电土施表16-5
隐蔽工程验收记录 (埋件、埋管、螺栓)
工程名称:华能如东300MW海上风电场工程
220kV陆上升压站及如东现场生产管理中心土建及安装 编号:NXDJ-A20-TJ-02-001
单位工程名称 工程部位 施工单位 名 称 镀锌扁钢 宁夏电力建设工程公司 规 格 60X8 以下空白 自检意见: 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 安装单位意见 专业技术负责人: 年 月 日 土建 监理单位 验收结论 安装 专业监理工程师: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 220kv陆上升压站配电楼 设计图号 配电楼(底板) 计划浇筑(回填)日期 数 量 120m 2016 年04月 29日 备 注 接地 隐 蔽 工 程 报 验 单
工程名称:华能如东300MW海上风电场工程
220kV陆上升压站及如东现场生产管理中心土建及安装 编号:NXDJ-A20-DQ-02-001 致: 华能如东300MW海上风电场工程项目监理部 我单位已完成了 220kv陆上升压站配电楼地板电气工程 工作,现报上该工程隐蔽报验单,请予以审查和验收。 附件:(需附隐蔽部位简图) 承包单位(章): 项目经理: 年 月 日 项目监理单位审核意见: 监理工程师: 年 月 日 说明:本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理单位、承包单位各存一份。
电土施表16-5
隐蔽工程验收记录 (埋件、埋管、螺栓)
工程名称:华能如东300MW海上风电场工程
220kV陆上升压站及如东现场生产管理中心土建及安装 编号:NXDJ-A20-DQ-02-002
单位工程名称 工程部位 施工单位 名 称 镀锌扁钢 JDG管 宁夏电力建设工程公司 规 格 60X8 Φ25 以下空白 自检意见: 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 安装单位意见 专业技术负责人: 年 月 日 土建 监理单位 验收结论 安装 专业监理工程师: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 220kv陆上升压站配电楼 设计图号 配电楼(3.85m层) 计划浇筑(回填)日期 数 量 25m 150m 2016 年05月 07日 备 注 接地 电线管 隐 蔽 工 程 报 验 单
工程名称:华能如东300MW海上风电场工程
220kV陆上升压站及如东现场生产管理中心土建及安装 编号:NXDJ-A20-DQ-02-002 致: 华能如东300MW海上风电场工程项目监理部 我单位已完成了 220kv陆上升压站配电楼(3.85m层)电气工程 工作,现报上该工程隐蔽报验单,请予以审查和验收。 附件:(需附隐蔽部位简图) 承包单位(章): 项目经理: 年 月 日 项目监理单位审核意见: 监理工程师: 年 月 日 说明:本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理单位、承包单位各存一份。
电土施表16-5
隐蔽工程验收记录 (埋件、埋管、螺栓)
工程名称:华能如东300MW海上风电场工程
220kV陆上升压站及如东现场生产管理中心土建及安装 编号:NXDJ-A20-DQ-02-003
单位工程名称 工程部位 施工单位 名 称 镀锌扁钢 JDG管 JDG管 JDG管 宁夏电力建设工程公司 规 格 60X8 Φ25 Φ32 Φ20 以下空白 自检意见: 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 安装单位意见 专业技术负责人: 年 月 日 土建 监理单位 验收结论 安装 专业监理工程师: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 220kv陆上升压站配电楼 设计图号 配电楼(3.85m层以上) 计划浇筑(回填)日期 数 量 25m 120m 40m 30m 2016 年05月 18日 备 注 接地 电线管 电线管 电线管