2015年二建《机电》真题答案及解析
1.水准测量法采用高差法时,待定点的高程通过( )。 A.调整水准仪高度得出 B.计算得出 C.水准尺直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B
【解析】高差法:采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。参见教材P16。
2.吊装工程专项方案专家论证会应( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D
【解析】组织专家对专项方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。参见教材P28。
3.为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是( )。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B
【解析】焊接工艺评定为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价。参见教材P29。
4.设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是( )。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B
【解析】设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。参见教材P41。
5.汽轮机低压外下缸组合时,气缸找中心的基准目前多采用( )。 A.激光法 B.拉钢丝发
C.假轴法 D.转子法 B 【答案】.
【解析】汽轮机低压外下缸组合时,汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。参见教材P64。
6.根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是( )。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围
B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D
【解析】选项A,分片到货的球罐安装,不属于压力容器安装许可管理范围;选项B,取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,可以从事压力容器安装工作;选项C,取得A2级制造许可的单位,可安装第三类低、中压容器。参见教材P73-74。
7.自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是( )。 A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接
B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D. 温度取源部件应紧邻阀门出口侧安装 【答案】C
【解析】选项A,安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘;选项B,同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件上游侧;选项D,温度取源部件的安装位置应符合要求。要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。参见教材P83。
8.金属表面防腐前预处理要求,正确的是( )。 A.基础表面温度高于露点3℃以上
B.相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业 C.海砂作为喷砂材料进行除锈作业 D.金属表面应除锈彻底,打磨光滑 【答案】A
【解析】选项B,相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业。应避开焊缝及其边缘;选项C,海沙不能作为喷射材料进行除锈作业;选项D,金属表面不得磨得过光或过于粗糙。参见教材P85。
9.炉窑砌筑终端或返工时,中断或返工处的炉墙做成( )。 A.平齐一致直槎 B.梯形斜槎 C.椭圆形直槎 D.马形斜槎 【答案】B
【解析】炉窑砌砖中断或返工时,中断或返工处的耐火砖应做成梯形斜槎。参见教材P100。
。) 明装排水横干管穿越大分区墙设置防火墙,可用的(10.
A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 【答案】D
【解析】横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。参见教材P107。
11.避雷器安装前的检查要求,正确的是( )。 A.避雷器应拆开检查
B.避雷器定电压与线路电压相等 C.避雷器防爆片的上下盖应不能取下 D.避雷器记件的应小于1mm 【答案】B
【解析】P113 1.安装前的检查
(1)避雷器不得任意拆开、破坏密封和损坏元件。
(2)瓷件应无裂纹、破损,瓷套与铁法兰间的粘合应牢固,法兰泄水孔应畅通。 (3)磁吹阀式避雷器的防爆片应无损坏和裂纹。
(4)用以保护金属氧化物避雷器防爆片的上下盖子应取下,防爆片应完整无损。 (5)金属氧化物避雷器的安全装置应完整无损。 (6)避雷器额定电压与线路电压应相同。
(7)将避雷器向不同方向轻轻摇动.内部应无松动的响声。
12.通风系统按空气动力不同分为( )和机械通风。 A.工业通风 B.换气通风 C.自然通风 D.全面通风 【答案】C 【解析】P116
(一)通风系统的类别
(1)通风系统按空气流动动力不同分为自然通风和机械通风方式。自然通风在工业厂房中应用较多,用于改善工作区的空气条件。机械通风是通过通风机所产生的动力而使空气流动。 (2)机械通风按通风系统的作用范围分为局部通风和全面通风。局部通风包括局部送风和局部排风。
(3)通风系统按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。
13.在有强磁场干扰的区域,模拟信号传输线缆应采用(B)。0