检索号:32-X0563S-A 编 号:X0563S-A-01
电力用户用电信息采集系统典型设计
(2010年度)
总说明书
江苏省电力设计院 工程设计 甲级100001-sj 工程勘察 甲级100001-kj
二〇一〇年六月
电力用户用电信息采集系统典型设计
(2010年度)
批 准:
审 核:
校 核:
编 写:
总说明书
目 录
1概述 ................................................................................................. 1 2采集方式 ......................................................................................... 3
2.1城网电力用户 ............................................................................... 3 2.2配变 ............................................................................................. 10
3设备材料选择 ............................................................................... 11
3.1电能表 ......................................................................................... 11 3.2集抄终端 ..................................................................................... 11 3.3电流互感器 ................................................................................. 12 3.4电缆 ............................................................................................. 12
附件:典型采集点接线示意图集
1概述
电力用户用电信息采集系统从物理上可根据部署位置分为主站、通信信道、采集设备三部分。其中系统主站部分单独组网,与其它应用系统以及公网信道采用防火墙进行安全隔离。用电信息采集系统集成在营销业务应用系统中,数据交互由营销业务应用系统统一与其他业务应用系统(如生产管理系统等)进行交互。
主站系统按照全覆盖、全采集、全费控的要求,在营销业务应用系统中实现数据采集管理、有序用电、预付费管理、电量统计、决策分析、增值服务等各种功能。主站软件集成在营销业务应用系统中,数据交互由营销业务应用系统统一与其他业务应用系统(如生产管理系统等)进行交互,充分满足各业务应用的需求,并为其他专业信息系统提供数据支持。
通信信道是主站和采集设备的纽带,提供了对各种可用的有线和无线通信信道的支持,为主站和终端的信息交互提供链路基础。主站支持所有主要的通信信道,包括:230MHz无线专网、GPRS无线公网和光纤专网等。远程通信信道建设以光纤信道为主,在光纤信道暂未到达的地区利用GPRS无线公网信道辅助通信,现有230MHz无线专网信道、GPRS无线公网信道继续保持,在光纤信道建成后转换成光纤通信。
采集设备是用电信息采集系统的信息底层,负责收集和提供整个系统的原始用电信息,包括各类专变用户的终端、集抄终端及电能表等设备。
大型专变用户继续应用安装I型负荷管理终端,对中小型专变用户继续应用II型负荷管理终端终端;低压电力用户的用电信息采集方案原则上以配变台区为单元建设采集系统,实现台区下所有低压电力用户的用电信息采集,同时实现配变关口电能信息采集。
2010年按照国网公司的整体规划和江苏省电力公司的建设计划核准要求,建设用电信息采集系统主站,实现用户用电阶梯电价和预付费控制管理;建设配电网光纤通信信道,覆盖到配网线路下的专变和配变。建设3万专变用户的用电信息采集,完成全部专变用户的电能信息采集建设;建设475万规模的城网低压用户用电信息采集,使城网低压电力用户用电信息采集覆盖率达到50%;完成全部城网配变、农网配变关口计量信息采集。
本典型设计仅针对2010年江苏电网475万规模的城网低压用户用电信息采集(其中,重点实施低压工商业的用电信息采集,完成全部城网低压工商业用户的用电信息采集)和全部城网配变、农网配变关口计量信息采集,用于指导江苏电网2010年低压电力用户用电信息采集工程施工图的设计,并兼顾未来采集系统的整体安排。
12