技 术 交 底 书
施工单位:陕西省三秦建设集团总公司第六项目部
工程名称:
施工项目部位:
西安工程大学临潼
校
区22-8#学生公寓
加承陕气接
西混施春凝工升土单
建
块位 筑墙面抹灰
劳务公司
一、施工用料及做法
填充墙体抹灰用料及做法为:对少数剪力墙垂直度偏差超过10mm以上者且无法修补达到质量要求的全部粉刷,卫生间剪力墙和填充墙全粉刷,其余墙面只粉刷填充墙面;外墙只粉填充墙面,表面搓毛与砼墙相平。卫生间剪力墙和阳台构造柱与砌体接槎处抹灰前,必须先挂钢板网。具体做法为:
1、混凝土内墙面:砼加气块墙面,提前浇水湿润,基层喷涂界面剂浆一道,养护2天后,第一遍10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,面层用6厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面压实抹光。
2、卫生间砖墙面:用10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,面层瓷片用4厚水泥聚合物粘接层,揉挤压实,白水泥勾缝。
3、卫生间混凝土墙面:基层喷涂界面剂浆一道,底层用10厚1:3水泥砂浆打底压实扫毛,面层瓷片用4厚水泥聚合物粘接层,揉挤压实,白水泥勾缝。
4、水箱间、管道井砖墙面:底层用10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,面层用6厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光。
5、水箱间、管道井混凝土墙面:基层喷涂界面剂浆一道,底层用10厚1:3水泥砂浆打底,面层用6厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光。
二、施工准备 (一)材料及机具准备
1.水泥:用32.5号普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,水泥进场应分批对其强度、安定性进行复验。
2.砂:中砂,含泥量不超过3%,不得含有杂物,使用前过5mm孔径的筛。 3.石灰膏:混合砂浆不得采用脱水硬化的石灰膏,白灰膏应充分熟化,不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 4.108胶及界面剂。
5 .拌制砂浆用水使用生活用水。 (二)施工机具准备
砂浆搅拌机、筛子、小推车、垂直运输机械、刮杆、水桶、喷雾器、托灰板、靠尺板、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、阴角抹子、阳角抹子、毛刷、铁锹、线坠、灰槽等。 (三)作业条件
1.主体结构工程验收合格;
2.混凝土墙体修补完毕,完成填充墙、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、螺栓孔封堵、木砖等安装埋设工作。
3.抹灰前对墙体被剔凿的管线槽、洞进行修补完善。检查门窗洞口位置是否正确,门窗安装连接是否牢固。门窗框与墙体之间的缝隙用1:3水泥砂浆嵌塞严实,对缝隙较大的应在砂浆中掺小量的麻刀,门口处应用竹胶板条设置保护措
施,以防碰坏。
4.按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200-250mm, 以利操作。架木要牢固、稳定、可靠。 三、操作工艺
在抹灰施工时一定要提前做样板,样板经各方验收合格后方可大面积施工。 抹灰工程施工应遵循先粗后细、先湿后干的顺序施工并应做好与水、电、通风等安装工程的配合,互相协调、创造条件。避免相互污染和返工。 填充墙抹灰按从上向下的顺序,卫生间按从下向上的顺序组织施工。 (一)工艺流程:
基层处理 →撒水湿润 →找规矩 → 贴灰饼 →冲标筋 → 做护角 →抹低层灰 → 抹窗台 →抹面灰→ 清理 → 保护 (二)施工操作:
1.基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用1:1:6混合砂浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺棱掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平整。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。
2.撒水湿润:将墙面浮灰清扫干净,分数遍浇水湿润透。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土块吸走而形成空鼓。浇水量以水分渗入砌块深度8-10mm为宜,且浇水宜在抹灰前两天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水,以
利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。喷水后立即喷涂一遍掺用水量15%的界面剂素水泥浆,再开始抹灰。
3.找规矩:按照基层平整垂直情况,用一面墙做基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出墙角线。随即在距阴角100mm,在按地上弹出的墙角线往上翻引弹出阴角两面墙面厚度控制线。
4.贴灰饼、冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离不大于2.0 m。用1:1:6水泥石灰混合砂浆,作成50mm见方的灰饼,间距不大于2m。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到的垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。
冲筋:依照已贴好的灰饼,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,从水平或垂直方向各灰饼之间冲筋,反复搓平上下吊垂直。
5.抹护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹1:2.5水泥砂浆护角,其高度为1800mm,护角每侧包边的宽度不小于50mm,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍掺用水量15%的108胶素水泥浆。用1:2.5水泥砂浆打底,第二遍与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用阳角抹子抹成小圆角,护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度,成活后与墙面灰层平齐。
6.抹底子灰:加气混凝土块砌筑的墙面抹灰,一般情况下在冲完筋4小时左右就可以抹灰,加气混凝土块刷好掺用水量15%的界面剂素水泥浆以后应及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆,配合比为1:1:6,厚度为10mm进行打底扫毛,及时养护,待干后,再抹一遍1:0.3:2.5水泥石灰砂浆,厚度与所冲筋齐