D.爆燃
45、下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A、(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B、(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C、(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D、(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 46、室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于( ) m。
A、20、30 B、30、50 C、20、50 D、30、30
47、下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
A、桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m B、电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C、发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔 D、空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻 48、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是( )。
A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
第 11 页 共 29 页
49、除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过( )m2的高层公共建筑,其防火分区可设一个安全出口。
A、1000 B、1400 C、1500 D、2100
50、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( )。
A.采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统
C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
51、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是( )。
A.网络控制楼 B.脱硫工艺楼 C.解冻室 D.集中控制楼
52、下列汽车、修车库中设置2个汽车疏款出口的是( )。
A.总建筑面枳3500㎡,设14个车位的车修车库 B.总建筑面枳1500㎡,停车位45个的汽车库
C.有双车汽车敘出口,总建面枳3000㎡、停车位90个的地上汽车库 D.设有双车道汽车散出口,总建面枳:3000㎡,停车位90个的地下汽车
53、火灾的( )研究是利用计算机求解火灾过程中各参数(如速度、温度、组分浓度等)的空间分布及其随时间的变化来描述火灾发展过程的数学方程集合。
A、场模拟
第 12 页 共 29 页
B、区域模拟 C、场区模拟 D、经验模拟
54、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时,表示( )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开
55、气体灭火系统管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。检查数量:( )检查。 检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告。
A. 10%抽样 B. 20%抽样 C. 50%抽样 D.全数
56、建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加( )。
A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍
57、信号阀的信号监视装置是监视阀的( )的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
58、泡沫灭火系统一般由泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、( )、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。
第 13 页 共 29 页
A、泡沫产生装置 B、控制阀组 C、水流报警装置 D、驱动气体瓶组
59、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。
A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃
60、某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量。该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。
A.6 B.4 C.5 D.3
61、某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。
A.集流管应设置安全灌压装置
B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同 C.输送启动气体的管道宜采用铜管 D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
62、水喷雾灭火系统用于灭火控火目的时,系统的响应时间不应大于( )秒。
A、45 B、60 C、120
第 14 页 共 29 页
D、300
63、本案例的泡沫混合液混合比的检测应从( )处取样。
A.立管清渣口 B.试验检测口 C.泡沫枪 D.泡沫栓出口
64、某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为15m,走廊两端的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间进深均为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于( )。
A.1 B.2 C.3 D.4
65、丙类液体中间储罐按规定采取防火措施后,与高层的民用建筑、厂房防火间距可不限,但储罐总储量不应大于( )m3。
A.3 B.5 C.10 D.1
66、感烟探测灭火器是响应悬浮在空气中的燃烧和或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和( )等探测器。
A.火焰探测 B.光电感烟 C.光纤感烟 D.缆式线型探测
67、密集柜存储的图书库设置的细水雾系统宜选择( )。
第 15 页 共 29 页