好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于暖通系统使用阀片式水流开关长期可靠性研究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

关于暖通系统使用阀片式水流开关长期可靠性研究

作者:李东涛

来源:《装饰装修天地》2017年第21期

摘 要:通过对阀片式水流开关长期可靠性实验,直到水流开关器件失效,对失效品进行分析,发现异常原因是水流开关阀体内壁及靶杆顶端铁氧体表面吸附过多铁屑,磁场力失效导致。

关键词:暖通系统;阀片;水流开关;可靠性研究 1 实验内容

2015年08月27日开始,组织对现有市场上大量使用的不锈钢阀片式水流开关进行长期可靠性实验,使用内部实验循环水系统,共组织进行实验的样品20件,其中2016年11月20号出现了2件器件不导通异常,于是对出现异常的器件进行详细研究分析,直到失效原因及改善方向:

2 故障原因分析 2.1 故障品复核

(1)外观:2件故障品外观检查完好,未见损伤变形、腐蚀等问题。(2)开关动作特性:用手推动靶片(模拟水流驱动),用万用表检测水流开关引出线端,万用表检测结果:不接通。

2.2 结构及工作原理分析

对器件结构分析,器件主要是由黑色塑料壳、微动开关、钕铁硼磁体、黄镀铜壳体、铁氧体磁体及靶片组件等结构组成。

动作原理:微动开关上钕铁硼磁体与靶片组件上铁氧体磁体极性相同。自然状态态下由于靶片组件弹簧作用下,靶片组件上的铁氧体磁体离开微动开关钕铁硼磁体较远,微动开关处于断开状态,当水流驱动靶片时,靶片组件上的铁氧体向微动开关的钕铁硼磁体靠近,在同性相斥力下推动微动动作,从而使微动开关接通。 3 失效原因分析

从以上开关动作特性复核和结构原理分析,推测此次水流开关故障失效原因有:

关于暖通系统使用阀片式水流开关长期可靠性研究

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn关于暖通系统使用阀片式水流开关长期可靠性研究作者:李东涛来源:《装饰装修天地》2017年第21期摘要:通过对阀片式水流开关长期可靠性实验,直到水流开关器件失效,对失效品进行分析,发现异常原因是水流开关阀体内壁及靶杆顶端铁氧体表面吸附过多铁屑,磁场力失效导
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8i7kw7op3e4qfr01784a35m4y31ezc0159p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享