中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

中国石油天然气集团公司

数据中心机房建设规范

中国石油勘探开发研究院

2009年7月

前 言

本规范是按照中国石油天然气集团公司(以下简称为“集团公司”)信息管理部的要求,为规范集团公司所属各企事业单位数据中心机房建设标准,提高运行效率,增强可靠性,满足业务需求,保证建设质量而制定。

本规范主要参照了《电子信息系统机房设计规范》GB50174和《数据中心电信设施标准》ANSI/TIA-942的技术要求,并结合集团公司信息化建设具体情况,通过相关条款的引用而成为本规范的条款。文中用黑体字书写的条款须强制执行。

本标准由中国石油天然气集团公司信息管理部提出。 本标准由石油信息与计算机应用专业标准化委员会归口。 本标准起草单位: 中国石油勘探开发研究院

I

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

目 次

1 总 则 ........................................................................................................................................... 3 2 术 语 和 定 义 ......................................................................................................................... 3 3 数据中心机房分级标准 ............................................................................................................. 7 4 数据中心机房位置及设备布置 ................................................................................................. 8

4.1 数据中心机房位置选择 ................................................................................................. 8 4.2 数据中心机房组成 ......................................................................................................... 8 4.3 设备布置 ......................................................................................................................... 9 5 环 境 要 求 ............................................................................................................................... 9

5.1 温度、相对湿度及空气含尘浓度 ................................................................................. 9 5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电 ................................................................................... 10 6 建 筑 与 结 构 ....................................................................................................................... 10

6.1一般规定 .......................................................................................................................... 10 6.2人流、物流及出入口 ...................................................................................................... 11 6.3防火和疏散 ...................................................................................................................... 11 6.4室内装修 .......................................................................................................................... 11 7 空 气 调 节 ............................................................................................................................. 12

7.1 一般规定 ....................................................................................................................... 12 7.2 负荷计算 ....................................................................................................................... 12 7.3 气流组织 ......................................................................................................................... 13 7.4 系统设计 ......................................................................................................................... 14 7.5 设备选择 ....................................................................................................................... 15 8 电 气 技 术 ............................................................................................................................. 15

8.1 供配电 ........................................................................................................................... 15 8.2 照明 ............................................................................................................................... 17 8.3 静电防护 ....................................................................................................................... 18 8.4 防雷与接地 ................................................................................................................... 18 9 电 磁 屏 蔽 ............................................................................................................................. 19

9.1 一般规定 ....................................................................................................................... 19 9.2 结构形式 ....................................................................................................................... 20

1

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

9.3 屏蔽件 ........................................................................................................................... 20 10 数据中心机房布线 ................................................................................................................. 20 11 机 房 监 控 与 安 全 防 范 ............................................................................................. 21

11.1 一般规定 ....................................................................................................................... 21 11.2 环境和设备监控系统 ................................................................................................... 22 11.3 安全防范系统 ............................................................................................................... 22 12 给 水 排 水 ........................................................................................................................... 22

12.1 一般规定 ....................................................................................................................... 22 12.2 管道敷设 ....................................................................................................................... 22 13 消 防 ..................................................................................................................................... 23

13.1 一般规定 ....................................................................................................................... 23 13.2 消防设施 ....................................................................................................................... 23 13.3 安全措施 ....................................................................................................................... 24 附录1 集团公司各级数据中心机房技术要求 ............................................................................ 24 本规范用词说明 ............................................................................................................................. 31

2

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

1 总 则

1.1 为确保集团公司数据中心建设的技术先进、经济合理、安全适用、节能环保,保证业务信息系统安全、稳定、可靠地运行,保障机房内的工作人员身心健康,特制订本规范。

1.2 本规范适用于集团公司所属各企事业单位新建、改建和扩建数据中心机房的建设。

1.3 数据中心的设计应遵循集团公司信息化近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以确保未来信息业务发展的需要。

1.4 数据中心机房的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 术 语 和 定 义

2.1 电子信息系统 electronic information system

由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

2.2 机房 room

主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

2.3 数据中心 data center

主要功能是容纳机房和它的支持区域的一个建筑或一个建筑物的一部分。 2.4 总部级数据中心机房 headquarter data center room

由集团公司总部统一规划建设,主要承载集团公司总部统一建设、集中部署的生产信息系统和灾难恢复信息系统的机房。

2.5 区域级数据中心机房 regional data center room

由集团公司总部统一规划建设,主要承担本区域地区/专业公司和分支机构接入集团公司骨干网络,承载集团公司总部统一建设、分布部署的信息系统的机房。主要由区域网络中心组成。

3

中国石油天然气集团公司数据中心建设规范

2.6 地区(专业)公司级数据中心机房 local data center room

由各地区公司、专业公司自行建设,承担地区公司内部应用系统运行和网络接入的机房。

2.7 主机房 computer room

主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

2.8 辅助区 auxiliary area

用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。

2.9 支持区 support area

支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。

2.10 行政管理区 administrative area

用于日常行政管理及客户托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、 门厅、 值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。

2.11 场地设施 infrastructure

机房内,为电子信息系统提供运行保障的设施。 2.12 电磁干扰(EMI) electromagnetic interference

经辐射或传导的电磁能量对设备或信号传输造成的不良影响。 2.13 电磁屏蔽 electromagnetic shielding

用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。 2.14 电磁屏蔽室 electromagnetic shielding enclosure

专门用于衰减、隔离来自内部或外部电场、磁场能量的建筑空间体。 2.15 截止波导通风窗 cut-off waveguide vent

截止波导与通风口结合为一体的装置,该装置既允许空气流通,又能够衰减一定频率范围内的电磁波。

4