好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

保温材料技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

保温材料技术要求

标准化文件发布号:(9312?EUATWW?MWUB?WUNN?INNUL?DQQTY? 水管保温材料

(1) 采用规范和技术标准

《建筑材料不燃性能试验方法》GB5464-2010 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T17146-1997

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 《矿场棉及其制品试验方法》GB/T5480-2008

(2) 技术要求

水管保温材料采用环保型离心玻璃棉管壳。冷冻水管及冷凝水管及附件当 公称直径不大于80mm时保温层片度为8 =40mm, 公称直径大于80mm时保 温层厚度为S=50mm,分集水器保温层厚度为8 =70mm;冷却水管保温层厚度 为6

=40mmo离心玻璃棉管壳的主要性能参数要求如下:

a. 具有耐腐蚀性,在地下潮湿环境中不生霉。

b. 无毒、无味,安装后不释放有害气体,对人体无害。

c. 吸湿性在环境条件t = 45°C 2 =98%条件下24小时吸水率低于其重量 5%,

保温材料含水率W%。

d. 湿气渗透率V0.013”在平均温度24°C条件下导热系数X Wm?°C f. 具有不燃性,为A级不燃材料

g. 大口径和容器保温材料耐抗压强度在容许10%变形条件下要求>1200bar h. 长、宽、厚尺寸不允许负偏差 i. 采用容重丫 =80kg/m3,容重负偏差<5% j. 纤维平均直径W微米,渣球含量W%

k. 外表面贴进口特强防潮防腐贴面,为隔冷保护所需要,所有保温材料贴

面必须在工厂贴复而成。

I?贴面材料具抗化学性,水汽渗透率低,抗破裂强度好,具韧性、不燃

性, 外观美观、挺刮。水汽渗透率W|!g/N?s:抗破强度$4.9kg/cm2;抗刺穿性事 Jouleso

(3) 保温材料供应商应提供资料

山国家防火建筑材料质量监督检验单位出具的燃烧性能等级报告

山建筑丄程质量监督检验权威单位出具的导热系数报告和其它物理性能检

测报告

(2)管道防结露

站厅、站台内所有给水管道和压力污水及废水管道均采用防结露措施,采 用硅酸镁保温管壳、厚度为30mm,外包PAP复合卷材。 主要技术要求

1) 保温材料具有耐腐蚀性、要求无化学反应,具不燃性,为2) 保温材料烧失量为?6。弹性恢复率为100°C时98% 3) 保温材料抗拉强度为?lKg 4) 保温材料吸潮率为5?10% 5) 保温材料导热系数?

A级不燃材料

保温材料技术要求

保温材料技术要求标准化文件发布号:(9312?EUATWW?MWUB?WUNN?INNUL?DQQTY?水管保温材料(1)采用规范和技术标准《建筑材料不燃性能试验方法》GB5464-2010《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T17146-1997《绝热材料稳态热阻