电气照明工程施工图预算及清单计价详解
通常安装工程计价按照以下程序进行: 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、编制依据
三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、工程量计算
五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、计算主材费用
七、单位工程措施项目清单 八、单位工程其他项目清单 九、规费明细
十、单位工程费用汇总
一、熟悉工程概况、施工图与施工说明
本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A户型为4室1厅,约92m2;B户型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。
本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图1)和配电系统图(见图2)。
图2 某住宅楼供电系统图
图1 某住宅楼电气照明平面图
由图2的配电系统图可知,每层住宅楼采用220V单相三线系统供电。在楼道内设置一个配电箱AL-1,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线,其中,1L为A户供电,2L为B户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,敷设方式为沿墙暗敷,3L供楼梯照明,4L为备用,3L、4L的预算省略。
A户、B户在室内各安装一个配电箱AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中Ll供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。
房间内所有照明、插座管线均选用了2.5mm2铜芯塑料绝缘线,穿线管使用20mm管径的PVC硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向为暗敷设在墙体内。
照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。 所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 二、编制依据
(本电气照明工程清单计价)主要编制依据有:
①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。 ②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。 ③《江苏省安装工程计价表》(2004年)。 ④国家和工程所在地区有关工程造价的文件。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格
本电气照明工程可划分成11个清单安装项目:1、照明配电箱安装;2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷设);5、电气配管(电线PVC管敷设);6、电气配管(接线盒安装);7、电气配线(6mm2铜芯塑料绝缘线的管内穿线);8、电气配线(2.5mm2铜芯塑料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安装)。
根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》,在表格1中填入各清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的P.245.查知,为“030204018”,计量单位是“台”;由《江苏省安装工程计价表》的P.87.查知半周长为1m的成套配电箱安装的定额编号是“2-264”。
小电器安装的项目编码是“030204031”,计量单位是“套”,小电器板式开关安装的定额编号是“2-1638”,小电器插座安装的定额编号是“2-1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。
工程清单项目的划分及项目编码表格(表格1)
工程名称:某住宅楼电气照明工程 第 页共 页 序计量项目编码 项目名称 工程内容 定额指引 号 单位 1 030204018001 配电箱 台 配电箱安装 2-264 2 030204031001 小电器 套 小电器板式开关安装 2-1638 小电器 套 小电器插座安装 3 030204031002 2-1668 刨沟槽、电线钢管敷电气配管 4 030212001001 m 2-983 设 刨沟槽、电线PVC管5 030212001002 电气配管 m 2-982 敷设 6 030212001003 电气配管 个 接线盒安装 2-1377 26mm铜芯塑料绝缘7 030212003001 电气配线 m 2-1200 线的管内穿线 2.5mm2铜芯塑料绝缘电气配线 8 030212003002 m 2-1172 线的管内穿线 普通吸顶灯及9 030213001001 套 半圆球吸顶灯的安装 2-1384 其他灯具 10 030213003001 装饰灯 套 吊灯的安装 2-1530 荧光灯 套 荧光灯的安装 11 030213004001 2-1594
四、工程量计算
1、照明配电箱的安装
每层公用1台配电箱,A、B户又各设有1台配电箱,这样每层共有3台配电箱,六层计有18台配电箱。
2、板式开关的安装
A型单元9只,B型单元9只,这样每层有18只开关,六层共108只开关。
3、单相三孔插座的安装
A型单元20只,B型单元18只,这样每层有38只插座,六层共228只开关。
4、钢管的敷设
由层配电箱AL-l至B户配电箱AL-1-1:其敷设钢管的长度由层配电箱到顶板的1.2m加上到户配电箱的水平距离1m,再加上顶板到户配电箱的1.2m,计3.4m长。
由层配电箱AL-1至A户配电箱AL-1-2:其敷设钢管的长度为1.2+3.13+1.2=5.53m。
每层敷设钢管长度为:3.4m+5.53m=8.93m。
工程共六层,共敷设钢管长度为8.93×6=53.58,再加上从底层层配电箱到六层层配电箱的竖直配管长度3×5=15m,计68.58m。
5、PVC管的敷设
B型单元,对于L1回路,有
(开关箱至楼板顶的1.2m)+(开关箱水平至起居室6号吊灯开关的0.44m)+(起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯的1.55m)+(6号吊灯至卧室荧光灯的3.55m)+(卧室荧光灯至开关的1.55m)+(6号吊灯至主卧室荧光灯的3.89m)+(主卧室荧光灯到开关的1.33m)+(主卧室荧光灯至阳台灯开关的2.22m)+(阳台灯开关至阳台灯的0.89m)+(主卧室荧光灯至卧室荧光灯的3.66m)+(卧室荧光灯至卧室荧光灯开关的1.33m)+(卧室荧光灯至2号灯的2.55m)+(2号灯至开关的0.56m)+(2号灯至厨房灯的2m)+(厨房灯至开关的1.67m)+(厨房灯至阳台2号灯开关的1.67m)+(厨房阳台2号灯开关至2号灯的1.33m)+(8只灯,由房顶楼板至开关的配管1.6m×8),计44.19m。
对于L2回路,配管长度为33.42m。 对于L3回路,配管长度为11.53m。
A型单元,对于L1回路:1.2+2.78+4+3.89+1.67+3.66+1.78+2.22+1.34+ 3.89+1.67+2.78+1.67+2+1.67+1.67+1.11+1.6×8,配管长度为51.80m。
对于L2回路:1.8+3.63+4.2+3.6+2+7.22+3+1.33+3.11+7+1.8×1+0.4×12,配管长度为43.49m)
对于L3回路:1.8+3.6+2+2+1.44+1.8×2+1×1+0.4×2,配管长度为16.24m。 小计六层PVC管敷设长度为:
(44.19+33.42+11.53+51.8+43.49+16.24)×6=1204.02m 6、接线盒的安装 B型单元:
Ll回路:有接线盒7个,开关盒8个,计15个接线盒。 L2回路:有13个接线盒。 L3回路:有6个接线盒。 A型单元:
Ll回路:有接线盒4个,开关盒8个,计12个接线盒。 L2回路:有12个接线盒。 L3回路:有9个接线盒。 六层接线盒小计:(15+13+6+12+12+9)×6=402个 7、电气配线
钢管内穿6mm2铜芯塑料绝缘线,每回路管内有3根线,长度为:68.58m×3=205.74m。
8、电气配线
PVC管内穿2.5mm2铜芯塑料绝缘线。 B型单元:
L1回路为照明回路,除起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为3根线外,其余为2根线,所需长度为:L1回路全部管长44.19m×2+1.55m=89.93m。