稳定,也不得阻碍交通。
3、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应予以清除或铲除。铲(清)除后按监理工程师指示处理。
4、沟槽不允许超过图纸要求的挖深,超挖部分应由按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。
5、不得在水中挖沟槽,挖成的沟槽不得受水浸泡,沟槽底如有扰动或毁坏,应按监理工程师的指示,增加开挖深度,并用监理工程师同意的材料回填夯实至图纸要求的标高。
6、沟槽回填所用材料,应按图纸要求和监理工程师指示制备。 7、回填物应分层摊铺,分层夯实,每层夯实厚度不得超过20-30cm,压实度应达到80%以上。
8、回填前应先排除积水,并应保护管道防腐层和接口不受损坏。 9、回填前应分两个步骤进行:管道两侧及管顶0.5m处应先填筑,接口处应予留出,待水压试验后,管道安装合乎要求再填筑其余部分。 10、管道两侧和井室四周应同时、分层对称、回填夯实,以防管道单向填筑而移位。 6.4.3管网安装
1、钢管施工应符合本规范要求外,尚须符合GB3092-87、GB3091-87的有关规定。
2、钢管的接口,采用法兰或螺纹连接。
3、管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,且所有管材、管件必须提供出厂合格证,并经监理工程师检查合格后方能使
用。
6.4.4管道试压
1、管道试压前,应根据图纸要求和规范规定编制施工方案报监理工程师批准。
2、试压管道的长度不宜大于1km。
3、试压管段要封以试压堵板,堵板应有足够的强度,试压过程中堵板与管身的接头不能漏水。
4、注水前,应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查,检查结果报监理工程师核批。
5、串水管路应安装止回阀,以防管内压力下降时,水倒灌污染水源。 6、水压试验的升压应逐步进行,每次以0.2Mpa为宜,水压升至表6-5《管道水压试验的试验压力》试验压力后,保持恒压10min检查接口,管身无破损,无漏水,经监理工程师认可后,即可进行渗水量试验。
表6-5 管道水压试验的试验压力(Mpa) 工作压力 试验压力 钢管 P P+0.5且不小于0.9
7、渗水量试验应使水压达到试验压力后停止加压,记录降至0.1Mpa所需的时间,计算渗水量,各种管道水压试验允许渗水量见表6-6《压力管道水压试验时的允许渗水量》。 表6-6压力管道水压试验时的允许渗水量
口径(mm) 长度等于1km管道在试验压力的允许渗水量(升/分) 钢 管 100 0.28 125 0.35 150 0.42 200 0.56 250 0.70 300 0.85
6.4.5管道冲洗
1、管网冲洗所采用的排放管道,应与可靠的排水系统连接,并应保证排放畅通和安全,排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。
2、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s,出其流量不宜小于表6-7《水冲洗流量》的规定,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。 表6-7 水冲洗流量
管道公称直径(mm) 300 250 200 150 125 100 80 65 50 40 冲洗流量L/s 220 154 98 56 38 25 15 10 6 4
考虑到实际施工中,往往满足不了3m/s冲洗流速的条件,故作了较灵活的规定,要求其冲洗结果必须符合规定。
3、冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口入水基本一
致时,冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与使用时管网的水流方向一致。
管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气进行吹干。系统冲洗合格后,及时将存水排净,有利于保护冲洗成果;如系统需经长时间投入使用,即应用压缩空气将其管壁吹干,并加以封闭。 6.4.6喷头安装
1、安装喷头应在系统试压,冲洗合格后进行。 2、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
3、喷头安装,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
4、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头受损,应使用规格、型号相同的喷头进行更换。 6.4.7控制系统的安装及调试
1、绿化喷灌工程的控制系统包括分控箱、电磁阀及电线、电缆等三部分,应严格按照图纸中规定的品牌、制备有关的材料、设备。 2、控制系统安装完毕后,应报监理工程师进行调试验收。 6.5电气安装工程施工方法
东和公园改造工程第Ⅱ标段电气安装工程主要包括:VV-2×10+6电缆线敷设2080m、VV-3×4电缆线敷设680m、VV-4×2.5电缆线敷设150m、VV-3×25+2×6电缆线敷设50m,1×120W庭园灯93个、1×250W泛光灯12个、1×25W水底射灯6个、1×25W地脚灯12个、1
×70W壁灯22个等工程量。 6.5.1线路敷设
1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应为电缆外径的10倍。
2、电缆敷设时,应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阴测量,阴值不得小于10MΩ。
3、电缆在灯具两侧预留量不小于0.5m。
4、电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。
5、电缆埋设深度应符合下列规定: ⑴绿地、车行道下不小于0.7m; ⑵人行道下不小于0.5m。
6、硬质塑料管连接应采用插接,其插入深度宜为管子内径的1.1—1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。
7、基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50mm。 8、坑回填应每回填300mm厚度夯实一次,夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。 6.5.2接地保护
1、电气装置的下列金属部分,均应接地: