第一章、编制说明
第一节、编制依据
一、三河市新天地小区二期工程招标文件; 二、三河市新天地小区二期工程换热站设计施工图; 三、现场勘察取得的资料、数据; 四、相关施工及验收规范。 第二节、编制原则
以满足业主期望为目标,按照“技术领先、资源可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本标书:
一、在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,通过仔细的现场和调查,编制经济科学、切实可行的施工组织设计。
二、质量目标明确,施工中采用先进的技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到合格,争创精品工程。
三、安全目标明确,安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。
四、工期目标明确,合理进行施工部署,制定可行、高效的施工进度计划,协调统一,确保总体工期要求的实现。
五、施工中做到安全、保护环境、文明施工,同时制定相应的保证措施。 六、遵守招标文件中各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻业主及其授权人或代表的指示、指令和要求。
七、自始至终对施工现场实施全员、全方位、全过程的严密监控、科学管理的原则。
八、对业主负责,强化精品意识,同时搞好外部及配合单位的协调工作。 第三节、主要施工及验收规范
一、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28—2004)
二、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 三、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)
四、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 五、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 六、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—98) 七、板式换热机组(CJ/T 191-2004)
八、北京市热力集团供热系统技术标准和室外热力管线施工的有关标准、规范
第二章、分项工程施工方案
第一节、工程概况及规模
一、工程概况
本工程为三河市新天地小区二期热力站工程,热力站建在建筑物地下车库地下一层,站内梁下净空4.2米。站内设三个系统,供热面积为83905平方米,采暖季总负荷为17100千瓦,低区(商业)采暖热负荷为12900KW,高区采暖热负荷为4200KW,热交换间设板式换热机组三台、低区俩套、高区一套、每套换热机组设板式换热机组2台,循环水泵三台(俩用一备)。
二、管道分类及分级
DN<250选用无缝钢管,DN≥250选用螺旋缝焊接钢管。 公用管道之热力管道,GB2级。
三、设计参数、供热系统连接方式及各系统简述 1、设计参数
一次供回水温度:采暖季:125/65℃ 非采暖季:70/40℃ 二次供回水温度:空调系统:60/50℃ 采暖系统:85/60℃ 生活热水系统:55/12℃ 2、供热系统连接方式:采用间接连接。 第二节、施工重点、难点分析及相应措施
1、根据招标文件要求,工期紧张,而且工作量大,而且跨越冬季施工,为保证工程按期完成,合理组织施工,同时加大人力、设备的投入,提高日完成量。
2、施工场地狭窄、存在交叉施工作业,需和临近施工单位作好配合工作。 3、站内相关设备进场,吊装等问题,提前选择相应的运输、吊装方法,避免过程中出现安全、质量问题。
4、由于施工区域在院内,紧邻四环路,为达到国家、北京市相关安全文明施工及环保要求,加强现场文明施工、环保等工作的管理。 第三节、施工部署
一、指导思想
根据业主要求并结合本工程的特点,为确保高质量、高水平地完成全部工程项目,本工程将配备优秀的管理人员、高素质的施工队伍、先进的施工设备,
运用科学、合理的施工工艺,并在施工的全过程中贯彻如下施工指导思想:
1、以人为本,加强管理——以人为核心,成立强有力的领导班子,确保政令畅通;以保工期、做合格产品、重环保为目标,以合同为依据,强化施工现场各项管理工作,充分挖掘生产要素的潜力,确保目标的实现。
2、技术先进,设备领先——严格控制,对施工全过程实施严谨、科学的监控,推行自检、互检、旁站监控,以数据说话,使施工全过程处于施组策划可控技术方案之中。
3、合格安全——确保工程按ISO9001质量、OHSA18000职业安全和卫生系列标准贯穿在施工全过程,高标准、严要求。无论管线工程、道路工程或附属工程一次合格,坚持安全第一的思想,严格按操作规程,加强安全工地建设,确保安全生产指标达标。
4、文明规范,注重环保——确保工程按ISO14001环保系列标准贯穿在施工全过程,搞好标准化工地建设,做到施工现场景观化,严格按设计施做环保设施,认真做好生态环境保护工作,不乱弃渣,不乱取土。
二、施工总体安排原则
根据本工程工期要求及现场实际情况,确定施工总体原则为:合理安排施工顺序和工序衔接,形成有规模的平行施工和有序的流水作业,并保持劳动力及各项生产资源相对均衡稳定,力争优质、高效、经济合理地完成施工任务。
三、施工具体部署、安排
根据工程特点,现场情况及工期要求,我公司经仔细研究,考虑尽量提高安全、文明施工等管理,减小对周边的环境影响,并将工期缩至最短,我们本着紧张、有序,保证充足资源,与业主、总包及相关单位积极配合,主动创造条件的原则,充分体现我公司努力拼博的精神,借助我公司计算机网络技术,现场施工技术,远程控制技术的优势,做到文明施工,降噪施工,纪律严明,确保每个环节的施工质量,减少停歇,提前到位,按照先设备后管道,先低后高的原则,为缩短工期,组织平行作业、流水施工。
施工部署根据业主总体、分段工期要求,分为两大阶段,即: 1)第一施工阶段:空调系统、采暖;
2)第二施工阶段:低区生活热水、高区生活热水;
热力站设备基础施工,安排专业土建施工队负责,项目部安排专人进行管理、质量检查等工作,确保施工质量一次性合格。
站内设备及管道安装,安排专业管道、设备安装作业队负责,项目部相关技术人员进行监督、检查,确保设备安装位置准确、相关设备、管道连接紧密。
电动自控设备安装、检测由电气设备安装作业队负责,相关设备安装前,详细审图,严格按图纸要求进行安装,施工过程中,注意用电安全。 第四节、分项施工方案
一、热力站管道安装
按设计及业主要求进行设备和主要材料采购订货。管材、管件、闸门等材料设备应有出厂合格证,到场后进行外观检查,符合要求后使用。
1、测量放线
首先请业主和有关部门进行测量交桩。我公司在换热站内的墙上弹出50线,管道、设备安装均以此为基准线。
2、设备基础施工
1)设备基础按图纸尺寸进行钢筋绑扎、浇筑C20混凝土。
2)模板使用组合式小钢模配以木模板拼装而成,混凝土用搅拌机按配比拌制,用插入式振捣器振捣密实,以无气泡冒出为准。地脚螺栓和预埋铁按要求放置。
3)基础浇注要求表面平整、光滑、棱角分明,并且符合设计尺寸及设计标高。
4)检查预留管线、设备的位置、尺寸等是否符合设计要求。 3、管道安装 1)管道除锈
A.管道除锈方法:管道除锈采用人工除锈,将金属表面的铁锈、焊渣等污物清除干净。
B.除锈的质量标准:除锈的质量等级应达到St2级。用手工工具(铲刀,钢丝刷等)除掉管道表面上松动、翘起的氧化皮、疏松的锈、疏松的旧涂层及其他污物,经质量检验合格后及时刷防锈漆。 2)管道防腐
A.管道防腐层为涂刷沥青漆二道。
B.钢管表面如有较多的油脂和积垢,先按照相关方法进行清理。
C.除锈后立即涂刷防腐漆,防腐漆涂刷两遍。涂漆施工的环境温度宜在15~35℃之间,相对湿度在70%以下,空气必须清洁、无灰尘及水汽。
D.涂刷分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂刷层均匀,不得漏涂。底漆涂后达到干硬时便可进行面漆涂刷工作。 3)管道焊接
A.管道的修口:先用汽割枪将管端割成30-35度斜坡,而后再用角向磨光机打磨管口,坡口角度、与钝边尺寸见表4-1
B.对口时使用400㎜长的平尺,在接口周围顺序找平,错口的允许偏差不得超过表4-2的规定。在管道对口过程中,使用卡具固定。
钢管对口接头尺寸 对 口 ?焊接 电弧焊 壁厚“S”间隙“a”钝边“P”(㎜ 4?9 ≥10 ≤2.5 3?6 (㎜) 5?2 2? 0?1.5 1?2
(㎜) 1?1.5 1.5?1 0.5?1.5 坡角“α” 60?70? 60?70? 60?70? aPS 气焊 钢管对口时错口允许偏差 错口 壁厚 (㎜) 错口允许偏差 3.5?5 6?0 0.5 1.0 12?14 ≥1.0 1.5 2.0 (㎜) C.焊口的对接由管工专业人员进行。焊工必须接受过专业训练,有电焊许可证人员方能施焊。 D.管口必须打坡口并应除锈,壁厚在6mm以下带坡口的接头焊层数不得少于两层。热力管按三次焊接要求:每层焊接均为手工电弧焊,头一遍用Ф3.2焊条打底,其余两层使用Ф3.2~4.0㎜焊条焊接,每次要将上一层焊皮清除,必须均匀焊透,不得烧穿,引弧点和弧点均应错开。打坡口使用角向磨光机,焊条须使用电烤箱和电焊温笼进行干燥处理,确保焊接质量。
热力站施工方案作业方案