福州绕城公路东南段A7合同段 临时用电方案
福州绕城公路东南段A7合同段
临时用电方案
编制: 审核: 批准:
中铁十二局集团有限公司
福州绕城公路东南段A7合同段项目经理部
二O一五年五月十五日
福州绕城公路东南段A7合同段 临时用电方案
目录
一 编制依据及原则 ………………………………………………………………1 二 工程概况 ………………………………………………………………………2 三 临时用电管理 …………………………………………………………………2 四 施工用电分段及用电设备统计 ………………………………………………3 五 最大同时使用负荷计算及变压器的选择 ……………………………………5 六 备用电源的选择及配置 ………………………………………………………11 七 配电室的设置 …………………………………………………………………11 八 配电箱、开关箱、漏电保护器的设置 ………………………………………12 九 配电线路的敷设 ………………………………………………………………14 十 接地保护与防雷保护 …………………………………………………………15 十一 安全用电措施 ………………………………………………………………16
1
福州绕城公路东南段A7合同段 临时用电方案
中铁十二局集团福州绕城公路东南段A7合同段
临时用电方案
一、编制依据及原则
1、编制依据
(1)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)《供配电系统设计规范》GB50052-2011; (5)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (6) 现场临时用电设备负荷和配置资料。
(7) 福州绕城公路东南段A7合同段两阶段施工图。 (8) 现场调查、采集、咨询所获取的资料。 2、编制原则
(1)满足施工用电设备要求,合理选择电力线、开关、漏电保护器等电器设备。
(2)采用“三相五线制”供电系统,PE线电气设备连接要严格按防雷接地要求规定安装。
(3)满足施工安全用电原则,认真做好保护接地、保护接零,电器设备的金属外壳、框架必须接地,保护接零采用TN-S接零保护用电系统,以免发生触电事故。
(4)执行设计、施工和验收制度,施工用电由电力工程师根据现场实际情况参照用电安全规范进行设计,专职电工按图组织施工;由电力工程师组织安全员、质检员、施工负责人和电工参加对用电线路、电器安装进行验收。
(5)贯彻优化施工组织设计、技术先进可行及经济合理的指导原则,严格遵照业主对工程建设的质量、工期、造价等方面的控制要求,结合工程实际编制。
1
福州绕城公路东南段A7合同段 临时用电方案
(6)贯彻均衡生产、合理分配资源的原则,按最优配置设备的原则,突出重点、突破难点,结合本工程实际,充分利用当地资源。 二、工程概况
福州绕城公路东南段A7合同段位于福州市马尾区琅岐镇(福建省闽江入海口琅岐岛)境内,起讫里程为K29+410~K33+099,起点位于琅岐镇金砂村,接A6标段终点,终于琅岐镇海屿村,路线全长3.689公里。除隧道外为沿海平原,原地面一般标高2~5m,地形平缓,线路沿线多为菜地、鱼塘、苗圃,沿线密布灌溉水渠及水沟。全线采用双向六车道,设计速度100km/h,路基宽度33.5m。
本合同段主要控制点有:琅岐隧道、琅岐特大桥1号桥、琅岐互通 本合同段主要工程有:琅岐隧道1051m/0.5座、琅岐特大桥1号桥973.5m/1座、琅岐互通主线桥1350m/1座、琅岐互通匝道桥749m/4座、路基359.5m(K30+461~K30+820.5)、匝道路基1358.387m(AK0+000~AK1+090、BK0+490~BK0+566.334、CK0+000~CK0+070、DK0+050~DK0+150、EK0+480~EK0+502.053);主要施工内容有:路基挖方6.82万m3、路基填方17.7万m3、主线桥931.5米/1座、涵洞2道、隧道1051m/0.5座、琅岐互通1处(互通内设主线特大桥1座、匝道桥4座、涵洞6道)。 三、临时用电管理
1、管理机构
项目部成立临时用电筹备管理小组。管理小组分为协调组与安质组,项目部党支部书记任协调组组长;项目总工程师任安质组组长,安质部、安全工程师、电工班为安质组组员。
2、管理人员职责
协调组:负责与地方电力部门沟通,签订用电协议、电力线路架设用地等协调工作。
安质组:负责编制临时用电方案,统筹各工点用电设备和供电设备的分配,确定变压器位置,并主持电力线路的安装和调试工作。
2
福州绕城公路东南段A7合同段 临时用电方案
3、安质部、安全工程师
负责协助总工程师编制临时用电方案,监督电力设备和用电设备的安装及调试工作,具体编制各项用电安全技术交底及相关管理制度。电工班及其他相关人员配合安质部长及安全工程师完成现场用电设备的安装及调试等工作。
四、施工用电分段及用电设备统计
1、施工用电分段设计
施工用电分段设计以隧道掘进洞口和互通区(包括琅岐互通、T梁预制场、钢筋加工厂)为主,结合就近路基、桥涵、拌和站统一规划,合理分配电力资源为原则。
2、分段用电负荷统计表
施工部位 主要用电设备 拱架弯曲机 高压水泵 切割机 空压机 二衬台车 附着式振动器 射流风机 电焊机 振捣棒 平板振捣器 潜水泵 地泵 洞内照明 掌子面照明 生活区 拱架弯曲机 高压水泵 切割机 空压机 二衬台车 附着式振动器 射流风机 电焊机 振捣棒 数量 1 1 1 5 1 10 1 8 5 2 2 1 100 10 1 1 1 1 5 1 10 1 8 5 额定功率 10 15 6 75 45 3 130 12 1.1 3 2.2 75 0.1 1 10 10 15 6 75 45 3 130 12 1.1 3
功率(KW) 10 15 6 375 45 30 130 96 5.5 6 4.4 75 10 10 10 10 15 6 375 45 30 130 96 5.5 分段用电总负荷(KW) 琅岐隧道左洞 827.9 琅岐隧道右洞 827.9