中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引
中国铁塔-运维监控系统
FSU调测指导书
中国铁塔股份有限公司
2015年4月
中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引
修改历史
日期 版本 作者 修改内容 更改请求号 中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引
目录
1. 概述 ......................................................................... 5 2. 调测开通流程 ................................................................. 5 3. 准备工作 ..................................................................... 5
3.1
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
资源信息配置 .................................................... 5 站址信息 ........................................................ 6 铁塔信息 ........................................................ 7 机房信息 ........................................................ 8 FSU信息 ........................................................ 9 蓄电池 ......................................................... 10 开关电源 ....................................................... 13 空调 ........................................................... 14 摄像头 ......................................................... 15 红外 ........................................................... 16 烟感 ........................................................... 17 温感 ........................................................... 17 水浸 ........................................................... 18 门磁* .......................................................... 19 智能电表 ....................................................... 20 导出设备编码清单 ............................................... 20 提交测试申请 ................................................... 22 提交测试报告 ................................................... 23 专家组审核 ..................................................... 25 IT中心复核..................................................... 26 开关电源测试指导 ............................................... 29 电池熔丝故障告警 ............................................... 29 电池充电过流告警 ............................................... 30 电池温度过高告警 ............................................... 30 电池供电告警 ................................................... 31 直流输出电压过低告警 ........................................... 31 直流输出电压过高告警 ........................................... 32 交流输入电压过高告警 ........................................... 32 交流输入电压过低告警 ........................................... 32 交流输入停电告警 ............................................... 33
4. 入网调测申请流程 ............................................................ 22
5. 现场调测指导 ................................................................ 29
5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17 5.1.18 5.1.19 5.2
5.2.1 5.2.2 5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4
5.4.1 5.4.2 5.5
5.5.1 5.5.2 5.6
5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.7
5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4
中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引
交流输入缺相告警 ............................................... 33 监控模块故障告警 ............................................... 34 防雷器故障告警 ................................................. 36 整流模块故障告警 ............................................... 36 整流模块通信状态告警 ........................................... 36 开关电源遥测信号 ............................................... 37 均充控制 ....................................................... 38 浮充电压设定 ................................................... 38 直流输出电压过低设定 ........................................... 39 直流输出电压过高设定 ........................................... 40 蓄电池组测试指导 ............................................... 41 电池组中点电压不平衡 ........................................... 41 蓄电池组遥测信号 ............................................... 41 空调测试指导 ................................................... 42 工作异常告警 ................................................... 42 回风温度遥测 ................................................... 43 远程开关机(遥控) ............................................. 44 运行温度设定(遥调) ........................................... 45 智能交流电表测试指导 ........................................... 46 交流输入停电告警 ............................................... 46 交流电表遥测信号 ............................................... 47 门禁系统测试指导 ............................................... 48 门磁开关状态告警 ............................................... 48 远程开门 ....................................................... 49 机房环境测试指导 ............................................... 50 水浸告警 ....................................................... 50 烟雾告警 ....................................................... 51 红外告警 ....................................................... 52 环境温湿度遥信(温度、湿度告警) ............................... 53 环境温湿度遥测 ................................................. 53 监控设备测试指导 ............................................... 54 空调通信中断告警 ............................................... 54 开关电源中断告警 ............................................... 56 智能电表通信中断告警 ........................................... 56 智能门禁通信中断告警 ........................................... 57
中国铁塔动环监控系统 FSU入网操作指引
1. 概述
为加快FSU调测开通上线,后续FSU的上线申请,审核,复核通过动环监控系统的工程割接管理模块进行统一管理。由平台中心人员在现场安装调测人员配合下完成信号量的测试并填写上线申请单,信息研究院组织专家组进行审核,信息研究院进行复核,复核完成后FSU才正式上线。
2. 调测开通流程
3. 准备工作
首先,需要在运维监控系统的资源管理模块录入站址信息、机房信息、FSU信息及被监控设备信息。
3.1 资源信息配置
首先,需要在运维监控系统的资源管理模块录入站址信息、机房信息、FSU信息及相