NSR691R保护测控装置保护功能检查1. 差动速断保护

ZG电力自动化2 K4 A1 ^3 p$ S) ^ZG电力自动化( }: C. G; \\0 m8 I\V1 w:

www.zgepsa.com/ n7 w6 i5 I6 整定控制字“CDSD”为“投”,其它均为“退”。

把3#模件的“投差动保护”(3B2)与DC+短接,使开关量“投差动保护”置“1”。在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=1.1ICDSD, “差动速断”动作,跳闸灯亮,液晶显示“差动速断”,故障类型、动作值应与试验相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=0.9ICDSD, “差动速断”不动作。

2. 比率差动保护

www.zgepsa.com7 D. P$ t. b( e0 D) N8 u r7 eZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局 R; m) B& @* r& B4 z

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局2 t0 U. t! t/ K7 整定控制字“BLCD”为“投”,其它均为“退”。

把3#模件的“投差动保护”(3B2)与DC+短接,使开关量“投差动保护”置“1”。

当Ir IR1时,在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=1.1ICDQD, “比率差动”动作,跳闸灯亮,液晶显示“比率差动”,故障类型、动作值应与试验相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=0.9ICDQD, “比率差动”不动作。

当IR1 Ir IR2时,在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=1.1[KB1×( Ir -IR1)+ICDQD], “比率差动”动作,跳闸灯亮,液晶显示“比率差动”,故障类型、动作值应与试验相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=0.9[KB1×(IR2-IR1)+ICDQD], “比率差动”不动作。

6 ~9 w$ F% y\ 当Ir IR2时,在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=1.1[KB2×(Ir-IR2)+ KB1×(IR2-IR1)+ICDQD], “比率差动”动作,跳闸灯亮,液晶显示“比率差动”,故障类型、动作值应与试验相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在高、中、低、桥四侧加电流,使Iφd=0.9[KB2*(Ir-IR2)+ KB1*(IR2-IR1)+ICDQD], “比率差动”不动作。

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局\ E& \\+ \\3 s8 @4 ~7 yZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局 v. B7 q# }) R

3. CT断线报警和对策 3.1 CT断线报警

整定控制字“CTDX”为“投”,其它均为“退”。

在高、中、低、桥四侧加电流,使3I0=1.1ICTDX,并至少使一相电流为0A,延时10秒报“CTDX”, 此时6#模件的6B1~6B2接点闭合。

3.2 CT断线对策

整定控制字“BLCD” 、“CTDX” 、“CTDXBS”为“投”,其它均为“退”。

以交流的网络平ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可ZG电力自动化5 u3 I- D0 h+ I7 S

把3#模件的“投差动保护”(3B2)与DC+短接,使开关量“投差动保护”置“1”。

Ww 先按3.1让装置报“CTDX”,再按上面2.做“比率差动”保护(三相电流不能增大),

ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特“比率差动”保护不动作,即CT断线时闭锁比率差动保护。

r: y- f

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局' w3 l! L7 q9 z! s Z4. 四侧过流速断保护 4.1.高压侧过流速断

0 `( k9 f3 c6 `2 a! `3 c. ]# A4 s) 整定控制字“IH”为“投”,其它均为“退”。

在1#模件的高压侧交流电流端子,加相电流IφHmax=1.1×IHzd,经延时TIH,“高压侧过流速断”动作,跳闸灯亮,液晶显示“高压侧过流速断”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在1#模件的高压侧交流电流端子,加相电流IφHmax=0.9×IHzd,经延时TIH,“高压侧过流速断”不动作。

4.2.桥侧过流速断

整定控制字“IQ”为“投”,其它均为“退”。

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======) B, r4 U& V* E- Z9 H

在1#模件的桥侧交流电流端子,加相电流Iφqmax=1.1×IQzd,经延时TIQ,“高压侧过流速断”动作,跳闸灯亮,液晶显示“桥侧过流速断”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在1#模件的桥侧交流电流端子,加相电流Iφqmax=0.9×IQzd,经延时TIQ,“桥侧过流速断”不动作。

4.3.中压侧过流速断

) d& q7 V6 N, i\9 \\% _* a% I

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======4 ~. {+ I( O2 g# A: q/ t' _5 |5 |整定控制字“IM”为“投”,其它均为“退”。

在1#模件的中压侧交流电流端子,加相电流IφMmax=1.1×IMzd,经延时TIM,“中压侧过流速断”动作,跳闸灯亮,液晶显示“中压侧过流速断”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在1#模件的中压侧交流电流端子,加相电流IφMmax=0.9×IMzd,

经延时TIM,“中压侧过流速断”不动作。

4.4.低压侧过流速断

整定控制字“IL”为“投”,其它均为“退”。

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======+ a8 q% c& W# c, Y& A- q1 V

在1#模件的低压侧交流电流端子,加相电流IφLmax=1.1×ILzd,经延时TIL,“低压侧过流速断”动作,跳闸灯亮,液晶显示“低压侧过流速断”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时6#模件的6A1~6A2、6A3~6A4、6A5~6A6、6A7~6A8、6A9~6A10、6A11~6A12、6B9~6B10、6B11~6B12、6B13~6B14接点闭合;在1#模件的低压侧交流电流端子,加相电流

5. 报警和闭锁

整定控制字“CTDX”为“投”,其它均为“退”。

按3.1让装置报“CTDX”, 此时6#模件的报警接点6B1~6B2接点闭合。

c& K1 I9 _1 K3 K8 `------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步 ^.ZG电力自动化; j; R\; }. D$ Z% K: Z

将装置的直流电源切断,6#模件的闭锁接点6B-15~6B-16接点闭合。

6. 故障录波

, C4 }! |. T, G8 _8 {* E

任意做一个保护动作事件然后打印出其故障波形。

主变后备保护的检查

NSR695R保护测控装置 保护功能检查

1. 四段复合电压闭锁方向过流保护

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======/ k' s0 y' ~. Z. [. a8 h. `\ \\------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; }3 u9 N3 `\I' w5 K, R- ?

把3#模件的“投过流保护”(3B13)与DC+短接,使开关量“投过流保护”置“1”。

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步====== y1 d0 m, T7 y `( j

1.1 过流保护

1.1.1过流1段:整定控制字“I1”为“投”,其它均为“退”。

------电力技术论坛=====专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======, B; I& u6 \\5 p3 [

加任意一相电流I=1.1×I1zd,过流1段动作,跳闸灯亮,液晶显示“过流1段”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流1段跳闸出口根据过流1段出口组

态控制字,测量相应模件的出口接点;加任意一相电流I=0.9×I1zd,此时过流1段不动。

------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======! C* P' j( ?2 n! T8 S: A,

1.1.2过流2段:整定控制字“I2”为“投”,其它均为“退”。

加任意一相电流I=1.1×I2zd,过流2段动作,跳闸灯亮,液晶显示“过流2段”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流2段跳闸出口根据过流2段出口组态控制字,测量相应模件的出口接点;加任意一相电流I=0.9×I2zd,此时过流2段不动。

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局0 V: Z$ ^! |% e2 v$ y4 x5 }

------电力技术论坛=====专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======8 @( R8 C3 s9 S0 z* z* x1.1.3过流3段:整定控制字“I3”为“投”,其它均为“退”。

加任意一相电流I=1.1×I3zd,过流3段动作,跳闸灯亮,液晶显示“过流3段”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流3段跳闸出口根据过流3段出口组态控制字,测量相应模件的出口接点;加任意一相电流I=0.9×I3zd,此时过流3段不动。

1.1.4过流4段:整定控制字“I4”为“投”,其它均为“退”。

加任意一相电流I=1.1×I3zd,过流4段动作,跳闸灯亮,液晶显示“过流4段”,故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流4段跳闸出口根据过流4段出口组态控制字,测量相应模件的出口接点;加任意一相电流I=0.9×I4zd,此时过流4段不动。

www.zgepsa.com+ \\+ V- Z3 R7 J: F$ `' u8 l- }' x8 q0 o5 t+ V2 V) {\# a2 U

1.2. 复合电压闭锁过流保护

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局- f/ }4 ^! u8 r1 E3 Z* Q1.2.1.低电压闭锁过流保护

整定控制字“I1”、 “I2”、 “I3” 、“I4” 、“UBI1” 、“UBI2” 、“UBI3” 、“UBI4”为“投”,其它均为“退”。

加三相电压,使Uφφmin=0.9ULBS,按照上面1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4做过流1、2、3、4段各种保护试验,各保护应动作,跳闸灯亮,液晶显示动作元件、故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流跳闸出口根据出口组态控制字,测量相应模件的出口接点;加三相电压,使Uφφmax=1.1ULBS,按照上面1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4做过流1、2、3、4段各种保护试验,各保护应不动作。

高压实验电网供电局供电公司电业局$ j7 l- w z, d& X1 F5 `ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术

ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!, h7 y+ S; Q2 b& N% S

1.2.2.负序电压闭锁过流保护

整定控制字“I1”、 “I2”、 “I3” 、“I4” 、“UBI1” 、“UBI2” 、“UBI3” 、“UBI4”为“投”,其它均为“退”。

ZG电力自动化. y\ _3 g6 B X+

加任意单相电压,使产生的负序电压U2=1.1U2BS,按照上面1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4做过流1、2、3、4段各种保护试验,各保护应动作,跳闸灯亮,液晶显示动作元件、故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流跳闸出口根据出口组态控制字,测量相应模件的出口接点;加任意单相电压,使产生的负序电压U2=1.1U2BS,按照上面1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4做过流1、2、3、4段各种保护试验,各保护应不动作。

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局( I/ ]4 _: ] ?4 q/ o

1.2.3. 其它侧复压动作闭锁过流保护

整定控制字“QTUBSI” 、“I1”、 “I2”、 “I3” 、“I4” 、“UBI1” 、“UBI2” 、“UBI3” 、“UBI4”为“投”,其它均为“退”。

把3#模件的“其它侧复压输入”(3B16)与DC+短接,按照上面1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4做过流1、2、3、4段各种保护试验,各保护应动作,跳闸灯亮,液晶显示动作元件、故障类型、动作值应与试验相符,动作时间应与整定值相符,此时5#模件的5B9~5B10、5B11~5B12、5B13~5B14接点闭合, 过流跳闸出口根据出口组态控制字,测量相应模件的出口接点。

www.zgepsa.com$ h0 I u+ \\/ y) ^8

1.3.方向闭锁过流保护

www.zgepsa.com1 A8 T6 R% v8 \\8 Q+ _$ p5 J

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局 ?2 \\* e8 D9 @# ]1 J1.3.1方向指向变压器

整定控制字“QTUBSI” 、“I1” 、 “I2” 、 “I3” 、 “UBI1” 、“UBI2” 、“UBI3” 、 “FI1” 、“FI2” 、“FI3” 、 “FI1T” 、“FI2T” 、“FI3T” 、为“投”,其它均为“退”。

ZG电力自动化变电检修继电保护远动通信电力技术高压试验输电线路变电运行整定计算规章规程电力论坛电力技术高压实验电网供电局供电公司电业局3 o( I) j3 L) e

加三相平衡电流、电压,并使0°

1.3.2方向指向系统