110kV变电所电气一次设计
1.变电站的地址和地理位置选择:建设一个变电站要考虑到地理环境、气象条件等因素,包括:
⑴年最高温度、最低温度。
⑵冬季、夏季的风向以及最大风速。 ⑶该地区的污染情形。
2.确定变电站的建设规模设计⑴电压等级有两个:110kV 10kV。⑵主变压器用两台。⑶进出线情形:110kV有两回进线,10kV有18回出线。
3.设计110kV和10kV侧的电气主接线:通过比较各种接线方式的优缺点、适用范畴,确定出最佳的接线方案。
⑴110kV侧有两回进线,为电源进线,现在宜采纳桥形接线,按照桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种,比较这两种接线的特点,适用范畴,确定110kV侧的接线方式为内桥接线。
⑵10kV侧有18回出线,可供选择的接线方式有: ①单母线分段接线。 ②双母线以及双母线分段。
③带旁路母线的单母线和双母线接线。
比较这几种接线方式的优缺点,适用范畴,确定出10KV侧的接线方式为单母线分段接线。
4.运算短路电流及要紧设备选型。
⑴主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地点式的选择等。
①主变的容量:
主变容量的确定应按照电力系统5-10年进展规划进行。当变电所装设两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60-80%。
②接线方式:
我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采纳“YN”联接;35kV采纳“Y”联接,其中性点多通过消弧线圈接地。因此,一般双绕组一样选
用YN,d11接线;三绕组变压器一样接成YN,y,d11或YN,yn,d11等形式。
5.绘制电气主接线图;总平面布置图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。
6.简要设计主变压器继电爱护的配置、整定运算
选择几个专门的短路点:如110kV侧、10kV母线上。按照系统的短路容量进行整定运算。
7.防雷接地设计
防雷设计要考虑到年雷暴日,爱护范畴等因素。接地设计考虑到要紧的电气设备能可靠的接地,免受雷电以及短路。
第2章 主变压器的选择
在发电厂和变电所中,用来向系统和用户输送功率的变压器,称为主变压器。
2.1 主变压器选择的原则
主变压器的容量、台数直截了当阻碍主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除了按照传输容量等原始数据外,还应按照电力系统5~10年的进展规划、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。如果变压器的容量选得过大、台数过多,不仅增加投资,增大占地面积,而且还增加了运行电能损耗,设备未能充分发挥效益;如果容量选得过小,就不能满足变电所负荷的实际需要,这在技术和经济上差不多上不合理的。
2.2 主变压器台数、容量的选择 2.2.1 主变压器台数的确定
按照变电所建设的规模,电压等级有两个:110kV和10kV,110kV侧有两回进线,宜装设两台主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于全部负荷的60~80%,并应保证用户的一、二级负荷供电。
2.2.2 主变压器容量的选择
主变压器容量的确定应按照电力系统5~10年进展规划进行。该变电所选用两台主变压器,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,另一台变
?max?n压器的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~80%。 cos?2.5?18=0.8?????
0.7型号为:=36?VASFZ10-40000/110。
Sn=0.8?2.2.3 变压器相数的确定
电力变压器按相数可分为单相变压器和三相变压器两类,三相变压器与同容量的单相变压器组相比较,价格低、占地面积小,而且运行损耗能够减少12~15%。因此,在330kV及以下电力系统中,一样都应选用三相变压器。
2.2.4 变压器绕组的确定