好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

箱式变电站检验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

预装式箱式变电站检验规程

箱式变电站外形检查

箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm)

前、后面 两侧 底、顶面 5 表2

3 5 外形尺寸及允许偏差(单位:mm)

外形尺寸 变压器容量 长 宽 允许偏差 高 长 宽 高 1000~630KVA 5800~4700 630~315KVA 4700~4500 2200 2600 ± ± ± 315~100KVA 4500~4000 100~50KVA 4000~2200 箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。

吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。

箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》进行,在柜体和箱体一米处观察不应有明显的色差

和反光。

组装式箱式变电站,对接处的立缝,水平公差值应一致,连接孔偏差应不大于1mm,对接处应能保持整体性能。

变压器室内应对母线、电缆连接洞口进行封堵,达到防误入、防鼠、防火的要求。

5 高、低压配电装置的检查 一般检查

箱式变电站的供配电系统应正确并符合设计要求,图纸产品保持一致。

所有电器设备及部件、元器件要符合图纸及相关技术要求的规定。 箱式变电站的供配电系统应正确并符合设计要求,图纸产品保持一致。

高、低压成套开关柜、低压成套无功功率补偿装置的导线截面和颜色、母线的制作应符合《大线制作通用工艺规程》(编号:DY-05-GY)、《二次线配置通用工艺规程》(编号:DY-07-GY)和《母线制作通用工艺规程》(编号:DY-06-GY)的要求。

各电路导线端头的标识应与提供的原理图、接线图相一致。 计量柜的计量互感器、电度表等必须按供电部门的验收要求备案,同

时计量柜的铅封或明挂锁扣必须安全可靠。

所用变压器规格、型号符合设计要求,安装符合规范及制造厂要求;油浸式变压器附件完好无损,变压器无渗漏油、油位正常,无锈蚀,油漆完好,相位标志正确;手动调压装置正常;所有密封良好,瓷件无损伤、裂纹。

箱式变电站的铭牌符号及吊装接地等标志要正确、牢固、清晰、齐全。 箱式变电站的箱体外部表面应美观、平整、光洁和防止磕碰损伤导致喷涂层脱落,影响整体防雨、防腐的性能。 功能检查

箱式变电站变所有门应向外开,并具有防水防雨功能、门锁为暗锁,确保开关门轻松自如,低压室检修通道应不小于600mm。

箱式变电站的箱体及柜体内的行程开关和照明装置应安装牢固并正常运行,系统闭锁功能完整,且便于维修更换。

箱式变电站的箱体及柜体需有足够的自然通风或强制通风措施,换气扇、百叶窗的安装要牢固并正常运行,确保设备运行温升不超标。 箱式变电站变压器室内的温度控制器应装设在调控方便、不影响正常运行的地方且安装牢固。

变压器室内变压器必须固定牢靠;安全防护网应具有防误入功能,带

箱式变电站检验规程

预装式箱式变电站检验规程箱式变电站外形检查箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。表1对角线误差(单位:mm)前、后面两侧底、顶面5表235外形尺寸及允许偏差(单位:mm)外形尺寸
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ii9t109ua20sz532alg3gznb0gsy200bqa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享