A.局部应用开式系统 B.全淹没开式系统 C.局部应用闭式系统 D.全淹没闭式系统
68、( )是整个建筑的生命线,也是建筑防火的基础。
A、总平面布置 B、建筑材料防火 C、建筑结构的安全 D、电气防火
69、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是( )。
A.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内
B.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C.电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
D.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 70、在主电源或应急电源工作时均处于点亮状态的消防应急灯具是( )。
A.持续型消防应急灯具 B.非持续型消防应急灯具 C.集中控制型消防应急灯具 D.非集中控制型消防应急灯具
71、物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的( )过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。
A.物理、化学 B.化学、生物
第 16 页 共 29 页
C.物理、生物 D.生物、物理、化学 72、木材的燃烧属于( )。
A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.表面燃烧 D.阴燃
73、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积,不应大于( )m2。
A、1000 B、2000 C、2500 D、3000
74、在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为( )。
A.自燃点 B.闪点 C.自燃 D.燃点
75、下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。
A.租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层 B.租用消防验收合格,能提供一个独立实用的封闭楼梯间的高层办公楼群房的第四层 C.租用消防验收合格,建筑面积为500m2,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室 D.建筑面积为600m2安全疏散和消防设置满足要求的单元砖木结构的房屋
76、室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高度为( )m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。
第 17 页 共 29 页
A.0.8 B.1.1 C.1.5 D.2
77、自然通风条件不能满足每( )层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00m2的可开启外窗或开口的封闭楼梯间和防烟楼梯间,应设置机械加压送风系统。
A、3,2 B、5,1 C、3,1 D、5,2
78、燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时,应选择( )灯具。
A.外壳保护型 B.隔爆型 C.增安型 D.充砂型
79、稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于( )次/h。
A、8 B、10 C、12 D、15
80、关于易燃气体的特点,说法错误的是( )。
A.比液体易燃 B.燃速快
C.复杂成分组成的气体比简单成分组成的气体易燃 D.价键不饱和的气体比相对应价键饱和的气体火灾危险性大
第 18 页 共 29 页
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、闪点是( )类危险液体分类的依据。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊
2、关于古建筑灭火器配置的说法,错误的有( )。
A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60m3/A C.县级以下的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是2A D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90m3/A E.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是75m3/A 3、发生无焰燃烧必须具备的条件是( )。 A.可燃物 B.氧化剂 C.温度
D.链式反应自由基 E.燃点
4、电线电缆的截面面积选择应符合( )的规定。 A、电压损失在允许范围内 B、满足机械强度的要求
C、通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度
D、高压电线电缆应符合负载保护的要求,TNT系统中还应保证在接地故障时保护电器能
第 19 页 共 29 页
断开电路
E、通过短路电流时,不超过所允许的短路强度,高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热稳定性
5、某单位洁净厂房,没有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带传过防火墙处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IC541组合分配灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。 A.应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门 B.应联动关闭中央空调系统 C.应有一个火灾探测器动作启动系统 D.应联动打开气体灭火系统的选择阀 E.应联动打开空调系统穿越防火处的防火阀
6、某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。 A、中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 B、中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C、中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D、中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E、环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 7、某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有( )。 A.预作用式自动喷水灭火系统 B.湿式自动喷水灭火系统 C.干式自动喷喷水灭火系统 D.湿式室内消火栓系统 E.防排烟系统
8、地下公共建筑中室内装修材料必须采用A级装修材料的部位有( )。
第 20 页 共 29 页