珠海发电厂 工序0、概述 0.1 本检修文件包适用于热电偶(阻)检查、校验。 0.2 检查热电偶(阻)共329根,校验热电偶(阻)共49根详细检修设备见清单附件。 0.0.3 检修项目进度规划:每天检查热电偶(阻)共30根,校验热电偶共9根,总共需16天。 00 0.4 注意:系统投运后要对热电偶示值进行检查,以保证接线的正确。 热电偶(阻)检查、校验 Q/ZHH-33.02-WX.01 NO.: WR-LK-2-010 工序1、安全措施 1.1 严格执行《电业安全工作规程 热力和机械部分》。 1.2 确认设备解列,工作票办理完毕方可工作。 1.3 涉及危险源的安全隔离措施见使用的工作票部份。 1.4 工作时,注意防止发生烫伤和高空堕落事故。 1.5 在线校验或拆除时,必须确保该热电偶(阻)信号可退出运行。 1.6 检修过程涉及应急与响应控制程序相关预案: 1.7 涉及环境因素:抹布执行《固体废弃物控制程序》。 工序2、备品备件及材料准备 2.1备品备件的准备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 2.2 材料准备 备品号 名称 E型热电偶 K型热电偶 3/4接头 1/2接头 热电偶套管 Pt100热电阻 螺丝 数量 10根 10根 10个 10个 5根 5根 若干 备注 绝缘胶布、白布、密封胶、清洗剂、除锈剂。 珠海发电厂检修文件包 第 2 页 共 6 页

珠海发电厂 工序3、工具准备 使用的计量仪器等应具有有效期内的鉴定、检验合格证书。 热电偶(阻)检查、校验 Q/ZHH-33.02-WX.01 NO.: WR-LK-2-010 序号 工具号(Tool) 名称 常用电工工具包 1. 2. 3. 4. 万用表 信号发生器 温度表 热电偶校验仪 热电阻校验仪 500V摇表 数量 2个 2套 2台 2个 1个 1个 1台 备注 计量仪器 计量仪器 计量仪器 计量仪器 计量仪器 5. 6 7 工序4、修前准备 4.1 工作人员必须明确检修项目并组织学习以下资料: a 《电业安全工作规程 热力和机械部分》 b 设备结构及使用说明书 c 《珠海发电厂设备检修全过程管理标准》 d 《珠海发电厂设备检修质量验收标准》 e 《珠海发电厂小修管理手册》 4.2 准备好技术记录表(附件): 4.3 实际备品备件与图纸的校核 工序5、参考资料准备 档案号 档案名称 热电偶布置图 热电偶结构图 热电阻布置图 热电阻结构图 A B C D 珠海发电厂检修文件包 第 3 页 共 6 页

珠海发电厂 热电偶(阻)检查、校验 Q/ZHH-33.02-WX.01 NO.: WR-LK-2-010 工序6、热电偶(阻)检查及校验 6.1 热电偶(阻)的检查 验证点标准: a) 外观完整,电缆套管上的电缆编号完整清晰; b) 热电偶(阻)套管接头螺纹应完整无滑丝,阻丝阻值正常,绝缘符合表1标准; c) 热电偶(阻)引线光滑,无腐蚀氧化现象,无进水现象。 表1绝缘电阻表 被测对象 环境温度 ℃ 相对湿度 被测仪表电源电压 (V) 绝缘表 输出直 流电压 (V) 500 500 250/100 绝缘表 读数前 稳定时 间(S) 绝缘电阻MΩ 信号 | 信号 ≮100 ≮1000 ≮100 c热电偶 铠装热电偶a 热电阻(铂) 15~35 ≯80 10 信号 | 接地 ≮100 ≮1000 ≮100 电源 | 接地 电源 | 信号 6.2热电偶(阻)现场拆除 6.2.1做好拆除热电偶(阻)标记;。 6.2.2 打开热电偶(阻)盖子,解开热电偶(阻)接线; 6.2.3 将用绝缘胶带包扎好接线头并做记号,标明端子号; 6.2.4 旋开电缆套管,连同热电偶(阻)补偿(延长)导线一起抽出; 6.2.5 旋开热电偶(阻)套管螺丝,将热电偶(阻)取出。 6.3热电偶(阻)保护套管检查。 验证点标准: a) 热电偶(阻)保护套管不应有弯曲、压偏、扭斜、裂纹、沙眼、磨损和显著腐蚀等缺陷,套管与管道上的固定焊接处应光洁完整; b)热电偶(阻)保护套管内不应有杂质,元件应能顺利地从中取出和插入,其插入深度应符合保护套管深度的要求。 6.4热电偶(阻)校验 6.4.1 做好所校验热电偶(阻)标签标记; 6.4.2 根据热电偶(阻)类型选用合适的校验仪器设备、校验方式; 6.4.3 根据热电偶(阻)类型进行分点校验; 6.4.4 根据校验数据填写校验结果报告。 珠海发电厂检修文件包 第 4 页 共 6 页

珠海发电厂 热电偶(阻)检查、校验 Q/ZHH-33.02-WX.01 NO.: WR-LK-2-010 验证点标准:a)、热电偶(阻)精度等级为Ⅱ; b)、热电偶(阻)校验不应小于5点(见表2工业热电偶校准点定值表) C)、热电偶(阻)误差不应超过仪表的基本允许误差,(见表3工业热电偶允许误差表、表4工业热电阻允许误差表) 表2工业热电偶校准点定值表 电偶名称 镍铬-镍硅 镍铬-铜镍 K E -40~1100 -40~800 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 分度号 测量范围(℃) 校 准 点 (℃) 表3工业热电偶允许误差表 Ⅱ级 热电偶名称 镍铬-镍硅 镍铬—铜镍 分度号 K E 温度范围(℃) -40~1300 -40~900 允许误差 ±2.5℃ 或±0.75%t ±2.5℃ 或±0.75%t 表4工业热电阻允许误差表 热电阻名称 分度号 铂 Ⅱ 热电阻 级 Pt100 R0标称电阻值 (Ω) 100.00 电阻比R100/R0 测量范围(℃) 1.3851±0.05% -200℃~500 允许误差(℃) ±(0.30+0.5%|t|) 工序7、热电偶(阻)现场安装 7.1 将热电偶(阻)装回原套管、固定紧螺丝; 7.2 接上热电偶(阻)补偿(延长)导线并上盖; 7.3 接上热电偶(阻)的电缆套管; 7.4 检查热电偶(阻)输出显示是否正常。 工序8、清理现场 8.1清理检修现场卫生。 8.2拆除临时安全设施:棚架、隔离围栏等。 8.3检修后环境满足环保要求。 工序9、 工作结束 9.1终结工作票。 9.2 整理相关检修资料、记录等。 珠海发电厂检修文件包 第 5 页 共 6 页

珠海发电厂 热电偶(阻)检查、校验 Q/ZHH-33.02-WX.01 NO.: WR-LK-2-010 1.检修情况工作报告(修前状况、修后状况、主要检修内容): 2.更换备品配件情况(使用位置/数量/规格): 3.影响环境因素及处理措施: 工作负责人签字: 日期: 班组负责人签字: 日期: 分部负责人签字: 日期: 珠海发电厂检修文件包 第 6 页 共 6 页