尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 6 页 共 49 页

1 2 3 4 5 7 9 10 电焊机 砂轮切割机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 人力车 单相振动棒 电锯 电刨 BX3-500-2 GQ50 ZX-50 4.3材料准备 4.3.1钢筋

1 1 1 1 2 1 1 1 钢筋原材由项目物资部分期分批采购,直接在现场钢筋加工棚加工。成型钢筋利用塔吊配合手推车进行水平及垂直运输。现场钢筋材料堆场及钢筋加工场地位臵见平面布臵图 。

4.3.2混凝土 本工程采用商品自拌砼。 4.3.3周转材料需用量计划

序名称 号

需用量 尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 7 页 共 49 页

1 2 3 4 5 6 15mm素面木胶合板 40×70木方 Φ48钢管 [14a 钢板-5 L80*10 350m+190m 5m+3m 4t+2t 6.1t+4.1t 5.9t+3.2t 0.7t+0.7t 33225.主要施工方法及措施

5.1钢筋工程

本工程全部钢筋均采用HPB235热轧I级光圆钢筋、HRB335II

级螺纹钢筋。

施工过程中强调过程控制,对钢筋分项施工的全过程进行全面检查,检查的重点在于:进场检验、钢筋加工、钢筋绑扎、锚固、接头、抗震规定、钢筋到位、保护层、审图把关等方

面。 5.1.1进场检验

钢筋进入加工厂时,要按批进行验收,每一混合批验收重量

不超过60吨。检查分两步进行:

1)外观检查:每批钢筋抽取5%进行检查,钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,表面凸块不得超过横肋高度,每1m的弯曲度不大于4mm。交货时随机抽取10根(长6m)称重,其重量

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 8 页 共 49 页

偏差不得超过允许偏差。

2)试验检查:每批钢筋中任选两根,每根上截取两个试件进行拉伸试验和冷弯试验。如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量试件重新作各项试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋判定为不合格,退回厂家,以确保

用于工程的钢筋均为优质钢筋。

5.1.2钢筋加工 1)钢筋除锈

先制定防锈措施,钢筋堆放场地应硬化找坡(或铺碎石)做好防雨、排水措施,钢筋下垫木方(不能及时使用的钢筋

应进行覆盖)。钢筋一旦生锈处理方法如下: 表面生有老锈的钢筋禁止使用,钢筋表面生有水锈的在下料前先除锈,将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清

除干净,以免影响其与混凝土的粘结效果。

2)钢筋调直

采用卷扬机调直钢筋,其调直冷拉率:HPB235钢筋不宜大于4%,冷拉过程应通过计算严格控制冷拉力值,严禁超拉。经过调直工艺后,钢筋应平直,无局部曲折。HRB335(II级)

钢筋不得进行冷拉。

3)钢筋切断

钢筋切断时根据其直径、钢筋级别及钢筋端头加工形式等因

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 9 页 共 49 页

素确定分别使用砂轮切割机和钢筋切断机下料,切断时要将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料,先下长料,后下短料,减少短头,减少损耗。断料时长料不得使用短尺丈量,防止产生累积误差,工作台上应标出尺寸刻度线并设臵控制断料尺寸用的挡板,切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除,硬度与钢种不符时,必须及时通知技术人员。钢筋断口有马蹄形或起弯现象时,必须重新

切断。 4)钢筋弯曲成型 (1)受力钢筋

HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋

直径的3倍;

HRB335级钢筋末端需作135°弯折时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于

钢筋直径的5倍; (2)箍筋、拉钩

梁封闭箍筋作135°弯折,弯折的弯后平直部分长度不应小于10d,且不小于75mm;拉钩要求同箍筋,在现场绑扎后手工弯成135°弯钩仍需保证平直段10d。要求加工厂在每种箍筋加

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 10 页 共 49 页

工前,先做一样品,尺寸、弯曲直径等检查合格后,再成批

加工。

弯曲成型采用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合进行,弯曲后钢筋平面上不得有翘曲不平现象,弯曲点处不得有裂纹。HRB335级钢筋不能反复弯折,只能一次成型。

5)钢筋加工的允许偏差

钢筋加工的允许偏差表

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的±10 净尺寸 弯起钢筋的弯折位臵 箍筋内净尺寸 ±20 ±5 允许偏差(mm) 注:本表引自GB50204-2002。 5.1.3成型钢筋检查及验收

I级钢筋末端的180°弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,钢筋平直段长度不应小于钢筋直径的3倍,箍筋135°弯钩弯曲直径不小于钢筋直径的4倍,平直段长度为10倍钢筋直径。II级钢筋末端的90°弯钩弯曲直径不小于钢