0.05g,设计地震分组为第一组。
依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)有关规定及邻近类似工程经验综合判定:拟建场地土类型为Ⅱ类,设计特征周期为0.35s,场地内无可液化地层,拟建场地属可进行建设的一般场地。
3. 岩土工程分析与评价
3.1场地稳定性及环境工程条件评价
根据本次勘察结果,拟建场地原始地貌为湘江冲积阶地,自然地形平坦,场地内及周边无人工高边坡和自然高边坡,无活动断裂、滑坡、泥石流、采空区、地面沉降、危岩和崩塌等影响场地稳定性的不良地质作用。无埋藏的河道、沟浜、墓穴等其它对工程不利的埋藏物,场地稳定,适宜兴建拟建建筑物。
拟建场地位于,交通便利,场地内较开阔,便于顶管施工机械设备进出场。考虑到场地位于长沙市中心,且邻近居民区及商业区,基础管道施工对周围环境影响较大,应注意防止施工噪音、粉尘、污水、油污、尾气、固体废弃物等对环境产生不良影响。
3.2各地层岩土性能评价
3.2.1素填土①-1:于场地局部分布,未完成自重固结,呈松散状态,密实度不均匀,承载力低,变形大,层厚较大。
3.2.2杂填土①-1:场地内大部分地段分布,呈松散状态,密实度不均匀,承载力低,变形大,成分较复杂,对顶管施工有一定影响。
3.2.3粉质黏土②:场地内普遍分布,呈硬塑状态,强度中等,压缩性中等,工程性能较好。
3.2.4圆砾③:场地内普遍分布,呈中密状态,强度较高,压缩性较小,工程性能较好。
3.3穿越方式、穿越层位选择建议
根据本次勘察结果,结合场地工程地质条件及设计要求,建议采用顶
管施工或定向钻法的施工敷设方案,以素填土①-1、粉质黏土②作为管线穿越地层。
3.4土石分级
根据《市政工程地质勘察规范》(GJJ56-2012)、《油气田及管道岩土工程勘察规范》(GB50568-2010),拟建工程土、石工程分级见下表3.4:
土石分级表
岩土名称素填土①-1杂填土①-2粉质黏土②圆砾③
工程特性
黏性土含10%~15%的碎石、松散状态建筑垃圾、碎石含5%~15%的黏性土
呈硬塑状态呈中密状态
表3.4
土石等级ⅠⅡⅡⅡ
3.5岩土工程施工注意事项及防治建议
3.5.1在管线施工前,应重点查明场地内及场地周边地下管网(电缆、煤气管道、水管等)的分布情况,并采取相应的保护措施,以免造成损坏。
3.5.2建议基础施工时,加强施工验槽工作,必要时尚需进行施工勘察,以便及时解决施工当中出现的岩土工程问题。
3.5.3管线开挖施工中弱遇地下排水管道或其它地下设施,应做好查明和保护工作。
3.5.4对管线施工中,涉及与相邻人类工程活动以及不利地质环境条件时,可能引发的岩土工程问题以及对已有建构筑物的破坏影响时,应有措施加以处理,必要时应与相关单位协商处理。
3.5.5当管线基础采用不同的基础型式或砌置于不同持力层之上时,应考虑基础的不均匀沉降对管线的不良影响。
3.5.6定向钻在穿越应根据下部地层软硬不同及时更换钻头,并调整钻
速及钻探压力。
3.5.7管线穿越白沙路时应注意顶管或定向钻施工对上部路基的影响,在市政道路可由下部工程性能较好的粉质黏土②或圆砾③地层中穿越而过,或适当增加穿越深度。
4. 结论与建议
4.1根据勘察结果,结合搜集的有关资料,建设场地内无埋藏的古河道、暗塘、沟浜、古墓、古井等洞穴分布。根据长沙区域地质资料,场地内无断裂通过。综上所述,建设场地内无影响场地稳定的不良地质作用,场地内无可液化地层,场地是稳定的,可建设建设项目。
4.2根据勘察结果,按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)有关规定,建设场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。建筑场地类别为Ⅱ类,设计地震动反应谱特征周期为0.35s,场地内无可液化地层,建设场地属可进行建设的一般场地。
4.3根据勘察结果,建筑场地环境类型为Ⅱ类,场地内地层属弱~强透水地层。根据水质分析结果,结合场地内地层渗透性,依照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)中有关标准判定:场地内水对混凝土结构具弱腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。场地内土对混凝土结构具微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性;对钢结构具微腐蚀性;地下水和土对建筑物腐蚀的防护,建议按相关规范采取防护措施。
4.4根据勘察结果,综合考虑建设场地岩土工程条件及建设建(构)筑物的结构和荷载特点,其穿越方式及穿越层位的选择建议详见第3.3节:“穿越方式、穿越层位选择建议”。
4.5根据勘察结果,结合本地区建筑经验, 参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)和《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)及其它有关规
程规范,场地内各地层有关工程特性指标建议值参见下表表4.5-1中数值:
工程特性指标建议值表
固结快剪抗剪强度标准值内摩 凝聚力
擦角
C(kPa)
φ(°)1082235
108303
表4.5-1
地 层
指 标
承载力压缩特征值模量fakEs(kPa)(MPa)//240320
//8.530*
天然重度γ(kN/m3)渗透系数
基底摩擦
K
系数μ
(cm/sec)
素填土①-1杂填土①-2粉质黏土②圆砾③
18.017.519.520.0
4.0×10-43.0×10-32.0×10-67.0×10-2
0.250.250.350.40
注:1、表中带“*”的数值为变形模量;
2、采用上表数值时建议采用静载试验校核承载力特征值;
3、当基础砌置于在不同地层上时,须考虑不均匀沉降对建筑物的影响;4、人工填土的抗剪强度指标为快剪指标。
4.6当基础施工时,有关的施工注意事项建议参照本报告书第3.5节“岩土工程施工注意事项及防治建议”执行。