通信专业机柜内各设备构件之间的连接应牢固,安装用的紧固件应为防锈材料。安装固定不应采用焊接方式。

通信专业机柜不应有安装变形和油漆损伤。

通信专业机柜中安装的设备有RD980数字中继台四台、PS1320A稳压电源四台、四路合路分路器一台、20dB耦合器一个、光纤基站信号增强器近端机一台、光纤分线盒一个。 8.2 设备配线 8.2.1、信号线布放

信号线与交流电源线、地线要分开布放,信号线主干线采用50-3馈线。配线电缆、电线要完整,无老化损伤,无发霉、受潮现象,配线(缆)中间不得有接头。室内配线用缆,线的绝缘电阻,其芯线间要大于30MΩ(不带端子)。信号线布放不能过紧,转弯处要圆滑。信号线绑扎要顺直,线扣间距要均匀、松紧适度,电缆剖头处平直,并用塑料带缠绕整齐。 8.2.2、电源线、地线布放

一般电源线采用红、黑两种颜色的聚乙烯铜芯电线,其截面积符合设计要求。黑线接负极,红线接正极。直流电源负极必须接工作地,不得接保护地。

地线一般采用黄绿双颜色的聚乙烯铜芯电线,其截面积符合设计要求。电源线、地线布放时要按实际尺寸量好长度,两端焊好铜鼻子,并在两端作好标签,按标签内容一条条点对点布放。布放好后要进行绑扎,绑扎要顺直,线扣间距要均匀、松紧适度。

8.3配置保护管

线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。

4 / 17

线管的选择,按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配,本次工程选用25PVC管进行敷设。

凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止使用于工程中。

坚直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒),用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。

保护管的固定夹具应不少于二个螺丝,采用铁质U型管卡。

保护管不应有穿孔、裂缝和明显的凸凹不平,内壁应光滑、无锈蚀。

电缆保护管采用白色PVC管,切割采用PVC切割机,管口应光滑、无毛刺和尖锐棱角。 保护管的弯头原则上不应超过3个,直角弯不应超过2个。直角成型应光滑,其弯扁程度不宜大于管外径的10%,弯曲半径不小于所穿入电缆的最小弯曲半径。

遇到成排的保护管应排列整齐,并安装牢固,相同管径的保护管管口高度应一致。如电缆不能及时穿管应封堵管口以防落入石块等杂物。

如果有大跨距电缆保护管施工时应穿钢丝或铁丝以便于以后电缆穿管。 电缆敷设、穿管、接线后,管口应用隔离密封胶泥加以封堵。

明敷电缆管横平竖直,并做适当的支架固定,支架间距不得大于2.5米。并排安装时要排列一致,管口光滑平齐。

8.4电缆敷设

发电机层的缆线要穿PVC 管进行墙面固定敷设,其余有桥架的区域要全部按照桥架的路由进行顺序敷设,不得将缆线裸露敷设。

布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线地见绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。 管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 所敷设的线缆两端必须做好标记。

线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用软管过度连接,软管长度不得超过1m,不得将线缆直接裸露。

电缆的曲率半径应大于电缆外径的15倍,同轴电缆的曲率半径应大于外径的10倍。 埋式电缆进入入孔处应设置保护管。 按设计要求装置电缆的各种标志。

8.5电力双切开关安装

双切安装位置如下图:

5 / 17

电力双切开关安装在上面便于操作的部位。双切开关配电箱底边距地面高度为1.3-1.5m,并标注明显标志。

电力双切开关,要安装牢固,并不得倾斜。

电力双切开关的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。 8.6 放大器安装

放大器全部安装在墙上的防护箱内。放大器应安装牢固,防护箱不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

电缆线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量。 导线应绑扎成束。导线穿管后,应将管口封堵。

放大器的主电源应有明显标志引入线,应使用电源插头。主电源应有明显标志。 放大器供电由双切开关配电箱统一供电。

8.7 天线的安装

6 / 17

8.7.1、全向高增益天线

8.7.1.1安装位置见下图:

8.7.1. 2、安装要求:

天线应当有稳定牢固的支架,设置位置不应影响现场设备运行和人员正常活动,同时保证天线的覆盖范围满足通信的要求。

天线至墙壁、梁边的水平距离,不应小于半个波长。 天线周围0.5m内,不应有遮挡物。 天线垂直安装。

在大空间场所安装时,天线轴线距离不宜超过200m。 天线和避雷器之间的馈线长度不宜超过3m。 天线应安装牢固,防止位移。

8.7.2、室内全向天线安装:

20条室内全向天线的安装位置详见系统示意图。

安装要求基本与上面的高增益天线相同,只是不安装避雷器。

8.8功分器和耦合器安装 安装点见系统示意图。

功分器与耦合器均不放在桥架上,安装在桥架边的防护盒内。

如需安装在墙面上应不低于地面1.5M,用冲击钻对安装点冲2个孔嵌入胶塞。 将功分(耦合)器用自攻螺丝固定。

在系统图中,记录好每个功分(耦合)器所对应的安装地点。

7 / 17

8.9光纤基站信号增强器远端机安装 8.9.1.安装位置

第三层副厂房的二次盘柜室中。见下图:

8.9.2.安装要求:

根据二次盘柜室的具体安装环境,采用地面固定式安装。方便光纤的敷设及重发电缆的敷设。电源接到盘柜室的UPS电源上。

8.10 RDS服务器安装 具体安装位置见下图:

安装要求:根据电厂提供的环境,我们将调度主机安装在中控楼二楼的中控室内的操作台面下方,连接到厂方提供的显示器上,通过厂方提供的网络将调度主机与三楼机房的四个中继台连接起来,进行录音,指挥及调度工作。

8 / 17

小湾电厂无线对讲系统项目施工方案

