好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

路桥施工组织设计-道路雨水处理工程方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

靠。

** 控制点加密

坐标点复核完毕后,即可开始全线加密。沿工程全线在线路两侧20~30米范围内的土质密实处埋设加密控制点(沿线路方向约每100m设一点),点位埋设要求应符合规范中临时测量点位制作及埋设规定,因工程跨冬施工,点位底部应位于该地区冻土层以下。点位埋设稳固后即可开始测值,架设

全站仪以附合导线形式进行,按三级导线测设。

** 水准点加密

高程点复核完毕后,开始水准点加密。在工程沿线两测有稳固建筑物处测设施工水准点,非稳固区测设临时水准点,以附合水准形式进行五等水准测量。计算资料按近似平差进行,合格后,向监理提供成果一份。 ** 工程细部测设与复检

按工程部位依次放样,注意在全线两端放样的准确性,确保与两端的正确连接。每步放样完毕后,要同步做好相应资料,上报监理,合格后方可进

行下道工序。

** 资料的整理与收集

凡属观测成果,均要有书面计算记录及草图,每日做好测量日志,尤其是顶进记录,以备存盘。为保证工程竣工后资料能及时归档,要求施工时要及时填写放线报验单和复核记录,并及时上报监理,签批后立即归档,确

保资料完整无缺。

** 上述测量的误差应符合下表要求:

允许偏差

项目 水准高程闭和差 导线测量方位角闭和差 导线测量相对闭和差 直接丈量测距两次较差 注:L为水准测量闭和路线的长度(km)

±12L(mm) ±40L(″) 1/3000 1/5000 5 主要项目施工方案

** 开槽段污水管施工方法

** 施工工艺流程 污水管线施工工艺流程

测量定位→基槽开挖→测量复核→砂石垫层摊铺→下管→接口→管道砂石基础施工→井室施工→闭水试验→土方回填→场地恢复 ** 主要施工方法

** 土方施工 (1)土方开挖

1)本工程为单线管道施工,且沟槽较深(最深处为10m),所以采用机械挖槽,两步开槽,人工清底。机械挖槽至设计标高以上200mm时,改用人工清底,挖槽放坡坡度为1∶0.33。

2)开挖前做好测量放线工作,按要求放出上口开挖线。由于污水管线基槽较深,因此开挖时采用两步开挖,第一步挖至现况地面以下4m两侧边坡各留1m边台,然后进行第二步开挖。

3)开挖时,随挖土,随清槽底、随刷边坡。

4)由于现场占地范围的限制,大部分沟槽两侧无法存土,故考虑挖方外运暂存。土质较好的土待回填土施工时,拉回来用于回填。

5)测量定位:挖槽后进行高程和中线复核,并打出边桩,控制标高和中线,使管线安装在正确位置。

(2)土方回填

1)闭水试验分井段带检查井进行,经有关部门检查合格后方可进行回填土。

2)回填土施工过程中,木夯夯实虚铺厚度不大于20cm一层,机械夯实要求每层厚度为20~25cm。

3)槽底至管顶以上500mm范围内的回填土中,不得含有有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

4)回填土时,管道两侧土应由沟槽两侧对称入槽,不得直接扔在管道上,此范围内的回填土采用蛙式打夯机分层夯实。管道两侧土层高差不得超过300mm,且分层夯实。管顶1500mm以上至地面的回填土可用8~12t以上压路机分层压实。

5)采用木夯,蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm。

6)回填土的搭接处不得形成竖坎,应随填土分层夯实留成1:2台阶。 7)按当年修路标准,胸腔部分密实度为95%,其余均为85%。 ** 承插口管道施工

(1)管基施工

1) 验槽合格后,及时进行平基施工,平基施工应适当预留出管下沉量。

2) 本工程大部分地段槽底以主要为新近沉积的卵石③层,细砂、粉砂③

1层。因此,管基落在卵石层的即可做为天然地基,个别土质地基采用天然

级配砂石进行换填,管道两侧三角区回填粗砂。

3) 平基采用行夯进行夯实,密实度达到设计及规范要求。且保证其厚度和高程符合图纸要求。

4) 管道承插口部位,应保持平基砂石垫层的厚度。 5) 平基施工完毕后及时进行管道安装。

6) 管道安装后进行两侧管基的施工。回填时管道两侧同时进行,每次厚度不应大于200mm,且保证管道不发生位移和管基的密实。

(2)下管

1) 下管前应进行外观检查,发现管节存在裂缝、破损等缺陷,应及时修补并经有关部门认定合格后方可下入槽内。

2)下管采用吊车,并用钢丝绳吊装。吊装时管口应进行保护,以免破坏管口。

(3)稳管、接口

1)管道下槽后,为防止滚管,应在管两侧适当进行加固。管道安装时应将管道的中心、高程逐节调整,安装后的管道进行复测,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后,进行固定,防止管子发生位移。

2) 在管道安装前,在接口处挖设工作坑,承口前≥60cm,承口后超过斜面长,左右大于管径,深度≥20cm。

3) 承、插口工作面应清扫干净,承口内及胶圈应均匀涂抹非油质润滑剂,套在插口上的密封胶圈使用前逐个进行检查,不得有割裂、破损、气

泡、飞边等缺陷。两节承插口管对装后管体回弹不得大于10mm。

4) 对口采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子两侧拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,待用龙门架将管子中心高程调整好后,两侧同步拉吊链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中,同时用水准仪校核管道高程及时调整。注意随时校正胶圈位置和状况。

5) 稳管时,设专人在管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm内,中心偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。

6) 锁管:铺管后为防止前几节管子的管口移动,可用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。

7) 管道安装完毕,经检查合格后,及时进行管基的施工。

** 顶管段施工方法

** 施工工艺流程

开挖工作坑→测量复核→设备安装→下管就位→管道顶进→压填充浆→井室施工→闭水试验→工作坑回填

** 主要施工方法

** 开挖工作坑 (1) 工作坑尺寸

顶管工作坑为矩形尺寸,按下式计算宽度(B)和长度(L)

B=D1+2b+2c

D1——管外径(m)

b ——管两侧操作空间(m),一般每侧1.2~1.6m

路桥施工组织设计-道路雨水处理工程方案

靠。**控制点加密坐标点复核完毕后,即可开始全线加密。沿工程全线在线路两侧20~30米范围内的土质密实处埋设加密控制点(沿线路方向约每100m设一点),点位埋设要求应符合规范中临时测量点位制作及埋设规定,因工程跨冬施工,点位底部应位于该地区冻土层以下。点位埋设稳固后即可开始测值,架设全站仪以附合导线形式进行,按三级导线测设。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8i1o59t9ed23x6i11fyp2nsft0iuth00r6l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享