发电机、励磁机启动实验技术措施#3
编写: 审核: 批准:
设备管理部 2012-03-18
发电机、励磁机启动实验措施#3
一、 实验目的:鉴定大修后的发电机、励磁机的运行特性。
二、启动实验工程: 、测量发电机和励磁机的转子绕组在不同转速下的绝缘电阻和交流阻抗。12、励磁机的特性实验:实验时,励磁机的励磁系统由励磁小室内的厂用电源箱供电,同时 柜的风扇小开关断开。、FLZ3FLZ1将厂用电源箱去、FLZ2 (见图二)。⑴励磁机的短路特性实验,短路点K4 ⑵励磁机的空载特性实验。 、用备用励磁机做发电机特性实验3 个(带主变、厂高变系统,见图一)。3⑴发电机三相短路特性实验,短路点设置 接地刀闸处(加闭锁)。203-D4侧203开关, K1:主变220KV 下触头上。小车0502段工作进线电源 K2:6KV VCT 下触头上。0619段工作进线电源CT小车6KV VI K3: ⑵发电机空载特性实验(带主变、厂高变系统) 三、启动实验前的准备工作及组织分工 、实验前由运行人员检查设备所处状态及情况。12、凡与本次实验有关的场所,均应清理干净、道路畅通,照明充足,现场应有足够的防火 设
施。、组织分工3实验现场总负责人:设备管理部电气专业点检长。实验现场发令人:当值值长、发电部大修突击队负责人。.
实验工作负责人:检修运用公司电气分公司高压实验班班长。 实验现场协作班组:继电保护
处、检修运营公司电气分公司电机班、配电班、电缆照明班。以上各专业班组的协调、监护检查范围及配合协作的工作内容,应由实验现场总负责人调配安排,服从统一指挥。四、设备分工、励磁机特性实验的外接调节设备及操作由保护班负责(解除自励恒压)。12、发电机和交流励磁机短路特性实验时,接拆三相短路排等由配电班(K2、K3)和电机班)负责。K4(、发变组保护压板由运行人员投停。34、每项实验工作完毕后,应将实验数据曲线与原始记录对比,由实验班工作负责人做出结论,向实验现场总负责人汇报。、由电机班将发电机和励磁机转子碳刷防入刷涡,5、励磁小室的准备工作77.1接好发电机开机实验装置,励磁机定子电流串联接在发电机#2端子箱#17端子A4431、回路C4431#19端子B4431#18端子、励磁机定子电压并联接在发电机#2端子箱#33端子右侧A603、#37端子右侧B603、#41端子C603右侧接入励磁机转子电流、电压7.2.准备一套发电机转子交流阻抗实验装置,用于测量励磁机转子、发电机转子不同转速下的交流阻抗。7.3.由配电班拆开工作励磁机侧至自励恒压整流变电缆头,并包好绝缘,用励磁小室厂用电源箱接好线,以便进行励磁机特性实验。临时短路排,并准备一组短路3000A点装设一组K4外侧45LH.由电机班在励磁机出口7.4.
接地线,用于拆装短路排。 机控制室准备工作#3 8、 接好发电机开机实验装置,定子电流串
联接在变送器A屏后负序电流变送器端子#2端子A4041、#4端子B4041、#6端子C4041;定子电压并联接在#65端子A623、#67端子B600、#69端回路;接入发电机转子电流、转子电压子C623开关室的准备工作在6kV9.在6KV V、VI段开关室由配电班拆下V、VI段工作电源进线CT小车(0502、0619)触头,短路排。4000A装设一组高备变供电。#02VI段由整个启动实验过程中,6KV V、五、检查工作开关及其全部刀闸均在分闸位置。开关室由运行人员检查203220KV1、在2、由运行人员检查#3主变油系统各阀门均已在运行位置,主变瓦斯蝶阀打开,继电器气体放净,主变分接开关在运行档,主变冷却器开启六组,其它部分均正常,检查中性点刀闸断开,中性点避雷器无异常。3、由运行人员检查#3厂高变油系统各闸门均处于运行状态,厂高变瓦斯继电器无气体,有载调压蝶阀打开,继电器内无气体,有载调压装置放在运行位置,其它部分均正常。在断开位置后加锁,防止误合接地刀闸。D、检查发电机封闭母线接地刀闸F3—45、检查6KV开关室V 段、VI段工作电源进线CT小车0502、0619的短路排已接好,将0502、0619小车放在实验位置,将0501、0620小车放在工作位置,6105、6106开关在仓外位置,仓门闭锁。二次短路。二次开路、CTPT、严防6、检查发电机和励磁机转子碳刷全部放入刷握。7、检查调整备用励磁机磁场变阻器的回路正确可靠,保护回路正确可靠,全部回路经操作8.
实验正确良好。 由保护班解除。、由运行人员检查发变组保护压板投停正确,母线差动CT9 10、由运行人员按照《电气运行规程》的有关规定对发电机系统进行检查,达到运行条件。 六、
安全注意事项1、参加启动实验的各专业人员,必须认真学习熟悉本措施、实验方法、步骤,测量和调整位置,听从指挥,发现异常及时汇报。、全体人员要密切配合,确保人身设备安全。2、实验人员每完成一项实验或测量后,应立即汇报,做好记录。34、实验过程中,升降电流电压的操作由运行人员执行,具体升降数据由实验工作负责人提供。、升降电流电压过程中,应单向调整,不能往复调节。5、拆除短路排时,应先挂好接地线再进行工作,最后拆除接地线。6七、发电机升速过程中,测量发电机、励磁机转子绕组在不同转速下的绝缘电阻和交流阻抗,以免高次谐波的影响。380V1、实验电源采用2、实验时应分别在0、500、1000、1500、2000、2500、3000转/分下进行测量。发电机转子电压。读取各自的电流值和功率值。电压,励磁机转子施加100V施加80V摇表。摇表,励磁机转子使用500V3、测量绝缘电阻:发电机转子使用1000V八、励磁机实验.励磁机短路特性实验1⑴检查实验外接交流电源可靠,
利用励磁机励磁调节柜对励磁机励磁时由运行人员操作。点短路排已接可靠。K4(2)检查⑷检查FLZ1、FLZ2、FLZ3柜内的3JK、4JK、5JK和3ZK、4ZK、5ZK均在断开位置;检柜FLZ4在断开位置;合上FMK柜FLK均在断开位置;检查QK4、QK3、QK2、QK1柜FLQ查.
,合上外加实验电源。2ZK1ZK、1JK、2JK、⑸AVR2装置上电,调至逆变角,由运行人员就
地合励磁机励磁开关LMK,调励磁机励磁,升励磁机定子电流,读取相应的励磁电压和和励磁电流,励磁机升至额定电流2400A,升流过程要慢,当电流升至500A时,检查励磁机CT有无开路。升流过程中要派人监视励磁机的工作状况和短路排的接触情况。励磁机定子电流根据以下值升流:0A、300A(05A)、600A(1.0A)、900A(1.5A)、1200A(2.0A)、1500A(2.5A)、1800A(3.0A)、2100A(3.5A)、2400A(4.0A)九点取上升特性。。拉开外加实验电源开关。LMKVR2停机,就地跳开⑹测完后,A⑺拆除临时短路排,注意拆除短路排时应先接好接地线,然后拆除接地线。、励磁机的空载特性实验2⑴合上实验电源,AVR2上电,调至逆变角,就地合上LMK,调节AVR2,升励磁机电压至1.3倍额定电压(1.3*520=676V)励磁电压根据以下值升压:初始值、100V、200V、300V、九点读取相应的励磁电压和励磁电流,做上升、下降曲线。676V、620V、400V、520V、570V⑵测完后AVR2停机,就地跳开LMK,拉开实验电源,拉开FLZ4柜内的1JK、2JK、1ZK、。2ZK⑶实验完毕后,拆除外接实验电源,恢复到原一、二次接线,应确保接线正确可靠,保护班调整励磁机过电压定值。九、发电机额定转速下的实验、备用励磁机做发电机带主变、厂高变的短路实验1⑴检查发电机转子电刷接触良好。⑵检查发电机水压、氢压、油压及氢气纯度符合运行要求。⑶检查发电机出口接地刀闸F3—D在断开位置,确已加锁,检查主变中性点接地刀闸在断开位置。.
⑷在励磁小室,检查FLZ1、FLZ2、FLZ3柜内的3JK、4JK、5JK和3ZK、4ZK、5ZK ;FLQ刀闸。QK4QK3、、QK2均在断开位置,然后合上FLQ柜柜QK1⑸在220KV开关室检查203开关及其全部刀闸均在断开位置,就地合上203—3刀闸和开关,并采取措施防止误操作,就地设专人监护开关和刀闸。203D4接地刀闸,就地合上203—⑹检查6KV开关室CT小车(0502、0619)短路接触良好,将两刀闸小车推至工作位置,并设专人监护,防止误操作。⑺由运行人员检查备用励磁机状况良好后,按照运行规程要求做好开启备用励磁机的准备工作,然后合上备用励磁机开关屏上至#3机的刀闸及出口刀闸;去#4机的备用励磁机刀闸拉开,并挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,准备好后,在#3机控制室DCS远方操作,开启备用励磁机,监视备用励磁机电压,调升压正常,再将备用励磁机输出降至最小。⑻由DCS投禁操LMK,然后合上FMK,通知实验人员开始记录,先读取初始励磁电压值、励磁电流值、定子电流值,然后DCS手调备用励磁机输出升发电机定子电流,根据不同的定子电流值读取励磁电压和励磁电流,定子电流最高升至额定值(9270A)。实验过程中要专人监视短路点的工作情况,发现问题及时汇报。定子电流根据以下值升流:1200A(0.5A)、2400(1A)、3600A(1.5A)、4800A(2.0A)、6000A(2.5A)、7200A(3.0A)、8400(3.5A)、9270A)八点取上升特性。(3.86A⑼测完后,备用励磁机减磁,定子电流到零,跳开FMK开关,拉开203开关和203—3、)小车拉出仓外,拆除短路排恢复下触头。06190502、—203D4、刀闸,在6KV开关室将(回路。母差保护CT⑽保护班恢复203⑾实验过程中,保护班检查差动回路差电流,整定横差保护定值。热控人员解除发电机并网带初负荷以及发电机联跳汽机、锅炉逻辑。 ⑿⒀ 在快切屏退出6KV母线ⅤⅥ段工作电源6105、6106开关跳合闸回路压板,退出备用电源 开关跳合闸回路压板。6006、6005、备用励磁机做发电机带主变、厂高变空载特性实验2.
分。转/⑴发电机保持额定转速3000 ⑵检查有关保护装置已投入运行。⑶检查203开关及其全部刀闸在断开位置,并在操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示 牌,设专人监护。 标示牌。”)小车已拉出仓外,仓门挂“禁止合闸,有人工作⑷检查6KV开关室(0502、0619 ⑸
检查并合上主变中性点刀闸,主变处设专人监护。⑹检查备用励磁机输出在最小位置,合上FMK开关,记录初始发电机定子电压、励磁电流、励磁电压,然后调备用励磁机输出,升发电机电压,
电压最高升到1.15倍额定电压18112V(115V),做上升下降曲线,定子电压根据以下值升压:初始值、1575V(10V)、3150V(20V)、4725V(30V)、6300V(40V)、7875V(50V)、9450V(60V)、11025V(70V)、12600V(80V)、15750V(100V)、17325(110)、18112V(115V),读取相应的发电机励磁电压、励磁电流,升压过程中要派专人监护发电机、主变、厂高变的工作情况,调压过程不能往复,开关灭磁。,应立刻拉开FMK如果电压自动上升超过18112V⑺备用励磁机减磁最小后,跳开FMK,备用励磁机停运,拉开FLQ柜的QK3、QK4刀闸和机刀闸。#3备用励磁机开关屏上至回路。⑻实验过程中,保护班检查相应的PT实验完毕后,准备进行并网前的其它工作。