寸 基础 柱、梁、墙 层高不大于±10 尺量 +4、-5 层高4 垂直 6 5m 大于5m 8 2 5 - - 3 3 经纬仪或吊线、尺量 5 6 相邻两板表面高低差 表面平整度 阴阳方正 顺直 尺量 靠尺、塞尺 方尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 7 角 8 预埋铁件中心线位移 预埋中心线位移 螺栓外露长度 中心线位移尺9 管、螺栓 预留+10、-0 拉线、尺量 10 孔洞 门窗11 洞口 宽、高 寸 中心线位移 +10 拉线、尺量 - 拉线、尺量 -
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 40 页 共 49 页
对角线 中心线位移外12 插筋 露长度
6.3混凝土工程
- +10、0 尺量 6.3.1现浇混凝土施工主控项目
(1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 (2) 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层
混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
(3)现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对处理的部位,应重新检查验收。
6.3.2一般项目
现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项 目 轴线位基础 允许偏差(mm) 15 检验方法 尺量