好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷、防静电安全管理制度(同名11259)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷防静电管理制度

WHNYLM/ZD-078-2015 )

第一条 总则

为加强防雷、 防静电的安全管理, 防止火灾爆炸及人身、 设备等事故 的发生,依据《建筑物防雷设计规范》特制定本制度。

本制度明确了防雷、防静电安全管理要求。 本制度适用于各厂、矿、公司办公楼等场所。 第二条 组织与职责

(一)机电动力部为公司防雷、防静电监管部门。

(二) 机电动力部对全公司防雷、 防静电设施进行监督检查, 负责联 系有资质单位在雨季来临前对各厂矿相关设施进行防雷、防静电检测。

(三)机电动力部负责督促各厂、 矿在防雷、 防静方面存在的隐患整 改工作

(四) 各单位负责人对本单位防雷、 防静电设施全面负责。 并负责本 单位防雷、防静电设施的日常维护、检查、检测工作。

第三条 控制要求

(一)防雷措施 1.与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措 施。

2 .建筑应根据《建筑物防雷设计规范》( GB50057 )的规定采取防 雷措施。

3.严禁在独立避雷针(塔)的支柱上悬挂电话线、广播线及低压架 空线等。

4、严禁在避雷带上缠绕电线,信号线等,严禁将电器设备固定在避 雷带上如扩音器等。

5、机房电源、视屏等设施必须设置防雷保护,且有良好的接地,地 面必须安装防静电地板,并作等电位连接。

6、接地引线必须符合规定,焊接时必须保证接触面良好,紧固。 (二) 保护接地 1.电气设备的金属部分,除另有规定外,均应接地或接零。

2 .接地装置的设计应符合 GBJ65-83 《工业与民用电力装置的接地 设计规范》执行。

3.通用电器设备的保护接地线必须采用多股裸铜线,并符合截面和 机械强度要求。 利用串接的金属构件、 管道作为接地线时, 应在其串接部 位另焊金属跨接线。

4.接地装置的接地电阻,应符合规定:

(1 )低压电力设备的接地电阻不应超过 4 Q,总容量在100KVA以 下的变压器、低压电力网接地电阻不应超过

10 Q;

(2)防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设 置,其接地电阻值, 应符合防感应雷和电气设备接地的规定, 只作防静电 的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于

(三) 静电保护

1 .在易燃易爆场所、有产生静电导致电击危险的场所、有产生静电 导致其他事故的场所采取静电防护措施, 对各种静电装置应定期维修保养 和检测。

2.在存放有雷管、炸药等库房的入口处应设导出静电的扶手及静电 检测仪,地面脚踏等应铺设防静电材料。

100 Q。

3.进入规定的生产厂房内作业人员,应穿戴防静电(或纯棉)工作 服。

第四条 检查

(一)机电动力部每年在雷雨季节前(根据地区每年 4 月份前)联 系有资质的单位 (气象局) 对公司各厂矿防雷, 防静电接地装置进行一次 检测。

(二)公司每月检查、各厂、矿每月 20 日前对本单位防雷、防静电 接进行检查、 车间每周检查, 岗位操作工对本岗位每天检查。 公司检查由 机电动力部组织。 检查人员包括公司领导、 生产技术部、 安健环部等有关 部门。

(三)防雷防静电检查中查出的问题各厂矿应立即整改, 整改不了的 报机电动力部申请外围单位整改,同时报安健环部并采取防范措施。

第五条 考核

(一)各厂矿所有金属装置、设备、管道、储罐等都必须有良好的接 地,否则发现一处罚款 50 元。

(二)独立避雷针(塔)必须需设置独立的接地网。不能与其它地网 共用,发现一次罚款 100 元。

(三)机房重要场所如电源、 视屏等设施必须设置防雷保护, 且有良 好的接地, 地面必须安装防静电地板, 并作等电位连接。 发现一处不合格 罚款 50 元。

(四)接地引线必须符合规定,焊接时必须保证接触面良好,紧固, 发现一处不合格罚款 50 元。

(五) 在易燃易爆场所、 有产生静电导致电击危险的场所、 有产生静 电导致其他事故的场所必须采取静电防护措施, 对各种静电装置应定期维

修保养和检测。发现一处不合格罚款 50 元。 第六条 附则 本制度由公司机

电动力部负责解释。

本规定自二0—五年五月一日起施行。

附件:

1.WHNYLM/ZD-078-JL01

防雷、防静电检查记录

防雷、防静电检查记录

编号:WHNYLM/ZD-078-JL01

日期: 年 月曰 编号 检查人员:

电阻允许值Q 建(构)物名称 实测电阻值Q 检查情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24