空间),当风管与消防喷淋头位置重叠时,按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距或将消防喷淋头引至风管底部安装,并避开风口位置; ② 考虑电气系统功能变化较频繁(如电缆、电缆的增减等)和系统检修维护的方便及安全性,将电气桥架、线槽设置于水管上位或主干风管上方,以便进行电缆的敷设和线路维护;
③ 水管(包括给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架、线槽平行安装,则安装间距应大于100mm,在水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方安装。喷淋主管宜安装在风管的上方,与上下喷淋头支管连接根据现场实际情况进行处理。
④ 现场安装实际近照
^`
注:由于消防、水暖及排水管线布置不合理、不紧凑,从而造成吊顶上部空间的浪费,给管线装修,特别给是吊顶造型带来困难;如上图5:消防管、暖管与排水交叉处,管线布置失败,最后重新拆除二次安装,既浪费成本,又浪费工期,因此安装工程中一定要重视其它管线与排水管线交叉处管线的综合布置。 (8)电缆桥架、管线支架整合
共用电缆桥架断面设计形式应灵活、方便,易于实施,在不同区段过渡时,应充分考虑土建空间特点和电缆弯曲半径要求。对于共用电缆
^`
支架形状、尺寸及支架内部空间划分,须有严格规定,细节清楚。采用共用管道和电缆支架方案。该方案整合了强弱电的电缆桥架、各专业管道支架,将吊顶内所有的管线桥架全部纳入共用架范围,统一设计,统一选型,为设备施工、系统设备安装提供了极大的方便,提高了电气安装质量和效率。采用联合支架可以减少支架的拆改工作量,最大限度地降低工程成本。 3机电管线图纸综合需注意的问题
(1)机电管线图纸综合在管理上应更主动,时间上应尽量往前提。以免跟着结构施工搞得很紧张,因而降低图纸综合的质量。
(2)机电管线图纸综合的成果,应组织好层层交底、答疑,尤其是有些细部工艺要求。最好是一竿子插到底,以免中途截留、信息传递失真。交底的人员范围既应包括施工人员,还应包括施工管理人员、质检人员。本工程就发生过不按综合留洞图预留孔洞的。
(3)各级、各专业管理人员及施工人员应改变以往各自为政、你干你的、我干我的、互不通气的倾向。提倡“照顾左邻右舍”、“与人方便、与己方便”的管理理念,提倡矩阵式管理方式,把机电管线图纸综合的工作贯穿于整个施工过程中。以减少拆改,把机电安装工作做到尽善尽美。
3装修项目机电管道综合平衡及末端点位布置 ^`
管线平衡的分类: 1、整个剖面综合平衡
2、局部区域管线平衡
^`