5.10 罐车安全操作规程
5.10.1 汽车罐车必须具备《液化气槽车行使证》; 5.10.2 驾驶员、押运员必须持有公安机关核发的工作证;
5.10.3 技监局核发的汽车贮罐使用证、准驾证、押运证、车况、安全附件立期维修及送审;
5.10.4 运行时间及路线经有关部门批准; 5.10.5 严禁火种带入气化站;
5.10.6 进站作业时驾驶员不得离开驾驶室; 5.10.7 作业前装卸口必须与罐车做好防静电联接;
5.10.8 装卸作业必须严格监视温度、压力、流速及阀门,如有意外,及时切断阀门,罐车脱离现场;
5.10.9 罐车作业严格遵守《系统技术操作流程》; 5.10.10违反本规定者,视情节轻重给予处罚。 5.10.11附《LNG汽车罐车卸液记录》。
第 21 页
5.11 站区火险应急方案
火警:119 救护:120 公安:110 现场指挥
值班员 安全与消防
报警 自救互救 消防栓 喷淋 灭火器
第 22 页
6. 设备巡检
1. 检查LNG储罐的液位、压力是否正常;2. 检查一、二次仪表是否一致;
3. 检查空温式气化器的工作状态是否正常;4. 检查水浴式电加热器工作状态是否正常;5. 检查管线压力表、温度计是否正常;
6. 检查站内设备、管线、阀门是否有泄漏,有无异常现象发生;7. 检查常开、常闭阀门的状态; 8. 检查阀门、管线的异常结霜。
第 23 页
7. 故障处理
防患以未然,发现异常现象或故障及时处理,消除隐患。 7.1 储罐压力过高
序号 可能出现的故障 储罐压力表失灵 储罐充装时槽车增压太高 罐增压器入口阀关闭不严 储罐保冷性能下降 处 理 方 法 更换压力表 槽车及时泄压 将阀门关闭严实 与储罐制造厂家联系 1 2 3 4 7.2 罐体出现冒汗结霜现象
序号 1 2 可能出现的故障 储罐真空度受到破坏 储罐绝热性能的故障 处 理 方 法 与储罐制造厂家联系 与储罐制造厂家联系 第 24 页
7.3 安全阀起跳
序号 可能出现的故障 LNG储罐安全阀起跳 管路安全阀起跳 处 理 方 法 及时手动放空、加速泄压,分析储罐超压原因,并及时处理 及时打开管线上下游阀门、平衡压力 1 2 △注意:问题处理完毕,建议从新调校安全阀,关闭安全阀根据阀,拆下安全阀,送安全阀至责能部门校验,校验合格后将安全阀装上,打开安全阀根部阀。
7.4 低温部位法兰发生泄漏处理
将泄漏的法兰进行紧固,若紧不住则关闭该泄漏法兰的上下游阀门,泄压且温度升至常温后更换垫片,重新紧固后试压,直到不泄漏为止。
7.5 低温阀门泄漏处理
低温阀门内漏是阀门密封面损坏,由于低温阀门是软密封结构,可以先用扳手加力紧,若仍泄漏则需更换四氟密封垫片。若仍是泄漏则可能是阀座损坏,需更换阀门。
低温阀门外漏分阀体法兰泄漏和阀杆填料泄漏两种,一般采用紧固的方法处理或者更换填料。
第 25 页