好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

无人值守站运行管理规定 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXX天然气有限公司

编号:

XXXXXX无人值守天然气站运行管理规定

发布日期:2017-10-30 实施日期:2017-10-30

XXXXXX天然气有限公司 发布

XXXXXX无人值守天然气站运行管理规定

1 范围

本规定规定了无人值守天然气站的运行管理模式、安全管理、运行管理、技术资料管理、设备管理等面的规范管理要求,本规定适用于XXXXXX天然气有限公司无人值守天然气站的运行管理。

2 规范性引用文件

下列规定所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。本规定制定时,所示版本均为有效。所有规定都会被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列规定最新版本的可能性。

《XXXXXX场站安全管理制度(试行》 《XXXXXX站场文明生产管理办法》 《XXXXXX生产操作规程(修订)》 《XXXXXX工作票管理办法(试行)》 《XXXXXX站场巡检规定(修订)》 《XXXXXX工艺操作票管理办法(试行)》 3 无人值守天然气站运行管理模式

采用“中心站模式”:由中心站运行人员全面负责所辖范围内无人值守站的监视控制、运行维护、操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等全部运行工作。 4 无人值守天然气站安全管理

4.1 无人值守天然气站安全目标管理规定

4.1.1 中心站每年应制定安全管理目标,结合所辖无人值守站的实际情况和本年度设备检修、

操作计划,制定出中心站年度安全管理目标,并上报安全生产部。

4.1.2 安全管理目标应结合所辖无人值守站的设备和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、 技术措施。

1

4.1.3 按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 4.2 无人值守天然气站防误操作管理规定

4.2.1 严格执行XXXXXX天然气有限公司[2003]463 号《XXXXXX生产操作规程(修订)》 、《XXXXXX工艺操作票管理办法(试行)》、《XXXXXX工艺操作票管理办法(试行)》

4.2.2 中心站负责无人值守天然气站工艺设备操作的管理,定期进行巡视、维护等工作。 4.2.3 运行人员在对无人值守天然气站工艺设备进行维护等工作前,应事先汇报中心站并得到

站长的同意;相关工作结束后,也应及时向中心站汇报。

4.2.4 设备及控制室、控制柜、箱解锁钥匙应封存管理并放置在固定地点,只有经中心站站长

批准后方可开封使用。

4.3 无人值守天然气站安全工器具、操作工器具管理

4.3.1 无人值守天然气站应配备1 套安全、操作工器具并放置在工具间,各种安全、操作 工器具应有适量的合格备品;相关运行人员应会正确使用和保管各类安全、操作工器具。 4.3.2 中心站应对所辖无人值守无人值守站的安全、操作工器具进行定期检查并做好记录。 4.3.3 安全、操作工器具的申领、更换、报废等事宜由中心站提出,并正确、完整地履行相关 手续,报废的安全、操作工器具应及时清除。 4.4 无人值守天然气站防小动物事故的管理

4.4.1 控制室、配电室、发电机室、工具间等站场工作场所大门、网门、窗户、通风孔应保证

严密可靠。

4.4.2 站长应定期组织对各工作室等的电缆孔洞揭盖板检查。

4.4.3 因工作需要动用电缆沟进出口孔洞的,中心站站长应在一周内复查。

4.4.5 对站场工作场所等室内需要工作的工作票,工作许可人应为工作负责人做好口头交代工

作。一旦出现敞开门窗现象,中心站站长应立即制止。

4.4.6 无人值守站站场工作场所等柜底缝隙应严密可靠,并保证爬行动物(如蛇等)不能入内。 4.5无人值守天然气站消防管理

4.5.1 无人值守天然气站的控制室、配电室、发电机室、工具间等站场工作场所必须按有关规定配置消防设施,并经常保持完好状态;运行人员应掌握使用方法,并定期检查和试验。 4.5.2 中心站负责管理、检查无人值守天然气站消防器具的放置、完好情况并清点数量,记入相关记录。

4.5.3 中心站负责建立所辖无人值守天然气站消防设备台账等技术资料。

2

4.5.4 运行人员应定期学习消防知识和消防用器具的使用方法,熟知火警电话和报警方法,定期组织消防演习。

4.5.5 无人值守天然气站的原则上严禁存放易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸碱性等物品,如施工临时需要应放置在专门指定的场所,并按规定做好安全措施,当天工作结束应清退出无人站。

4.5.6 无人值守天然气站火灾自动报警系统正常应保持在工作状态,并与远方监控机相连。遇有火情时,消防报警系统自动向远方发出消防报警信号。 4.5.7 安全生产部应定期检查无人值守天然气站消防设施。

4.5.8 当出现无人值守天然气站火灾报警动作信号时,中心站值班人员应立即打电话给无人值守天然气站门卫要求其立即检查站内设备及房屋确认是否发生火灾,同时中心站站长应立即派人到无人值守天然气站进行检查处理,同时利用图像监控系统进行确认是否发生火灾,若是真的发生火灾,中心站运行人员应立即打火灾电话报警,无人值守天然气站的门卫应先行利用灭火器进行灭火。

4.5.9 若是无人值守天然气站的门卫发现站场发生火灾时,门卫应立即打火灾电话报警,并汇报中心站运行人员,接到门卫电话后,中心站站长应汇报相关部门,并立即派人到无人值守天然气站进行灭火处理。

4.6 外协施工单位进入无人值守站安全管理 4.6.1 外协施工单位的基本条件

,技术素质需符合工程要求。

外协施工人员进入站场施工,必须具备符合满足安全施工所需合格的机械、工器具 及安全防护设施、安全用具。 4.6.2 对外协施工单位的管理

外协施工单位的人员进入无人值守站施工,必须遵守国家的有关方针、政策、法规和省公司及XXXXXX天然气有限公司所制定的有关安全生产规章、制度、规程、规定等。 外协施工单位的人员进入无人值守站施工,应持有由本公司签发工作票人签发的工

作票,在未办理工作票许可手续,不得擅自进入工作现场,坚决杜绝无票工作。只有在办理工 作许可手续后,方可施工。

,在工作票许可时,工作许可人应对工作负责人进行安全技术交底,保证所做的安全措施符合现场实际并完善。

,工作负责人应加强对施工人员的安全监护,不得随意扩大工作范围、拆除临时安全设施,不得误动运用中的设备,服从当场运行人员的现场安全督察。

3

进入工作现场时,每个现场成员都有责任保持环境卫生,不得随地吐痰、乱扔烟头,果皮,纸屑和破布等杂物。

未经现场运行人员许可,不得擅自拿用工具、图纸、说明书和规程等资料,不得擅自动用站用设备。

外协施工单位的人员施工结束后应清理现场,施工设备、工器具等不得留在工作现场。 施工过程中,如遇特殊情况,需施工人员中断工作,施工人员应听从当场运行人员的指挥,不得拒绝执行。

凡进入无人值守站的外协单位施工人员,未经当值运行人员许可,不得擅自进入施工现场。 4.7 无人值守天然气站安全保卫管理

4.7.1 无人值守天然气站的大门正常应关闭、上锁,装有周界报警系统的应定期检查、试验报警装置完好。

4.7.2 外来人员进入无人值守天然气站进行参观、学习等活动应事先与中心站联系,办理相关手续、出示有关证件,经中心站人员核实后陪同进入,并在无人值守站出入登记中作好出入登记。

4.7.3 因工作需要进入无人值守天然气站的相关人员应事先与中心站联系,必须工作票等有效证件,经中心站人员核实后方可进入,并在无人值守站出入登记中作好出入登记。 4.7.4 中心站运行人员在巡视设备时应兼顾安全保卫设施的巡视检查。

4.7.5 按相关保卫规定,未经审批和采取必要安全措施的易燃、易爆物品严禁携带进站。 4.7.6 无人值守站大门、控制室、开关室等生产场所门窗因工作需要时应随开随关,工作结束离开无人值守站前工作人员应检查门窗的关闭情况。

4.7.7 无人值守天然气站的防盗报警信号必须送至中心站。周界报警系统应经常处于开启和监视状态。无人值守站的门卫人员、中心站监控人员一旦发现有可疑人员擅闯无人值守站,应立即通知保卫部门。

4.7.8 遇有盗情等情况发生时,应尽可能保持现场。 4.7.9 安全生产部应定期巡视无人值守站,并完善防盗措施。

无人无人值守站的门卫人员、中心站监控人员每天应检查防盗报警系统是否开启,如发现报警系统故障或缺陷应立即上报相关部门。 4.8 无人值守天然气站季节性安全大检查管理

4.8.1 按上级布置季节性(春、秋季、安全月等)安全大检查工作要求的对无人值守天然气站进行一次安全大检查。

4.8.2 安全大检查应包括:工艺设备、附属设施、建筑物,防火防盗设施、安规、两票的检查等。