在各个领域中都需要各种不同的仓库来储存货物,特别是食品药品等则需要在冷库中存放,一个好的冷库离不开规范的安装,因此不论是厂家还是用户都应该知道有关的技术规范是什么。
有关冷库安装的相关技术规范有:
机房位置、通风、机组固定等工程施工要严格按照《基础工程的施工与检验标准书》执行。 冷库电气工程施工应按照《电气工程的施工与检验标准书》执行;隔热板必须符合国家标准,并持有技术监督局检测报告;管路选型、焊接、铺设、固定、保温等必须按照《制冷管路工程材料、施工、检验标准书》中规定的标准执行。
在设计和安装冷库时需要注意这些技术要点:
1、铜管排放:所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
2、散热器安装:散热器安装位置离主机越近越好,在主机偏上位散热器安装位具备比较好的散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,出风口不能短路
及对着别处窗口(特别是居民居住的窗口)和设备,离地应有2M高,安装水平牢固防震。
3、电器导线性能配置:导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
4、制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
5、电线排放:所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起。
6、温控探头安装:探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管),温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密
封。
7、平衡窗安装:不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来200MM开孔。
8、库板的密封:所有贯穿库板的部件,库板与部件缝隙需用密封胶密封。 对于冷库的安装技术规范当然不可能在一篇文章中面面俱到,在建造冷库的时候参考以上几点,为了保证安装的质量,一定要选择专业冷库安装公司。