整个剖面平衡重点: 1、 结构尺寸复核及标注 2、 装饰标高、造型标注 3、 主要管线的标高及位置。 4、 机电末端设备的安装空间。 5、 机电管线支管的走向及标高。 6、 主龙骨的安装空间及位置。 7、 检修空间、管线敷设空间。

8、 条件容许的前提下需深化配套管线平衡的管线平面布置图。 平衡时需注意的机电规范及需注意事项: 1、 强弱电桥架并行敷设时净距离150以上。 2、 桥架宜敷设在水管上方。 3、 严禁在桥架上方平行敷设水管。

4、 走道及集中管线部位应考虑施工及检修空间。 5、 平衡时管线下方应考虑机电末端设备安装空间。 6、 装饰主龙骨排版时应避开机电末端设备位置。

^`

7、 桥架和水管宜离开300以上。

8、 有出风口风管的应注意风管和风口的位置,原则上应在同一直线。 9、各系统(水、电、风)支架需独立设置,不能共用。 装饰综合吊顶平面布置图平衡: 平衡原则:

1、 所有吊顶机电点位必须在平面布置图上体现。 2、 机电点位布置必须符合规范要求。

3、 同一差不多轴线位置的机电点位尽量做到一条线上。 4、 走廊机电末端点位没什么特殊要求,居中一条直线布置。 5、各机电点位位置尽量等距离设置。 吊顶综合平衡布置图图例:

^`

综合吊顶布置图平衡规范: 1、喷淋布置规范

^`

2、烟感的设置规范

^`

电机点位墙面点位平衡:

1、机电末端点位安装高度及规范要求 消防警铃安装高度为下口离地坪2.2米; 两个警铃之间不大于25米; 最后一个警铃距墙不大于12.5米;

区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m 一般插座安装高度为300,除图纸有特殊要求外; 开关安装高度一般为1300.除图纸有特殊要求外;

室内消火栓的布置间距应根据行走距离计算,并符合下列规定:

建筑机电安装管线排布图片文字全解析

^`整个剖面平衡重点:1、结构尺寸复核及标注2、装饰标高、造型标注3、主要管线的标高及位置。4、机电末端设备的安装空间。5、机电管线支管的走向及标高。6、主龙骨的安装空间及位置。7、检修空间、管线敷设空间。8、条件容许的前提下需深化配套管线平衡的管线平面布置图。平衡时需注意的机电规范及需注意事项:1、强弱电桥架并行敷设时净距