中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

有可能发生洪水的地区 地震断层附近或有滑坡危险区域 高犯罪率的地区 不应设置机房 不宜设置机房 - 不应设置机房 不宜设置机房 环境要求 不宜设置机房 - - - 主机房温度 (开机时) 主机房相对湿度 (开机时) 主机房温度 (停机时) 主机房相对湿度 (停机时) 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时) 辅助区温度、相对湿度(开机时) 辅助区温度、相对湿度(停机时) 不间断电源系统电池室温度 23士1℃ 18~28℃ 40%~55% 35~75% 5~35℃ 不得结露 40%~70% 20%~80% <5℃/h <10℃/h 18~28℃、35~75% 5 ~35℃、20~80% 15~25℃ 建筑与结构 抗震设防分类 主机房活荷载标准值(kN/㎡) 主机房吊挂荷载(KN/㎡) 不间断电源系统室活荷载标准值(kN/㎡) 不应低于乙类 不应低于丙类 不宜低于丙类 根据机柜的摆放密度确定荷载值 - 组合值系数Φc=0.9 8~10 频遇值系数Φf=0.9 准永久值系数Φq=0.8 1.2 8~10 - 25

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

电池室活荷载标准值(kN/㎡) 监控室活荷载标准值(kN/㎡) 钢瓶间活荷载标准值(kN/㎡) 电磁屏蔽室活荷载标准值(kN/㎡) 主机房外墙设采光窗 防静电活动地板高度 防静电活动地板的高度 屋面的防水等级 I 不宜 16 蓄电池组双列4层摆放 - 6 8 - 8~10 - - - 作为空调静压箱时 仅作为电缆布线使用时 不宜小于400mm 不宜小于25Omm I 空气调节 II - 主机房和辅助区设置空气调节系统 下送风方式 不间断电源系统电池室设置空调降温系统 主机房保持正压 冷冻机组、冷冻和冷却水泵 N+X 冗余 (X=1~N) N+X 冗余 机房专用空调 (X=1~N) 主机房中每个区域冗余X台 主机房设置 采暖散热器 不应 N + 1冗余 (X=1~N) N + 1冗余 (X=1~N) 主机房中每个区域冗余1台 不宜 电气技术 供电电源 两个电源供电 26

应 可 - 应 宜 可 - 可 N - - N - 允许,但不建议 - 两回线路供电 - 中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

两个电源不应同时受到损坏 M(1+1) 冗余 (M = 1、2、3??) 用电容量较大N 时设置专用电力变压器供电 不间断电源系统的供电时间满足信息存储要求时,可不设置柴油发电机 变压器 后备柴油发电机系统配置 N或(N+X)冗余 (X=1~N) N 供电电源不能满足要求时 后备柴油发电 机的基本容量 柴油发电机 燃料存储量 不间断电源 系统配置 不间断电源 系统电池备用时间 应包括不间断电源系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明和消防等涉及生命安全的负荷容量 72 h 2N或M(N+1) 冗余(M=2、3、4??) 15分钟 柴油发电机作为后备电源时 双路电源(其中至少一路为应急电双路电源 ,末端采用放射式配电系统 24 h - N - - - N+X 冗余 (X=1~ N) 根据实际需要确定 - 空调系统配电 源),末端切换。采用放射式配电系统。 配电系统 - 电子信息设备供电电源质量要求 稳态电压 偏移范围(%) 稳态频率 偏移范围(Hz ) 输入电压波形 失真度(%) 零地电压(V) 允许断电持续 时间(ms) 士3 士5 - 电池逆变工作方式 电子信息设备正常工作时 应满足设备使用要求 - - 士0.5 ≤5 <2 0~4 0~10 27

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

不间断电源系统输入端THDI含量(%) <15 机房布线 3~39次谐波 承担信息业务 的传输介质 光缆或六类及以上对绞电缆采用3+1冗余 光缆或六类及以上对绞电缆采用1+1冗余 - - 不少于12个信息不少于8个信息主机房 信息点配置 点,其中冗余信息点为总信息点的1/2。 点不少于总信息点的1/4。 不少于2个 信息点 不少于6 个信息点 表中所列为一个工作区的信息点 支持区信息点配置 不少于4个信息点 采用实时智能管理系统 宜 可 - - 标签材料应通线缆标识系统 应 宜 过UL969或对应标准认证 通信缆线 防火等级 公用电信配线网络接口 应采用CMP级电缆,OFNP或OFCP级光缆 2个以上 应采用CMP级电缆,OFNP或OFCP级光缆 2个 1个 - 也可采用同等级的其他电缆或光缆 - 环境和设备监控系统 空气质量 漏水检测报警 强制排水设备 集中空调和新风系统、动力系统 机房专用空调 状态参数: 开关、制冷、加热、加湿、除湿 28

含尘浓度 温度、相对湿度、压差 装设漏水感应器 设备运行状态 温度、相对湿度 离线定期监测 在线检测或通过数据接口将参数接入机房环境和设备监控系统中 - 设备运行状态、滤网压差 中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

报警参数: 温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量 输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率;电池输入电压、电不间断电源系统 流、容量;同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障 监控每一个蓄电池 的电压、阻抗和故障 柴油发电机系统 监控每一组蓄电池的电压、阻抗和故障 - - 根据需要选择 油箱(罐)油位、柴油机转速、输出功率、频率、电压、功率因数 技术要求 A级 B级 采用KVM切换系统 项目 主机集中控制 和管理 安全防范系统 发电机房、变配电室、不间断电源系统室、动力站房 紧急出口 监控中心 C级 备注 - - 出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视 推杆锁、视频监视监控中心连锁报警 出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视 出入控制(识读设备采用读卡器) 出入控制(识读设入侵探测器 推杆锁 机械锁 - - 入侵探测器 机械锁 - 安防设备间 机械锁 - 主机房出入口 备采用读卡器)或人体生物特征识别、视频监视 出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视 机械锁 入侵探测器 - 主机房内 建筑物周围 和停车场 视频监视 给水排水 29

- - - 适用于独立建筑的机房

中国石油数据中心建设规范-20090717修改.

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范有可能发生洪水的地区地震断层附近或有滑坡危险区域高犯罪率的地区不应设置机房不宜设置机房-不应设置机房不宜设置机房环境要求不宜设置机房---主机房温度(开机时)主机房相对湿度(开机时)主机房温度(