泗水人家工程
模 板 施 工 专 项 方 案
编制: 审核: 批准:
浙江华纳建设有限公司 2011年9月28日
模板工程施工方案
一、 工程概况
本项目工程为泗阳泗水人家工程,工程地点位于泗阳县城北京路与洋河路交叉口东南角,其共计建筑面积约肆万平方米。结构类型为砖混结构。根据甲方提供的总平面图以及各单位工程结构相同,面积相差不大的特点。 二、 技术要求
(一) 平台排架必须设纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。
(二) 两根相连立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至节点的距离不宜大于步距的1/3。
(三) 支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。
(四) 支撑系统采用¢48mm×3.0mm钢管排架,立柱间距为800mm×800mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1500mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为250mm。
(五) 平台板采用915mm×1830mm红模板。 (六) 柱子对柱螺栓为¢12圆钢,间距为500mm。 三、 模板的安装 (一) 平台板的安装
平台板采用¢48mm×3.0mm钢管搭设满堂支模架,搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.20m,立杆的横距i=1.20m,顶部木龙骨采用截面为60mm×80mm,龙骨间距不大于350mm,木龙骨接头要错开,平台板铺设时必须用平台板盖
墙梁模,楼板面拼缝处贴胶带纸。立杆底部须用木板垫块,离地200mm处设一道扫地杆,中间设一道水平横管纵横拉结,顶部横管下设双扣件。 (二) 柱安装
柱子支模时,四周必须设牢固支撑,避免柱模整体歪斜甚至倾倒,柱木龙骨箍的间距和拉螺栓间距为不大于500mm为宜,并在柱模下方留一清扫孔,以便清除里面杂物。
(三) 安装工程的所有预埋管,在模板封模前应安装固定牢固,位置尺寸符合准确后再封模板,模板的安装允许偏差及预埋件、预留洞偏差均须满足规范要求。 (四) 模板安装的自检
模板支好后,首先要进行自检,填自检自评表,再上报项目部及监理公司进行验收,验收合格后做好交接手续,再进行下道工序施工。 四、 扣件钢管平台模板支架的计算 (一) 模板支架荷载标准值(轴力)
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1、
静荷载标准值包括以下内容
(1) 支模脚手架自重(KN):
NG1=0.161×2.7=0.4347 KN (2) 模板的自重(KN):
NG2=1.500×1.000×1.000=1.5 KN (3) 钢筋混凝土楼板自重(KN):
NG3=25.000×0.1200×1.000×1.000=3 KN 经计算得到静荷载标准值NG= NG1+NG2+ NG3=4.9347 KN
2、 活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载: 经计算得到,活荷载标准值:NQ=(1+2)×1.000×1.000=1.9347 KN
3、 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式: N=1.2NG+1.4 NQ=1.2×4.9347+1.4×1.9347=8.63 KN
(二) 立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:
f=N/(∮A)≦[f]
其中:N——立杆的轴心压力设计值(KN);N=8.63 KN
∮——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比k=I0/i查表得到 i——计算立杆的截面面积(cm2);i=1.58 W——立杆净截面抵抗矩(cm3);W=5.08 F——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2)
[f]——钢管立杆抗压强度设计值(N/mm2);[f]=205.00 I0=计算长度(m)
如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算 I0=K1Uh (1) I0=(h+2a) (2)
K1——计算长度附加系数,取值为1.155
U——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;U=1.75 a——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a=0m 公式(1)的计算结果:f=8.63/(0.298×489)=59.22 N/mm2 公式(2)的计算结果:f=14.346/(0.744×489)=23.72N/mm2 故立杆的稳定性计算f<[f],慢足要求。
五、 模板的拆除
模板的拆除,应严格按模板装拆施工方案和国家安全施工文明施工规定执行。对非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模受损失时方可拆除;对于承重模板,如顶板、梁等,应再同条件养护,试块强度达到75%设计强度后方可拆除。拆模顺序应先支后拆,并执行项目部书面通知拆除制度。
(一) 模板拆除安全技术措施 1、
一般要求
拆模时对混凝土强度的要求,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,现浇混凝土结构模板及其支撑拆除时的混凝土强度,应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列要求:
(1) 不承重的侧模板,包括梁、柱、墙侧模,再混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。
(2) 承重模板,包括梁、板等水平结构的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到表A-1的规定,方可拆除。
表A-1 现浇结构拆模时所需混凝土强度 项次 1 结构类型 板 结构跨度(m) 按混凝土达到设计强度标准值的百分率计(%) ≦2 >2,≦8 >8 2 3 梁、拱、壳 悬臂构件 ≦8 >8 ≦2 >2 50 75 100 75 100 75 100 (3) 在拆模工程中,如发现实际结构混凝土强度并达到要求,由影响结构安全的质量问题时,应暂停拆除。待实际强度达到要求后,方可