监控系统施工方案
最详细
2024年4月19日
1
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
监控系统施工 一、管内穿线 (1)一般规定
1)所选线材的类型应满足设计、规范、以及系统功能要求。 2)穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。
3)管内穿线宜在建筑物的抹灰、装修及地面工程结束后进行,在穿入导线之前,应将管子中的积水及杂物清除干净。
4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一孔槽内。
5)管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。
6)弱电系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线以区分工能,区分正负极。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,线端应有各自独立的标号。
7)导线穿入钢管前,在导线入出口处,应装护线套保护导线;在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿导线后,应将管口作密封处理。
8)线管进入箱体,宜采用下进线或设置防水弯以防箱体进水。 (2)清扫管路
1)穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已敷好的管中,以便除去残留的灰土和水分。如无压缩空
2
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
气,则可在钢线上绑以擦布成拖把布状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净。管路清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线。
2)将管子端部安上塑料管帽或护线套,再进行穿线。管帽与护线套作用相同,能够防止穿线过程或运行时,各种原因引起的振动造成电线被管口擦伤。过路箱管口的护圈应在穿引线钢丝时或做引线接头时套入,护圈规格要与管径相配,套在管口要敲紧。
(3)穿线
施工顺序:电线管内穿线一般在钢管敷设结束后进行,顺序大致如下:
1)穿引线钢丝; 2)放线;
3)做拉线头子(牵引电缆网套); 4)穿线(一人放线,一人拉线); 5)剪断导线。
管口护圈,由于穿线情况不同,必须在相应步骤中套入。其中,穿线应从分路的终端向接线箱的方向进行,也即先分路后总线。
在垂直管路中,为减少管内导线的下垂力,保证导线不因自重而折断,应在下列情况下装设接线盒:电话电缆管路大于15mm;控制电缆和其它截面(铜芯)在2.5mm2以下的绝缘线,当管路长度超过20m时。导线应在接线盒内固定一次,以减缓导线的自重拉力。
3
2024年4月19日