尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 31 页 共 49 页
交底内容要包括主要施工方法、技术要点、过程控制、质量标准、注意事项以及成品保护等。技术交底要全面且要有针
对性、可操作性。 2)围堰混凝土浇筑
本工程混凝土采用分层浇筑法。为防止混凝土结构产生温差及收缩裂缝,将采取如下的技术措施,保证混凝土质量。 ① 优化配合比,控制原材料质量,确定最优配合比,同时
严格控制混凝土原材料的质量。
② 选用PO32.5号普通硅酸盐水泥,掺高效减水剂、复合膨
胀剂、磨细粉煤灰。
③ 选用适宜的粗细骨料:5-20mm碎石,中粗砂细度模数2.6-3.2,含泥量及其他技术要求符合相应质量标准。为保证施工,混凝土拌和物的初凝时间应控制在6~8小时,混凝土
的塌落度控制在14~16cm。
④ 混凝土采取斜面分层、循序渐进的浇筑方法。在浇筑上层混凝土时,对下层混凝土均匀振捣一次后,立即浇筑上层混凝土,在振捣上层混凝土时,将振动棒再插入下层混凝土
5cm深振捣,每点振捣时间一般以20s为宜。
3)水槽底板混凝土浇筑
① 铺设混凝土浇筑时的操作面、需用木脚手板搭在铁马凳
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 32 页 共 49 页
铺设而成,浇筑混凝土时,操作面可随浇随拆随铺,能保证
施工使用即可。
② 混凝土浇筑要连续进行,避免泵送中断。
③ 浇筑板的混凝土虚铺厚度略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,振捣完毕后用木抹子抹平,施工缝处
或有预埋件及插筋处用木抹找平。
④ 每次混凝土泵送结束后,需立即将残留在混凝土缸和管中的混凝土清理和冲洗干净,冲洗完的水要先经沉淀池,沉淀后方可进入下水道,严禁冲洗用水直接注入下水道。
(3)混凝土振捣
1)混凝土条基、圈梁、构造柱采用HZ-50插入式振动棒振捣;板混凝土振捣时,采用平板振动器振捣,防止因平面面积大
而振动棒漏振。
2)振动棒的插点要均匀排列,按浇筑顺序有规律地移动,不得漏振,每次移动的距离不应大于振动棒作用半径R的1.5倍,振动棒的作用半径按30cm考虑,则插点间距不得大于45cm。同时振动棒插入时,不得接触模板,离模板的距离也不应大于15cm,且应避免碰撞钢筋、预埋件、预埋管等。 3)振动棒振捣时,应快插慢拔,防止混凝土分层、离析或出现空洞,每一点的振捣时间不宜过短,也不宜过长,可通过
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 33 页 共 49 页
对浇筑混凝土表面变化的观察进行控制,以混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泌出灰浆为准。 4)用平板振动器振捣楼板混凝土时,每一位臵上连续振动一定时间,以混凝土表面均匀出现浆液为准,移动时要成排一次进行,前后位臵和排与排之间应有1/3平板宽度的搭接,
以防漏振。 (4)混凝土表面处理
在楼板混凝土振捣完毕,先用2m长刮尺,按设计标高找平,待混凝土沉实后,用木抹子进一步搓压提浆找平,搓抹两遍,在混凝土初凝前再抹压一遍,使其表面平整度控制在6mm之
内(规范允许偏差为8mm)。
(5)混凝土养护
混凝土浇筑后10~12h内,注意及时浇水养护,并覆盖塑料布保水,养护时间不得少于14d。每天的浇水次数以能保证混凝土表面潮湿为准。混凝土在养护期间,强度未达到1.2Mpa
之前,不得上人加载。 5.3.4混凝土施工试验
1)混凝土标准试块的制作、养护和试验根据规范与设计要求的各种不同构件模板的拆模时间,制作不同强度的混凝土同条件试块,并制作铁笼子,放在施工层上进行同条件养护,
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 34 页 共 49 页
作为拆模的依据。
2)委托专业的试验机构,在现场布臵温湿度自动控制养护设备,安臵标准养护箱,配备专职试验人员,应用计算机数据
库技术动态管理试验和计量工作。 5.3.5预防混凝土碱集料反应的措施
1)要求本工程地下结构所用水泥、砂石、外加剂、掺合料等材料,必须具有当地技术监督局核定的法定检测单位出具的《碱含量和集料活性检测报告》,无检测报告的材料搅拌混凝
土禁止使用。
2)混凝土试配时首先考虑使用B种低碱活性集料以及优选低碱水泥(碱含当量0.6%以下)、掺加矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。(碱活性集料按砂浆棒长度膨胀法试验,根据测得的膨胀量大小划分A、B、C、D类——B种低碱活性膨胀量大于0.02%,小于或等于0.06%,其配制的混凝土含碱量不超3Kg/m 3)从控制溶液的PH值,控制活性二氧化硅的数量,控制碱浓度,控制水分和改变碱性二氧化硅、胶体措施入手,使全部混凝土配合比的单方碱含量控制在<3Kg/m3,防止碱-集料
反应,提高混凝土的耐久性。
4)混凝土中严禁使用任何Cl-的原料,Cl-的含量胶凝材料量
计<0.5%。
3
尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 35 页 共 49 页
5)在工程验收时应将设计、施工、材料、监理各单位所签定的技术责任合同、预防混凝土碱集料反应的技术措施、混凝土所用各项材料的检测报告和混凝土配合比、混凝土强度试验报告及混凝土碱含量评估等一并作为验收工程时的必备档
案。
5.4土方工程:本工程基础持力层为卵石层,根据勘探报告勘探出的卵石层深度开挖,把其上层土取出,换填砂夹石并分
层夯实至±0.000
6.质量保证措施
6.1钢筋工程
6.1.1本工程钢筋采用HPB235(φ)、HRB335(Φ),钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
6.1.2钢筋安装主控项目
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合
设计要求。
检查数量:全数检查 检查方法:观察,钢尺检查。
6.1.3钢筋安装一般项目
钢筋安装位臵的允许偏差和检验方法